comment obtimiser un branchement en parallèle?
-
- Assidu
- Messages : 58
- Enregistré le : mer. janv. 14, 2009 11:02 pm
- Localisation : CALVADOS
Suite
Slt,
Ciat a répondu à mon mail que je leurs ai envoyé et eux m'ont conseillé l'autre intal alors je leurs ai parlé du problème de boucle et ils m'ont dit que cela n'était pas possible car quand la pac marche la chaudière est arrêté ainsi que son circulateur
Je suis un peux perdu à cause de leur réponse .
Merci
Ciat a répondu à mon mail que je leurs ai envoyé et eux m'ont conseillé l'autre intal alors je leurs ai parlé du problème de boucle et ils m'ont dit que cela n'était pas possible car quand la pac marche la chaudière est arrêté ainsi que son circulateur
Je suis un peux perdu à cause de leur réponse .
Merci
Bonne année à tous !!!!!!!
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Re: Suite
Oui, quand la PAC marche, la chaudière est à l'arrêt et son circulateur aussi.ORTET a écrit :Slt,
Ciat a répondu à mon mail que je leurs ai envoyé et eux m'ont conseillé l'autre intal alors je leurs ai parlé du problème de boucle et ils m'ont dit que cela n'était pas possible car quand la pac marche la chaudière est arrêté ainsi que son circulateur
Je suis un peux perdu à cause de leur réponse .
Merci
Cependant, pour être exacte, sans vanne d'isolement il y aura toujours une circulation dans la chaudière, par effet thermosiphon… mais c'est négligeable.
Par contre, lorsque la chaudière sera en fonction, ce sera un peu au petit bonheur la chance pour les débits car 3 circulateurs seront alors en fonction : celui de la PAC, celui de la chaudière, celui du circuit.
En plus, le fait de me pencher sur ce problème me fait également voir un autre :
Actuellement, seul 2 circulateurs sont nécessaire : PAC <> BT et BT<>Radiateurs.
Et ça marche aussi lorsque la chaudière est en fonction puisque celle-ci est en série sur le circuit BT <> Radiateur.
Dans le futur montage, il en faudra 3, ce qui augmentera les consos électrique lors de l'utilisation de la chaudière (celui de la PAC étant toujours en fonction pour pouvoir réguler via la loi d'eau).
Quant à la réponse de Ciat, je me marre puisque ton branchement actuel correspond à ce qu'il préconise dans leur docs.
Donc, soit il n'ont pas bien compris la question, soit leur doc est un ramassis d'ânerie, soit il te donne la réponse que tu souhaite entendre, histoire de ne pas s'emm****.
Et je me demande si je ne devrai pas en faire autant puisque tu semble réellement tenir à cette modification.
Alors vas-y, fais la, et tiens nous informé.
Je suis TRES curieux du résultat !
Quant au RSI, à 1100 euros la blague, n'y compte même pas.
-
- Assidu
- Messages : 58
- Enregistré le : mer. janv. 14, 2009 11:02 pm
- Localisation : CALVADOS
suite
Ne te fache pas mais quand ciat te préconise l'autre schéma tu te poses des questions car ils avaient le même schéma que toi et ils étaient 2 sur le sujet mais mon choix est fixé car tout marchait trés bien avant comme cela alors je vais t'écouter et économiser de l'argent par la même occasion.
Encore merci,Jérôme.
Encore merci,Jérôme.
Bonne année à tous !!!!!!!
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Je te rassure, je ne me fache pas.
Juste que ça fait 7 posts que je tiens le même discours et que tu reviens à chaque fois avec un post du genre "Mais est-ce que ça s'rait pas mieux…".
Arrive un moment, quand quelqu'un s'accroche à son idée, je ne cherche plus à défendre la mienne, d'autant qu'il s'agit de TON installation donc tu fais ce que TU veux.
Concernant le dialogue avec Ciat, j'avoue ne pas avoir tout compris dans ton message.
Tu dis qu'ils préconisent la modification ? En es-tu certain ?
Je serai TRES surpris.
Puisque tu as échangé par mail avec eux, peux-tu nous faire part de cette correspondance ? (en masquant les noms bien évidemment). Merci.
Juste que ça fait 7 posts que je tiens le même discours et que tu reviens à chaque fois avec un post du genre "Mais est-ce que ça s'rait pas mieux…".
Arrive un moment, quand quelqu'un s'accroche à son idée, je ne cherche plus à défendre la mienne, d'autant qu'il s'agit de TON installation donc tu fais ce que TU veux.
Concernant le dialogue avec Ciat, j'avoue ne pas avoir tout compris dans ton message.
Tu dis qu'ils préconisent la modification ? En es-tu certain ?
Je serai TRES surpris.
Puisque tu as échangé par mail avec eux, peux-tu nous faire part de cette correspondance ? (en masquant les noms bien évidemment). Merci.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Bonsoir le deux CIATISTES : Vincent et Jérôme.
J’ai suivi vos divers échanges, il est vrai que Jérôme n’est pas toujours très très clair dans ses explications.
