réglage de la température de relève

Répondre
momo50
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. déc. 26, 2008 11:40 pm

réglage de la température de relève

Message par momo50 »

bonjour à tous

je possède une Ciat Aqualis 2 HT et je voudrais relever la température de relève de ma chaudière

sur quel paramètre faut il agir :?:

Merci pour votre réponse

Cordialement
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonjour,
C'est le P07 :wink:

Mais, parfois cela peut-être plus subtile que cela.
Peux-tu nous donner tes P06, P07, P09 et P15 à P21.
momo50
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. déc. 26, 2008 11:40 pm

Message par momo50 »

merci VincentN

j'ai posté car je n'arrivais pas à avoir le service technique de chez Ciat

mon problème est que je ne parvenais à avoir le P7 car je n'appuyais pas assez longtemps sur le bouton OK et+

en fait j'avais surtout ce souci de ne pouvoir accéder à P7

tout est revenu dans l'ordre et merci de m'avoir répondu

Cordialement
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Cool !
Bon, pour les futures lecteurs qui pourraient poser la même question, on répète la manip :
Pour accéder aux paramètres niveau "installateur" (dont le P07), il faut appuyer 5 secondes sur les touches "+" et "OK".
Bien sûr, on ne touche à rien quand on ne connait pas car, à ce niveau, on a accès aux paramètres vitaux de la PAC.
:wink:
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »