Delta T - reglage detendeur - pas assez ou trop de gaz

gregobac
Très assidu
Très assidu
Messages : 150
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 10:18 pm
Localisation : ROISSY CDG

Message par gregobac »

teddybear a écrit :c'est vrai que la température de refoulement est un peu haute. a tu noté la valeur de p45 a cet instant? (c'est la température de condensation, en rapport direct avec le refoulement et p 41)
Salut Teddy,
je n'ai pas mis de sonde sur P45, tu nous avais dit :
la sonde p45 est caché sous l'isolant à la sortie fréon de l'échangeur a plaque. elle n'apporte pas d'information intéressante sur le fonctionnement de ta pac.
Mais je noter les valeur sur le µconnect et je transmets .......... :lol:
gregobac
Très assidu
Très assidu
Messages : 150
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 10:18 pm
Localisation : ROISSY CDG

Message par gregobac »

Teddy,

Ce soir à 20h25 :

p40 = 31.0
p41 = 35.5
p42 = 31.1
p44 = 5.2
p45 = 33.6
p48 = 15.1
p51 = 77.3

@+
Gregory
gregobac
Très assidu
Très assidu
Messages : 150
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 10:18 pm
Localisation : ROISSY CDG

Message par gregobac »

gregobac a écrit :
gregobac a écrit :Bizarre, je plafonne à 80° C, peut-être un problème de sonde ou ITOW ?? à suivre ....
Le problème vient d'ITOW.
Le µconnect mesure 85.3°C,
Le Onewire viewer du driver Maxim mesure 85.0 °C
et
ITOW plafonne à 79.6°C, pourtant la plage est réglé entre 10 et 100°C

Je transmets à ELF .......
Correctif,
Le problème ne vient pas d'ITOW mais des sondes ou du drivers maxim. J'ai constaté également le problème avec OneWireViewer, et sur plusieurs sondes.......