Defaut D3.0 de retour du Aqualis 2 50
Posté : sam. juin 30, 2012 10:13 am
Bonjour à vous
J'avais rencontré le défaut au moment de la mise en route , il y a 4 ans, un petit coup de vis de purge et c'était parti.
La pac a bien fonctionné cet hiver, et depuis 15 jours le D3.0 est de retour.
après ces vérifications je sèche :
-1.5 bar de pression
-purge faite en haut de la pac
-filtre à tamis purger
-Contrôle que le circulateur tourne bien , en dévissant la vis pour voir l'axe tourné
-Dévissage de la vis du bas du presiostat pour faire pisser et virer l air au cas ou
Reste le testeur du D3, j'ai contacté Ciat , le tech me dit qu'il faut divisser la vis du bas du presiostat , en général çà vient de la , et qu il n ya qu 1 % de retour défaillant .
Suis je dans les 1% du presiostat défaillant !!
Je donne ma langue au CIAT..
Bon si vous avez une suggestion, je suis preneur, parceque la PAC sert aussi pour chauffer la piscine, et la !
merci d avance
JF
J'avais rencontré le défaut au moment de la mise en route , il y a 4 ans, un petit coup de vis de purge et c'était parti.
La pac a bien fonctionné cet hiver, et depuis 15 jours le D3.0 est de retour.
après ces vérifications je sèche :
-1.5 bar de pression
-purge faite en haut de la pac
-filtre à tamis purger
-Contrôle que le circulateur tourne bien , en dévissant la vis pour voir l'axe tourné
-Dévissage de la vis du bas du presiostat pour faire pisser et virer l air au cas ou
Reste le testeur du D3, j'ai contacté Ciat , le tech me dit qu'il faut divisser la vis du bas du presiostat , en général çà vient de la , et qu il n ya qu 1 % de retour défaillant .
Suis je dans les 1% du presiostat défaillant !!
Je donne ma langue au CIAT..
Bon si vous avez une suggestion, je suis preneur, parceque la PAC sert aussi pour chauffer la piscine, et la !
merci d avance
JF