Donc baisse la température de l’eau de la chaudière à l'aide de l'aquastat pour obtenir environ 51°c.
Leur DOC : un ramassis d’âneries…………………..tu tapes très fort……….. non
Pour finir : Jérôme, écoute Vincent et non le Plombier : ne change rien, mais il serait intéressant de savoir pour quelles raisons il veut faire ce montage ...............ton plombier.
Cordialement,
Alain30.
PS :
Jérome, si CIAT a eu en possession les deux schémas, et……………..qu’ils te conseillent le schéma N°2 (3 circulateurs), j’aimerais bien connaître en MP "évidemment" le nom du technicien…….coupable.
J’ai suivi vos divers échanges, il est vrai que Jérôme n’est pas toujours très très clair dans ses explications.
Cela m’étonnerais fort que la loi d’eau du terminal de la PAC pilote la chaudière quand celle-ci est arrêtée mais plutôt le thermostat ( l’aquastat) de la chaudière ce qui explique les 65°C obtenus.Jérôme a écrit : Ce que je ne comprend pas ds l'ancien montage c'est que ma loi d'eau demande 51° d'eau alors que ma chaudière en envoyait 65° car elle est branché en série que ds l'autre cas ma chaudière va chauffé à 65° le BT et s'arrêtait quand le BT est à 51°
Est-ce claire pour toi voilà mes question?
Car j'ai pas besoin de 65° ds mes radiateur vu que ma loi d'eau en demande seulement 51° par -3 dehors
Merci
Donc baisse la température de l’eau de la chaudière à l'aide de l'aquastat pour obtenir environ 51°c.
Et oui : 3 circulateurs au lieu de deux. Pourquoi faire simple quand l'on peut faire compliquéVincentN a écrit :
En plus, le fait de me pencher sur ce problème me fait également voir un autre :
Actuellement, seul 2 circulateurs sont nécessaire : PAC <> BT et BT<>Radiateurs.
Et ça marche aussi lorsque la chaudière est en fonction puisque celle-ci est en série sur le circuit BT <> Radiateur.
Dans le futur montage, il en faudra 3, ce qui augmentera les consos électrique lors de l'utilisation de la chaudière
Non, le circulateur de la PAC devrait être arrêté sauf si il n’y a pas de glycol dans le circuit, sauf grosse erreur de ma part (toujours possible : personne n’est parfait ) je ne pense pas que la loi d’eau du terminal de commande (Microcconect) permette le pilotage de la chaudière .VincentN a écrit : celui de la PAC étant toujours en fonction pour pouvoir réguler via la loi d'eau).
Rien compris à la question : certainement.VincentN a écrit : Donc, soit ils n'ont pas bien compris la question, soit leur doc est un ramassis d'ânerie, soit il te donne la réponse que tu souhaite entendre, histoire de ne pas s'emm****.
Leur DOC : un ramassis d’âneries…………………..tu tapes très fort……….. non
Pour finir : Jérôme, écoute Vincent et non le Plombier : ne change rien, mais il serait intéressant de savoir pour quelles raisons il veut faire ce montage ...............ton plombier.
Cordialement,
Alain30.
PS :
Jérome, si CIAT a eu en possession les deux schémas, et……………..qu’ils te conseillent le schéma N°2 (3 circulateurs), j’aimerais bien connaître en MP "évidemment" le nom du technicien…….coupable.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Salut Alain,
heureux de te voir parmi nous, 3 avis valent mieux que 2.
La chaudière peut être piloter par la PAC comme le serait un appoint électrique : ON ou OFF.
En gros, a consigne est atteinte par la PAC, la chaudière est OFF.
La consigne n'est pas atteinte et le delta est supérieur au fameux P21, la PAC enclenche la chaudière jusqu'à ce que la consigne soit atteinte.
Mais il est évident que ceci ne peut fonctionner QUE si la PAC reste en fonction.
Regards, il y a le "soit" qui exprime le fait qu'il y a plusieurs possibilités.
Et il me semble clairement avoir donné mon penchant pour la troisième.
Maintenant, si Ciat vient à affirmer que le mieux est le montage de la chaudière en // au BT, alors leur doc sera un ramassis d'âneries (puisque tu sais tout comme moi qu'elle propose le montage en série avec V3V d'isolement).
heureux de te voir parmi nous, 3 avis valent mieux que 2.
Oui et non.alain30 a écrit :…Non, le circulateur de la PAC devrait être arrêté sauf si il n’y a pas de glycol dans le circuit, sauf grosse erreur de ma part (toujours possible : personne n’est parfait ) je ne pense pas que la loi d’eau du terminal de commande (Microcconect) permette le pilotage de la chaudière .
La chaudière peut être piloter par la PAC comme le serait un appoint électrique : ON ou OFF.
En gros, a consigne est atteinte par la PAC, la chaudière est OFF.
La consigne n'est pas atteinte et le delta est supérieur au fameux P21, la PAC enclenche la chaudière jusqu'à ce que la consigne soit atteinte.
Mais il est évident que ceci ne peut fonctionner QUE si la PAC reste en fonction.
