PAC AQUALIS2 50H - problème de gel

Répondre
alainpi4
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : ven. nov. 05, 2010 9:56 pm

PAC AQUALIS2 50H - problème de gel

Message par alainpi4 »

Ma PAC tourne depuis 2009. Changement de pressostat en 2009.
Avec ce grand froid (Lorraine) la PAC n'a pas tourné pendant une dizaine de jours (journées rouges et relève chaudière gaz à -6°C).
Depuis le dégel, des gouttes de glycol s'écoulent à raison d'une goutte toutes les 30 s.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème sachant que pendant toute cette période froide le circulateur a continué à tourner et l'eau était glycolé. De plus la PAC fonctionne normalement depuis le dégel.
Beaucoup de mal à comprendre.
Par ailleurs impossible de trouver un spécialiste CIAT. Aucun en Moselle.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonjour,
Où coule ce glycol ?
De la PAC ? Du circuit ? D'un raccord ?
Quelle était la T° de fonctionnement de la chaudière durant cette période de grand froid ?
Peux-tu nous faire une description de ton installation ?
(un schéma et quelques photos serait le TOP).

Pour trouver un spécialiste Ciat tu peux appeler la Hot Line : 0810 810 142.
Ils te redirigeront vers une STAC (Station Technique Agréée Ciat) si nécessaire.
alainpi4
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : ven. nov. 05, 2010 9:56 pm

Message par alainpi4 »

La station CIAT la plus proche est près de Toul soit à 140 km. Ne se déplace pas aussi loin.
Pour la fuite je n'ai pas ouvert la PAC. J'attends un temps meilleur.
Le spécialiste CIAT de Toul pensait au vase d'expension.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Re,
alainpi4 a écrit :La station CIAT la plus proche est près de Toul soit à 140 km. Ne se déplace pas aussi loin.
Pour la fuite je n'ai pas ouvert la PAC. J'attends un temps meilleur.
Le spécialiste CIAT de Toul pensait au vase d'expension.
donc, si je comprend bien, la fuite est dans la PAC.
Mais, es-tu certain que ce soit une fuite du réseau glycolé ?
Par où s'écoule telle ?
Par l'évacuation des condensats ?

Peux-tu être un peu plus "loquace" sur le problème :wink:
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »