Bonsoir
quand le compresseur de la pompe tourne il y a une différence de 4 à 5 dg
entre p 40 et p 41
dès que le compresseur s arrête cette différence se réduit à 0,2 dg
est ce normal ?
merci d 'avance de vos réponses
AQUALIS 2 50 HT parametre 40 et 41
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : mer. nov. 04, 2009 7:22 pm
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 2:37 pm
Pour compléter un peu la réponse le P41 correspond à la température de sortie d'eau de la PAC, le P40 à celle de l'entrée d'eau (retour utilisation).
Quand le compresseur fonctionne, on a forcément un différence de T° , le delta T (à 5 il est normal vu les T° actuelles).
Quand le compresseur s'arrête, la tempéraure d'entrée et de sortie devient donc la même (ou presque dans ton cas ).
C'est donc effectivement tout à fait normal.
Quand le compresseur fonctionne, on a forcément un différence de T° , le delta T (à 5 il est normal vu les T° actuelles).
Quand le compresseur s'arrête, la tempéraure d'entrée et de sortie devient donc la même (ou presque dans ton cas ).
C'est donc effectivement tout à fait normal.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Voila le fonctionnement et mode de calculIron43 a écrit :Et pour compléter encore plus la réponse, VincentN va nous retrouver la formule de P42 qui permet d'ajuster la loi d'eau
Si P4 = 0 le terminal est sur loi d'eau pure :
alors P42 ne varie qu'en fonction de la Température Extérieure, la Consigne d'eau calculée est fixe à une T°C Extérieure donnée ( P48 )
Si P4 est différent de 0 le terminal sert également de sonde d'ambiance:
Alors P42 varie en fonction de la T°C Extérieure et de la T°C Intérieure:
P42 (consigne retour d'eau calculée)= P15 [Consigne confort eau (Y) corrigée par la Loi d'eau]+ P4(coefficient d'inertie) * ( consigne air intérieur T1 - T°C Ambiante ) et quand P40 [ T°C retour eau PAC] = P42 la PAC s'arrête.
Si la régulation se fait sur Consigne 2 (ECO), remplacer P15 par P16 et T1 par T2
La PAC redémarrera quand P42 = P40 et P40 aura baissé de la valeur de P20.
Cordialement,
Alain30.
PS:
Le delta T P41-P40 peut varier environ entre 3°C et 7°C suivant la T°C extérieure et le débit d'eau sur l'échangeur.