Bonjour,
j’ai installé courant septembre 2010 une PAC Ciat Aurea 1 modèle 40, en parallèle de ma chaudière GAZ.
1er problème :
Je n’arrivé pas à avoir un delta T au alentour de 5°C entre l’entrée eau du forage et son retour, seulement 2°C voir 3°C.
Ma pompe immergée débite plus de 3M3/h et que théoriquement il ne m’en faut que 1,5m3/h, alors j’ai installé une vanne réglable manuellement (réglage à 30% d’ouverture).
Maintenant je viens d’avoir un défaut A1 (défaut antigel) que j'ai réarmé et j’ai ouvert ma vanne à50% pour qu’il passe plus d’eau.

Je viens d'avoir un deuxième défaut code Cn ?????
Défaut clignotant code Cn que je ne trouve pas dans ma doc Ciat
SI quelqu'un à une info,
Merci.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

S'il n'y a pas de détection d'erreur liée à un delta T qui semblerait trop faible pour la pac, il n'y a aucun intérêt à brider la pompe avec une vanne.
christian1313
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : sam. nov. 13, 2010 10:03 am

Message par christian1313 »

Merci pour le conseil,
Pour le deuxième code d'erreur (Cn) que je ne trouve pas ma doc AUREA, qualqu'un a t'il une idée,
Merci,
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

si ta pompe est trop puissante, il vaut mieux la remplacer par une moins puissante!
en bridant avec une vanne, c'est comme rouler en voiture et réguler sa vitesse avec le frein à main!! pas bon tout ça pour la conso !
christian1313
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : sam. nov. 13, 2010 10:03 am

Message par christian1313 »

Pour la pompe, ok j'ai compris, je la remplacerai dés que possible (elle était déjà existante)
Maintenant je reviens à ma question essentielle qui est :
:?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Je viens d'avoir un deuxième défaut code Cn ?????
Défaut clignotant code Cn que je ne trouve pas dans ma doc Ciat
SI quelqu'un à une info,
Merci.
christian1313
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : sam. nov. 13, 2010 10:03 am

Message par christian1313 »

Bonjour à tous,
Merci pour votre aide,
Pour le défaut avec le code (Cn), ne chercher plus, j'ai trouvé. :D
A+
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

christian1313 a écrit :Bonjour à tous,
Merci pour votre aide,
Pour le défaut avec le code (Cn), ne chercher plus, j'ai trouvé. :D
A+
Oui et c'est quoi :?: :?:
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Message par Fab77100 »

christian1313 a écrit :Bonjour à tous,
Merci pour votre aide,
Pour le défaut avec le code (Cn), ne chercher plus, j'ai trouvé. :D
A+
Ahah, j'adore!

:lol:
christian1313
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : sam. nov. 13, 2010 10:03 am

Message par christian1313 »

Bonjour,
Pour ce que cela intéresse, :wink:

Le code erreur (Cn) :arrow: Erreur de communication avec le terminal

A+
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

christian1313 a écrit :Bonjour,
Pour ce que cela intéresse, :wink:

Le code erreur (Cn) :arrow: Erreur de communication avec le terminal

A+
Bonjour christian1313,

Et ben .................toi les renseignements......................, tu les donnes au "compte-gouttes"
OK, :idea: Cn = Erreur de communication avec le terminal :idea:
La cause,
Le remède.

Tous les CIATISTES sont évidemment intéressés :lol:

STP, un peu plus d'explications dans tes messages :evil: merci.


Cordialement,

Alain30.
christian1313
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : sam. nov. 13, 2010 10:03 am

Message par christian1313 »

Bonjour à tous les CIATISTES,

Pour répondre à Alain30,
La cause, :arrow: je l’ai décrite dans mon premier post de demande d’aide, le défaut (Code Cn) est apparu après avoir eu le défaut A1 (Défaut antigel) que j’ai réarmé manuellement, je n’ai rien fait de plus.
Le remède, :arrow: je ne le connais toujours pas, car ce n’est pas parce que j’ai trouvé le (code Cn) que j’ai résolu mon problème chez moi, mais comme personne ne connaissait ce code, je ne voulais pas insister.

Je vais essayer de vérifier ma connectique et dés que je trouve quelques solutions que ce soit, je la publierais.

A+

Merci,

Christian du 13 que passe souvant prés d'ALES (30)