Fritz37 a écrit :
VincentN a écrit :Bonsoir,

Fritz37, peux-tu me confirmer la version de ta régulation ? P80 = ???
Vu l'année d'installation (2009) je pencherai pour une v7 minimum, voir plus si mise à jour ou modèle de fin 2009.
Si tel est le cas, vérifie le P94.
Ce paramètre limite la T° de sortie de la PAC.
Avec un peu de chance, le problème vient de là :idea: :?:
Hello VincentN
Voici les paramètres que tu me demandes, c'est un modèle 2008
P80= 4.00
P94= 65°C


Pascal44, tu compliques les choses en me courtcicuitant...
Cool Fritz "Saint Paul le Jeune" :lol: :P les renseignements profitent à tous les lecteurs du forum.
As tu essayé la recommandation que j'ai adressé à Pascal pour voir si la PAC fonctionnait correctement à savoir: ce que tu as essayé :
Uniquement PAC - BT mais avec la loi d 'eau très haute :?: :?:
Fritz37
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : jeu. déc. 02, 2010 2:20 pm
Localisation : sud Ardèche

Message par Fritz37 »

Ouaip! les résultats communiqués plus haut ont été obtenus avec les réglages suivants:
P15=35
P17=20
P19=60
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Fritz37 a écrit :Ouaip! les résultats communiqués plus haut ont été obtenus avec les réglages suivants:
P15=35
P17=20
P19=60
Et P 18 :?:
Pour que le test soit concluant, il faut :
P15 =40°c ou 45°C
P17 = 20°C
P19 = 60°C
P18 = T°C extérieure ( très important pour voir rapidement si oui ou non la PAC fonctionne ou pas)
Si il fait 5°C dehors tu mets 5°C ou même mieux 6°C ou 7°C pour être sur qu'elle donne l'ordre de chauffer à 65°C instantanément.
Et surtout P04 = 0 sinon tu ne pourras pas tirer une conclusion valable.
Modifié en dernier par alain30 le mer. déc. 08, 2010 7:46 am, modifié 1 fois.
Pascal44
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : dim. déc. 05, 2010 11:15 am
Localisation : Nantes - 44

Message par Pascal44 »

Désolé Fritz de te perturber. Mon seul but en intervenant ici était de contribuer à comprendre et à faire comprendre comment le schmilblick fonctionne et où on pêche dans nos analyses respectives.
Je pense que d'autres novices comme moi seront satisfaits d'avoir accès aux explications qui nous sont données bien aimablement.

J'ai également ouvert un post pour les questions correspondant mon installation. Rendez vous donc sur ce post pour la suite, par exemple pour comprendre pourquoi la pompe s'arrête avant d'avoir atteint la consigne