Qualité ou défaut?....j'ai toujours été trop pressé :lol:
En tout cas, j'ai stoppé la chaudière Gaz et la, j'étais pressé de le faire! :D

@+
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Re,

Chauffer à 20°C 280m2 (H sous plafond 2.5 m) dans le 72 avec une T°C de base de -7°C, une maison moyennement isolée , si je compte un G de 0.8 (qui correspond déjà à une bonne isolation) cela correspond à 15KW à -7°C de déperditions environ.........................avec la De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT il va falloir utiliser les appoints à partir de 0°C , -2°C, les déperditions à 0°C étant autour de 11- 11.5 KW.
A 0°C elle restitue une puissance < à 12.5 KW pour une T°C sortie PAC de 50°C environ (45°C en retour).
A -5°C elle restitue une puissance proche de 10 KW pour une T°C sortie PAC de 50°C environ.


Image

Cordialement,

Alain30.
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Message par HD72 »

Cela me parait raisonnable, à suivre, il ne fait déja que 2° dans la Sarthe!

Bonne soirée
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Message par HD72 »

Bonjour,
J'ai mis P04 : 0 , pas de compensation d'ambiance, le fait que je tenais en main le terminal faussait mes calculs.

J'ai mis P24 en mode auto adaptatif....pour voir...car je trouve qu'elle dégivre souvent: 2° en plein vent

Puis je me servir, sur le bornier J15, bornes 3 et 4, (sortie signal alarme) comme contact pour alimenter la resistance du carter?

Est ce normal le bruit que fait le compresseur à l'arret?

Bon lundi.
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

HD72 a écrit :
Est ce normal le bruit que fait le compresseur à l'arret?

Bon lundi.
:?: :?: a l'arrêt (par définition :lol: ) le bruit du compresseur = 0 décibel.
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Message par HD72 »

Au moment de l'arret... :roll:
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

HD72 a écrit :Bonjour,

Puis je me servir, sur le bornier J15, bornes 3 et 4, (sortie signal alarme) comme contact pour alimenter la resistance du carter?


Bon lundi.
Tu veux utiliser la résistance de carter pendant tous les temps d'arrêt du compresseur ??

Ok pour un premier démarage après un long temps d'arret (carter très froid) et encore sur un compresseur scroll je trouve ça parfaitement inutille grace au système mécanique anti-coup de liquide intégré...

http://www.dailymotion.com/video/x7p9r2 ... scrol_tech

Pourquoi et quand avoir une résistance de carter :
Réchauffer le carter pour empecher ou évaporer le fluide condensé qui aurrait migré dans le carter compresseur. Utile pour protéger un compresseur à piston ou rotatif a palette. (Toi tu as un compresseur scroll)
Or le point de migration de fluide sur une PAC air eau est l'évaporateur (point le plus froid) donc la protection anti coup de liquide et effectué par la "bouteille anti coup de liquide"et non par la résistance de carter. :wink: :wink:

L'huile frigo ne devient pas épaisse avant -50° C (tu as de la marge) Ce n'est pas la 15/40 du carter moteur de ta bagnole :lol: :lol: donc inutile de la réchauffer :roll: :roll:

La resistance de carter peux avoir un "certaint sens" durant l'inter saison avec des temps d'arrêt prolongé du compresseur. Si tu table sur de temps d'arrêt de 1 heure en saison de chauffe ton carter compresseur n'as aucunement besoin d'être réchauffé donc pas de souci.

Les compresseurs qui ont un besoin vital d'une resistance de carter dispose d'une cavité en doigt de gant prévue a cet effet par le constructeur. Ce qui n'est pas le cas sur un compresseur de technologie scroll. (comme sur la vidéo)

Donc si tu veux faire la chasse aux Kw/h commence par suprimer cette résistance qui ne sert à rien a part consommer du jus et garder au chaud le mulot qui squatera le pied de ton compresseur de ta PAC en hiver :wink: :wink:
Modifié en dernier par arnal.dz le lun. avr. 01, 2013 10:29 pm, modifié 1 fois.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Message par HD72 »

Et concernant ce bruit au moment de l'arret du compresseur...?
La machine est neuve.
@+ :?:
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

HD72 a écrit :Et concernant ce bruit au moment de l'arret du compresseur...?
La machine est neuve.
@+ :?:
un leger bruit de casserolle a l'arret ? ou un "tchut" (bruit de soupape HP) ?
certain le font plus que d'autre (les compresseurs scool triphasé en général), je ne sais pas trop pourquoi...
Enregistre le son ptêtre que ce sera plus facile d'en discuter.

a+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Message par HD72 »

J'ai eu aussi confirmation sur ce bruit d'arret du compresseur par un installateur, c'est normal et fréquent, meme sur des comp. neufs, mais sans risque pour le matériel.
J'aurais besoin de vos avis concernant le fonctionnement de la PAC :

j'ai installer un additif 2 NO et 2 NC sur le contacteur de la PAC afin d'avoir un minimum d'infos pendant mon absence sur son comportement : Nbs et temps de démarrage et de fonctionnement.
Je n'ai pas changé mes paramètres depuis sa mise en fonctionnement sauf P20 passé à 3 .
J'ai aussi passé le circulateur secondaire "Salmson NXL 13-32P en fonctionnement permanent et débit mini et 5 radiateurs sur 14 fermés.
J'ai passé P04 à 3,5 afin de privilégier le thermostat du boitier de commande.
Entre hier 20h et ce matin 8h, j'ai relevé 3,3h de fonctionnement et 26 démarrages, sachant que la T° extérieur est (encore) de 2° et que mon compteur a pris en compte les redémarrages du compresseur liés aux dégivrages (fréquents...30mn?).
Ceci pour un réglage du Thermostat boitier à 17°.
A part ce Nbs de démarrage élevés, la PAC marche bien.
Je vais profiter de ma présence à la maison pour vidanger toute mon instal. faut que refasse l'étanchéité des 4 piquages d'un coté du BP (petite fuite d'eau en dessous de l'isolation) et fuite aussi au niveau d'un raccord union.
Faut bien que j'assure le SAV :D

@+
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT