HD72 a écrit :Bonsoir,

Quelle est le type exact de la PAC CIAT actuel?

Merci et bonne soirée

Hé, j'avais pas tout lu...autant pour moi :oops:
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
elisa123
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : ven. mai 09, 2008 9:32 pm
Localisation : 27

Message par elisa123 »

voila pour etre complet les photos plus precise

donc radiateur basse temperature JAGA STRADA
Image

puis :
Image
Image
Image
Image
Image

Image

Image

l'arrivé d'eau de la pac en bas à gauche.
Image
Image
Image
Image
Image
C'est quoi le robinet de régulation en gris?

voila vous avez tout les details.
merci de me dire ce que vous en pensez.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour
elisa123 a écrit :..C'est quoi le robinet de régulation en gris?...
une soupape différentielle sur le réseau radiateurs équipés de régulation thermostatique ?
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... EX3lArSldg
un réglage inadéquat peut engendrer pb T° sur rad

un relevé des T° sur le primaire et secondaire qd demande sur PCBT et RAD pourrai guider
par exemple relever T° sur les 4 piquages BT qd pac ON et demande chaud sur 2 réseaux distribution chaleur

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
elisa123
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : ven. mai 09, 2008 9:32 pm
Localisation : 27

Message par elisa123 »

Bonjour,

merci pour les explications.
Question à laquel je n'ai toujours pas de réponse est ce normale avec ce type de PAC d'avoir de radiateur basse température. Sur ma précedante PAC 70HT j'avais des radiateur en fonte ou acier.

merci pour votre réponse.

Elisa
elisa123
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : ven. mai 09, 2008 9:32 pm
Localisation : 27

Message par elisa123 »

Bonjour a tous,

J'ai enfin eu quelqu'un recommandé par CIAT qui est passé me voir. Et il y a bien anguille sous roche. Comme vous l'aviez indiqué l'arrivé de la PAc dans le ballon tampon pas normale et le retour trop bas sur le ballon d'eau chaude. ce qui a aussi été vu c'est que le circulateur est mal monté, aprés la vanne trois voies ce qui donne que l'eau du planché chauffant est aspirée et se mélange à l'eau plus chaude prévu pour les radiateurs. j'attend le devis et vous fait signe. J’hésite maintenant a faire les travaux car actuellement la mairie fait des travaux pour ammener le gaz de ville prés de ma maison. Et comme je vais devoir changer dans 4 ans du fait qu'une PAC a une durée de vie de 10 ans. j'envisagerai peut-être de passer sur une chaudière a condensation au gaz. Qu'en pensez vous?

merci
Elisa
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello Elisa,
Concernant le passage au gaz, il faudrait déjà savoir à combien se chiffre le devis pour remettre en conformité ton installation.
Dire qu'une PAC à une durée de vie de 10 ans est bien impossible.
Ça peut être moins, ça peut-être plus.
Donc, tant qu'elle fonctionne, autant en profiter.
Si le réseau de Gaz est installé dans ta rue il n'est pas près de s'en aller.
Il sera toujours temps de s'y raccorder quand ta PAC lâchera… et encore.
Que sera le prix du gaz dans quelques années ???

Donc, pour l'instant, j'attendrai déjà de voir venir le devis et ensuite on pourra discuter. :wink:
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Message par HD72 »

elisa123 a écrit :Et comme je vais devoir changer dans 4 ans du fait qu'une PAC a une durée de vie de 10 ans.
Elisa
Mon ancienne technibel à durée 25 ans et je l'ai changé uniquement à cause d'une micro-fuite que je ne trouvais pas et aussi à cause du R22, que je ne trouvais plus :cry:
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
jcb89
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : sam. févr. 21, 2009 11:11 am
Localisation : bourgogne (auxerre)

Message par jcb89 »

mon voisin a une ciat qui a 38ans sans aucune panne a voir les nouvelles générations si elles sont aussi fiable