defaut D3

Message par tonio13 »

Aprés avoir eu une panne sur le circuit de chauffage(vase d expansion changé+ circulateur neuf) et le circuit purgé puis acquittement du defaut le terminal indique toujours defaut D3 si quelqu un a une solution merci de me la communiquer
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

j avais oublié pac aqualis caleo 70ht
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Re: defaut D3

Message par alain30 »

tonio13 a écrit :Aprés avoir eu une panne sur le circuit de chauffage(vase d expansion changé+ circulateur neuf) et le circuit purgé puis acquittement du defaut le terminal indique toujours defaut D3 si quelqu un a une solution merci de me la communiquer
Défaut connu qui indique un manque de débit d'eau sur l'échangeur.

Si en acquittant le défaut ( appuyer 3 à 4 secondes sur OK avec la molette du terminal
sur arrêt) D3 revient il faut:

Augmenter la vitesse du circulateur.
Ouvrir à fond les vannes thermostatiques (ou vannes simples) des radiateurs.

Cela pour diminuer les pertes de charges du circuit et augmenter le débit.



Cordialement,

Alain30
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

merci, mais tout ça a déjà été effectué...
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

tonio13 a écrit :merci, mais tout ça a déjà été effectué...
Alors tu as du modifier une partie du circuit et la modification a augmenté les pertes de charges.
Si la vitesse du circulateur PAC est sur 3 (vitesse maxi) avec un branchement de la bouteille de mélange en // et toujours le défaut D3 :idea: :idea: :idea:

:boulet:
Cherche la cause dans les modifs :?: si avant celles-ci tu n'avais pas le défaut D3 :lol:
Si tout a été vérifié et que tu n'as rien changé dans le circuit, alors je "sèche"

Les "Ciatistes" Help :!:
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Message par Fab77100 »

Bonjour,

Je suis blond, mais c'est le circulateur de la PAC ou du secondaire qui a été remplacé?

Pour le D3.0 vérifier que le circulateur de la PAC ne soit pas gommé, bulles d'air, filtre à tamis, vanne fermée, après faudrait se pencher vers le pressostat différentiel.

Si c'est le circulateur de la PAC qui a été remplacé, vérifier qu'il soit dans le bon sens de circulation! Ça m'est déjà arrivé avec un circulateur neuf... (Tu peux inverser le sens de circulation tout en laissant le bloc commande vers le haut)




:wink:
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

j ai remplacé le circulateur secondaire ds la pac elle même je n ai rien touché
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Message par Fab77100 »

tonio13 a écrit :j ai remplacé le circulateur secondaire ds la pac elle même je n ai rien touché
- Vérifies simplement que le circulateur de la PAC ne soit pas gommé, ça arrive souvent (surtout si il est à vitesse réduite). Fais un test à une vitesse superieure.

- Filtre à tamis colmaté

- Purge de la PAC

- Une vanne fermée ou pas assez ouverte

- Pression réseau trop basse

- Mauvais débit reseau primaire dû à une mauvaise purge (Air dans point haut, purgeur automatique bloqué) Bruits dans canalisations?

- Bulle dans le pressostat differentiel (Le desserer sur la partie inferieure et superieure jusqu'à ce qu'il ai de l'eau qui coule)

- Pressostat differentiel HS ou mal connecté. (Bornier J4 sur la µconnect)

Ton installation est glycolée ou non?

Ps: Avis aux modérateurs, ça pourrait etre bien de pouvoir mettre en post-it les causes/solutions à ces defauts qui reviennent sans cesse, ça éviterait de se répéter et ça ferait gagner du temps aux malheureux qui subissent ces defauts! :-D
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

ou ce trouve le presostat différenciel ds la pac le purgeur auto ok mais le presostat je trouve pas la tuyauterie pas de soucis(tuyauteur) mais la parti elec ........
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

donc, le presostat differentiel a ete correctement purgé le circuit ds la pac avait de l air en amont du circulateur donc toute l installation a ete purgé, le defaut D3 a disparu du terminal, MAIS a chaque fois que la pac se met en route le différentiel de la maison saute, en faite les ventillos se mettent en route et 3 secondes apres le differentiel saute ............ quel galére merci a tous de votre aide par avance