AQUALIS 2 50 HT parametre 40 et 41

Répondre
turquoises
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : mer. nov. 04, 2009 7:22 pm

AQUALIS 2 50 HT parametre 40 et 41

Message par turquoises »

Bonsoir

quand le compresseur de la pompe tourne il y a une différence de 4 à 5 dg
entre p 40 et p 41

dès que le compresseur s arrête cette différence se réduit à 0,2 dg

est ce normal ?

merci d 'avance de vos réponses
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonsoir,
Oui, tout à fait normal.
Fredou
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 2:37 pm

Message par Fredou »

Pour compléter un peu la réponse :wink: le P41 correspond à la température de sortie d'eau de la PAC, le P40 à celle de l'entrée d'eau (retour utilisation).
Quand le compresseur fonctionne, on a forcément un différence de T° , le delta T (à 5 il est normal vu les T° actuelles).
Quand le compresseur s'arrête, la tempéraure d'entrée et de sortie devient donc la même (ou presque dans ton cas ).
C'est donc effectivement tout à fait normal.
bobus35
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : mer. févr. 08, 2012 10:51 pm

Message par bobus35 »

Pour compléter encore cette réponse :lol: , j'ajouterai aussi que quelques secondes après l'arrêt du compresseur, non seulement P40=P41 mais aussi =P42 car P42 est la consigne d'arrêt d'eau chaude.
Avatar du membre
Iron43
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : jeu. nov. 10, 2011 9:34 pm
Localisation : 43

Message par Iron43 »

Et pour compléter encore plus la réponse, VincentN va nous retrouver la formule de P42 qui permet d'ajuster la loi d'eau :wink:
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Iron43 a écrit :Et pour compléter encore plus la réponse, VincentN va nous retrouver la formule de P42 qui permet d'ajuster la loi d'eau :wink:
:lol: Voila le fonctionnement et mode de calcul :lol:


Si P4 = 0 le terminal est sur loi d'eau pure :


alors P42 ne varie qu'en fonction de la Température Extérieure, la Consigne d'eau calculée est fixe à une T°C Extérieure donnée ( P48 )

Si P4 est différent de 0 le terminal sert également de sonde d'ambiance:

Alors P42 varie en fonction de la T°C Extérieure et de la T°C Intérieure:
P42 (consigne retour d'eau calculée)= P15 [Consigne confort eau (Y) corrigée par la Loi d'eau]+ P4(coefficient d'inertie) * ( consigne air intérieur T1 - T°C Ambiante ) et quand P40 [ T°C retour eau PAC] = P42 la PAC s'arrête.

Si la régulation se fait sur Consigne 2 (ECO), remplacer P15 par P16 et T1 par T2
La PAC redémarrera quand P42 = P40 et P40 aura baissé de la valeur de P20.


Cordialement,

Alain30.

PS:

Le delta T P41-P40 peut varier environ entre 3°C et 7°C suivant la T°C extérieure et le débit d'eau sur l'échangeur.