Je crois que c'est 50€ une STAD32 de souvenir !alain30 a écrit :Bonsoir Grégory,gregobac a écrit :
Je veux bien mettre une vanne STAD, mais je ne sais pas si cela va servir à grand chose. Tu as des adresses ? Je suis en 1" 1/4 ?
Je t'ai envoyé un Mail: Merci
A mon avis tu vas dépenser de l'argent pour rien ( entre 150 et 200 Euros la vanne d'équilibrage)
Je soupçonne BET de toucher un gros pourcentage sur ce type de vanne.
Cordialement,
Alain.
Et non je n'ai pas de royalties dessus, mais le commercial TA est un mec super, il me visite de temps en temps et j'aime le principe de contrôle sur l'installation hydraulique.
Et excusez moi grand maitre Alain, mais vous n'avez pas saisi les courbes ci dessus !
Ta loi d'eau t'impose une température de départ ou retour selon les mode de régulation.
Sur les courbes que tu as remaniées, il n'y a aucune température équivalente.
Tu as pris comme dénominateur commun la pression de condensation, alors que le but de ces courbes était de montrer que pour une même température de départ, avec un deltaT plus petit, la pression augmente.
Donc ta température sortie compresseur aussi, donc ton compresseur travaille plus et le COP diminue ! CQFD
Gregobac essayait d'augmenter son deltaT, afin de d'augmenter son COP.
Voilà pourquoi je lui conseille de monter une vanne d'équilibrage TA ou autre ...
Que la force soit avec toi Maitre Jedi de la PAC.