Probleme D1.1 CIAT Aqualis 2 19,4 Kw

Répondre
RICO_01
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : jeu. avr. 07, 2011 9:46 pm

Probleme D1.1 CIAT Aqualis 2 19,4 Kw

Message par RICO_01 »

Bonjour
Possesseur d'une pac CIAT Aqualis 2 BT 19,4 Kw depuis 2 ans 1/2, celle ci vient de tomber en erreur D1.1. Le passage d'un réparateur qui me semble compétent m'indique une fuite sur l'échangeur autant dire que la PAC est HS. Ce problème semble exceptionnel. Pourriez vous me le confirmer ? L'installateur me propose une expertise de CIAT ( 400 € HT pour commencer ) pour voir comment CIAT pourrait prendre en compte la réparation.

Quelqu'un a t il vécu ce genre de pb et si oui quels sont les recours possibles
alban06
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : lun. févr. 28, 2011 2:38 pm

Message par alban06 »

concernant la réference de la machine normalement après aqualis 2 il y a un numero et non bt

une erreur d1.1 indique effectivement generalement une fuite

pour moi le seul cas où l'on peut envisager la pac comme hs est quand l'échangeur à plaques est hs (l'échangeur interne) et que de l'eau est rentré du coté frigorifique

parlez vous bien de l'échangeur interieur ou plutot de l'exterieur (echangeur à ailettes / evaporateur)
RICO_01
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : jeu. avr. 07, 2011 9:46 pm

Message par RICO_01 »

Bonjour Alban06,

Ne seriez vous pas l'installateur compétent originaire du 76 ? :D
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »