Hello,
Le numéro de série de ta PAC se trouve sur sa plaque signalétique, qui elle-même se trouve au bas de la PAC, à côté des e/s d'eau.
Sinon, de nuit, y'a un truc vachement utile :
Sinon, c'est normale qu'elle ne se mette pas en d5.3 quand il fait moins froid car la régulation ne la fait pas monter à si haut régime.
La T° de refoulement est alors dans la limite de l'acceptable.
Puisque tu as cette PAC depuis plusieurs années, as-tu remarqué un allongement des cycles ? (à T° ext équivalente bien sûr).
Bon courage pour la suite.
defaut d5.3 sur une aqualis caleo 60H
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : lun. janv. 14, 2013 10:38 am
Nouvelles
Bonsoir à tous,
Enfin des nouvelles, ma PAC refonctionne après changement du compresseur ! j'attends la douloureuse !!!! Nous avons pu contourner le problème et n'avons pas été obligé de changer la carte de démarrage qui était en rideau elle aussi.
Pour info : le modèle que j'ai ne se fait plus chez CIAT et si vous avez la carte de démarrage qui "grille" il vous faudra changer la micro carte (l'un ne va pas sans l'autre).
Merci à tous.
Enfin des nouvelles, ma PAC refonctionne après changement du compresseur ! j'attends la douloureuse !!!! Nous avons pu contourner le problème et n'avons pas été obligé de changer la carte de démarrage qui était en rideau elle aussi.
Pour info : le modèle que j'ai ne se fait plus chez CIAT et si vous avez la carte de démarrage qui "grille" il vous faudra changer la micro carte (l'un ne va pas sans l'autre).
Merci à tous.
-
- Assidu
- Messages : 85
- Enregistré le : sam. févr. 21, 2009 11:11 am
- Localisation : bourgogne (auxerre)
-
- Très assidu
- Messages : 148
- Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 8:31 pm
- Localisation : saone et loire 71360
Bonjour
VincentN a dit: " Il faut donc la remettre en fonctionnement tout en interdisant le fonctionnement du compresseur (pour éviter le défaut) en mettant le P08 à 0. "
Très bonne remarque je sais maintenant à quoi sert le paramètre P08 bien que mon install soit glycolée
VincentN a dit: " Il faut donc la remettre en fonctionnement tout en interdisant le fonctionnement du compresseur (pour éviter le défaut) en mettant le P08 à 0. "
Très bonne remarque je sais maintenant à quoi sert le paramètre P08 bien que mon install soit glycolée
PàC aqualis caleo 60HT, appoint chaudiere fuel de 30ans, ballon tampon en // de 200l
et PàC ATLANTIC Altéa excellia S 16 (chez ma fille)
et PàC ATLANTIC Altéa excellia S 16 (chez ma fille)