C'est ironique Alain.alain30 a écrit :Rien compris à la question : certainement.VincentN a écrit :Donc, soit ils n'ont pas bien compris la question, soit leur doc est un ramassis d'ânerie, soit il te donne la réponse que tu souhaite entendre, histoire de ne pas s'emm****.
Leur DOC : un ramassis d’âneries…………………..tu tapes très fort……….. non
Regards, il y a le "soit" qui exprime le fait qu'il y a plusieurs possibilités.
Et il me semble clairement avoir donné mon penchant pour la troisième.
Maintenant, si Ciat vient à affirmer que le mieux est le montage de la chaudière en // au BT, alors leur doc sera un ramassis d'âneries (puisque tu sais tout comme moi qu'elle propose le montage en série avec V3V d'isolement).
+1alain30 a écrit :…il serait intéressant de savoir pour quelles raisons il veut faire ce montage ...............ton plombier.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Re,
Et je suis persuadé que toi aussi: tu ne le penses pas
Cordialement,
Alain30.
Ben oui......................même à la troisième tu tapes toujours très très fort car cela voudrait dire que CIAT ne répond pas en PRO, ce que je ne pense pas.VincentN a écrit :
Regards, il y a le "soit" qui exprime le fait qu'il y a plusieurs possibilités.
Et il me semble clairement avoir donné mon penchant pour la troisième.
Et je suis persuadé que toi aussi: tu ne le penses pas
Cordialement,
Alain30.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Ortet est apparemment dans le cas suivant: paragraphe 5-4-2 de la DOC.VincentN a écrit :Oui et non.alain30 a écrit :…Non, le circulateur de la PAC devrait être arrêté sauf si il n’y a pas de glycol dans le circuit, sauf grosse erreur de ma part (toujours possible : personne n’est parfait ) je ne pense pas que la loi d’eau du terminal de commande (Microcconect) permette le pilotage de la chaudière .
La chaudière peut être piloter par la PAC comme le serait un appoint électrique : ON ou OFF.
En gros, a consigne est atteinte par la PAC, la chaudière est OFF.
La consigne n'est pas atteinte et le delta est supérieur au fameux P21, la PAC enclenche la chaudière jusqu'à ce que la consigne soit atteinte.
Mais il est évident que ceci ne peut fonctionner QUE si la PAC reste en fonction.
L'appoint par chaudièreCIAT a écrit : Ciat a répondu à mon mail que je leurs ai envoyé et eux m'ont conseillé l'autre intal alors je leurs ai parlé du problème de boucle et ils m'ont dit que cela n'était pas possible car quand la pac marche la chaudière est arrêté ainsi que son circulateur
a) chaudière pilotée par sa propre régulation. P6=3 ou 4
Mais pas:
b) chaudière pilotée par la régulation Microconnect P6=5
Cordialement,
Alain30.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Ce que je pense c'est que Ciat n'est ni pire ni mieux que ses consorts.alain30 a écrit :Ben oui......................même à la troisième tu tapes toujours très très fort car cela voudrait dire que CIAT ne répond pas en PRO, ce que je ne pense pas.
Et je suis persuadé que toi aussi: tu ne le penses pas
Chez Ciat comme ailleurs, des propos incohérents ou "à la va vite" ça c'est déjà vu.
Et j'en parle en connaissance de cause.
Tu n'es certainement pas sans connaître mes mésaventures avec mon premier installateur.
Elles m'ont values quelques échanges téléphoniques avec Culoz et qui ont parfois été contradictoires en fonction des interlocuteurs que j'avais.
Heureusement, les incohérences ont cessées avec la "montée en grade" de mes interlocuteurs.
Mais le centre d'appel "particulier" à parfois la réponse expéditive, au sens premier du mot.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Pourrais tu en MP me donner le nom du ou des "gradés" avec qui tu as traité.VincentN a écrit : Heureusement, les incohérences ont cessées avec la "montée en grade" de mes interlocuteurs.
Mais le centre d'appel "particulier" à parfois la réponse expéditive, au sens premier du mot.
Perso, je n'ai jamais eu de problèmes "pour l'instant" soyons prudent
Les contacts d'ordre technique ont toujours étés constructifs et je n'ai jamais eu d'avis contradictoires entre mes interlocuteurs (il est est vrai au nombre de deux seulement)
Cordialement,
Alain30.
-
- Assidu
- Messages : 58
- Enregistré le : mer. janv. 14, 2009 11:02 pm
- Localisation : CALVADOS
Question température chaudière ?
à quelle température je dois régler ma chaudière quand elle passe en relève sachant que ma courbe est : 52° pour -7 ET 24 pour 20° .
Dois-je supprimer la carte sur la chaudière car elle régule aussi par rapport à la tempèrature extèrieur sinon vincent pour moi je suis ds le cas B
Merci pour tes renseignements.
Dois-je supprimer la carte sur la chaudière car elle régule aussi par rapport à la tempèrature extèrieur sinon vincent pour moi je suis ds le cas B
Merci pour tes renseignements.
Bonne année à tous !!!!!!!