defaut D3
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm
defaut D3
Aprés avoir eu une panne sur le circuit de chauffage(vase d expansion changé+ circulateur neuf) et le circuit purgé puis acquittement du defaut le terminal indique toujours defaut D3 si quelqu un a une solution merci de me la communiquer
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Re: defaut D3
Défaut connu qui indique un manque de débit d'eau sur l'échangeur.tonio13 a écrit :Aprés avoir eu une panne sur le circuit de chauffage(vase d expansion changé+ circulateur neuf) et le circuit purgé puis acquittement du defaut le terminal indique toujours defaut D3 si quelqu un a une solution merci de me la communiquer
Si en acquittant le défaut ( appuyer 3 à 4 secondes sur OK avec la molette du terminal
sur arrêt) D3 revient il faut:
Augmenter la vitesse du circulateur.
Ouvrir à fond les vannes thermostatiques (ou vannes simples) des radiateurs.
Cela pour diminuer les pertes de charges du circuit et augmenter le débit.
Cordialement,
Alain30
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Alors tu as du modifier une partie du circuit et la modification a augmenté les pertes de charges.tonio13 a écrit :merci, mais tout ça a déjà été effectué...
Si la vitesse du circulateur PAC est sur 3 (vitesse maxi) avec un branchement de la bouteille de mélange en // et toujours le défaut D3
Cherche la cause dans les modifs si avant celles-ci tu n'avais pas le défaut D3
Si tout a été vérifié et que tu n'as rien changé dans le circuit, alors je "sèche"
Les "Ciatistes" Help
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Bonjour,
Je suis blond, mais c'est le circulateur de la PAC ou du secondaire qui a été remplacé?
Pour le D3.0 vérifier que le circulateur de la PAC ne soit pas gommé, bulles d'air, filtre à tamis, vanne fermée, après faudrait se pencher vers le pressostat différentiel.
Si c'est le circulateur de la PAC qui a été remplacé, vérifier qu'il soit dans le bon sens de circulation! Ça m'est déjà arrivé avec un circulateur neuf... (Tu peux inverser le sens de circulation tout en laissant le bloc commande vers le haut)
Je suis blond, mais c'est le circulateur de la PAC ou du secondaire qui a été remplacé?
Pour le D3.0 vérifier que le circulateur de la PAC ne soit pas gommé, bulles d'air, filtre à tamis, vanne fermée, après faudrait se pencher vers le pressostat différentiel.
Si c'est le circulateur de la PAC qui a été remplacé, vérifier qu'il soit dans le bon sens de circulation! Ça m'est déjà arrivé avec un circulateur neuf... (Tu peux inverser le sens de circulation tout en laissant le bloc commande vers le haut)
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
- Vérifies simplement que le circulateur de la PAC ne soit pas gommé, ça arrive souvent (surtout si il est à vitesse réduite). Fais un test à une vitesse superieure.tonio13 a écrit :j ai remplacé le circulateur secondaire ds la pac elle même je n ai rien touché
- Filtre à tamis colmaté
- Purge de la PAC
- Une vanne fermée ou pas assez ouverte
- Pression réseau trop basse
- Mauvais débit reseau primaire dû à une mauvaise purge (Air dans point haut, purgeur automatique bloqué) Bruits dans canalisations?
- Bulle dans le pressostat differentiel (Le desserer sur la partie inferieure et superieure jusqu'à ce qu'il ai de l'eau qui coule)
- Pressostat differentiel HS ou mal connecté. (Bornier J4 sur la µconnect)
Ton installation est glycolée ou non?
Ps: Avis aux modérateurs, ça pourrait etre bien de pouvoir mettre en post-it les causes/solutions à ces defauts qui reviennent sans cesse, ça éviterait de se répéter et ça ferait gagner du temps aux malheureux qui subissent ces defauts!
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm
donc, le presostat differentiel a ete correctement purgé le circuit ds la pac avait de l air en amont du circulateur donc toute l installation a ete purgé, le defaut D3 a disparu du terminal, MAIS a chaque fois que la pac se met en route le différentiel de la maison saute, en faite les ventillos se mettent en route et 3 secondes apres le differentiel saute ............ quel galére merci a tous de votre aide par avance