Soucis délestage

Message par Gllmbld »

Bonjour à tous,

J'ai une Caléo 60h de puis 2009. J'en suis très content.

J'ai un petit souci avec :
Les jours rouge (de mon contrat Edf) , ma chaudière prend le relais.
Jusqu'à ce jour pas de problème, mais je viens de me rendre compte que mon contact de délestage ne fonctionne plus.
Normalement le contact ouvert entre borne 5 et 4 du bornier J2 devrait couper la PAC, autoriser le fct de ma chaudière et me mettre le Symbol € sur le terminal, mais rien.
Mon P6 est à 5, et mon câblage est bon (j'ai directement débranché sur la carte)
Est ce que quelqu'un à une idée ??

Éventuellement est ce que quelqu'un à une descriptif détaillé de la carte microconnect avec l'affectation des relais qui sont soudés dessus ??

Merci à tous.
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Message par Fab77100 »

Bonjour,

il me semble qu'il faut vérifier aussi le P2, il doit être à 2 pour que le contact ouvert est une influence.

Peut être a t'il été modifié!?
Gllmbld
Actif
Actif
Messages : 28
Enregistré le : dim. nov. 30, 2008 2:19 pm
Localisation : Haute Normandie - Eure

Message par Gllmbld »

Re,

P2 concerne le mode Hors Gel (borne 3 et 5 sur J2)
Ça ne concerne pas le délestage (borne 4 et 5 de J2)

Merci tout de même pour ta réponse.