PAC CIAT sur ses appoints et affiche un défaut D5.2

Répondre
lockness
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : ven. mars 29, 2013 4:45 pm

PAC CIAT sur ses appoints et affiche un défaut D5.2

Message par lockness »

Bonjour à tous,
Je commence franchement à avoir ma dose avec cet appareil...
éteint depuis une semaine, je le mets en marche aujourd'hui car ça s'est rafraîchit et là, je vois les voyants pour appoints s'allumer. Je redémarre rien ne change. Je l'éteint (position arrêt sur microconnect) les appoints continuent à tourner, je ne comprends pas.
Je met P6 à 0 histoire de désactiver les appoints pour test et là il se met en défaut D5.2 (permanent a priori).

Merci de m'aider car je désespère sérieusement.
PAC CIAT AQUALIS CALEO 60H
ballon tampon 150L
ECS (300L) chauffée par la PAC en 1 cycle/j (2h max).
Rhéostat Ballon à 40°.
Espace à chauffer : 140m² * 2.5 m = 350m3
Maison mal isolée.
Température recherchée : 19°
10 radiateurs
lockness
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : ven. mars 29, 2013 4:45 pm

Message par lockness »

A priori le défaut D5.2 n'était pas permanent. En réinitialisant la PAC il disparaît.
P9 : -20°
P26:25°
P40:25.5°
P96:10°

J'ai comme l'impression qu'au démarrage la PAC a estimé nécessaire de faire intervenir ses appoints pour des raisons que je n'arrive pas à expliquer au vu des paramètres.
J'espère que la PAC reprendra le relais dès que les conditions lui deviennent gérables...
PAC CIAT AQUALIS CALEO 60H
ballon tampon 150L
ECS (300L) chauffée par la PAC en 1 cycle/j (2h max).
Rhéostat Ballon à 40°.
Espace à chauffer : 140m² * 2.5 m = 350m3
Maison mal isolée.
Température recherchée : 19°
10 radiateurs
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello,
À combien est réglé ton P07 ?
lockness
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : ven. mars 29, 2013 4:45 pm

Message par lockness »

Ah mon sauveur habituel
P7 est à -3°
Je pense que c'est le fait de passer P6 à 0 (pour test) qui a fait que la PAC a dépassé ses limites de fonctionnement. Ce qui explique le démarrage des appoints d'ailleurs.
Donc pour résumer, en la remettant en route, la PAC a trouvé des conditions extérieures qui la dépassent. Elle a fait appels à ses appoints.

T'es d'accord ? Quelle est l'explication au vu du paramétrage ? retour eau condenseur inférieure à 10 (P96) ?

Par contre, je n'explique pas pourquoi en arrêtant la PAC, ses appoints continuent à fonctionner.
PAC CIAT AQUALIS CALEO 60H
ballon tampon 150L
ECS (300L) chauffée par la PAC en 1 cycle/j (2h max).
Rhéostat Ballon à 40°.
Espace à chauffer : 140m² * 2.5 m = 350m3
Maison mal isolée.
Température recherchée : 19°
10 radiateurs
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Re,
Sauveur, sauveur,… mouais. Attendons la fin pour en juger :wink:

Bizarre cette affaire car, avec un P07 à -3°, les appoints n'auraient pas du être enclenchés, même avec une T° de retour très faible (sauf si bien entendu il faisait -3° dans ton secteur).
Vu le d5.2 et toute cette histoire, je verrai bien un problème au niveau de la sonde de T° ext.
C'est facilement vérifiable, en P48 tu peux lire la valeur que mesure celle-ci.
Normalement elle doit être, à quelques degrés près, à la T° ext que tu relèvera pas ailleurs (station météo, thermomètres,…).
Attention, il faut que le thermomètre "étalon" soit exposé dans les même conditions.
Le mieux est de le mettre à côté de la PAC (mais pas devant !).
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

PS : il faisait combien chez toi aujourd'hui quand tout ceci est arrivé ?
lockness
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : ven. mars 29, 2013 4:45 pm

Message par lockness »

Bonjour Vincent
Le P48 parait correspondre a la température extérieure : 6° ce main
Je ne l'avais pas vérifié sur le moment.
Chez moi il faisait 15° et à l'extérieur pas loin de 8°. La PAC se trouve dans une cave où à mon avis il faisait pas loin de 10°.
La PAC a tourné toute la nuit sans souci apparent. Elle a même chauffé l'ECS.
Je continue a la surveiller de prêt.
PAC CIAT AQUALIS CALEO 60H
ballon tampon 150L
ECS (300L) chauffée par la PAC en 1 cycle/j (2h max).
Rhéostat Ballon à 40°.
Espace à chauffer : 140m² * 2.5 m = 350m3
Maison mal isolée.
Température recherchée : 19°
10 radiateurs
N.BdeCIAT-web conseiller
Interlocuteur Fabricant
Interlocuteur Fabricant
Messages : 49
Enregistré le : mar. nov. 27, 2012 9:56 am
Contact :

PAC CIAT sur ses appoints et affiche un défaut D5.2

Message par N.BdeCIAT-web conseiller »

bonjour lockness,
le d5.2 est un defaut de "hors limite d utilisation".
en remettant en route votre pac la temperature de l installation est au plus bas donc lorsque l appareil a voulu chauffer l eau il y ait arriver dans un premier temps mais lorsqu il a voulu degivrer la temperature retour d eau n etait pas assez haute (P26 =Retour d eau minimum d autorisation de degivrage).
dans votre cas vous etes en radiateur et sans glycol donc limite de retour d eau 25°C pour degivrer c est pourquoi vos resistances se sont mise en route car a ce moment la, la temeprature etait surement en dessous, rajouter a cela une hygrometrie importante et la batterie se prend en givre plus rapidement.
cordialement.
Juvigno
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : mer. janv. 10, 2024 9:00 am

Re: PAC CIAT sur ses appoints et affiche un défaut D5.2

Message par Juvigno »

Bonjour.
J'ai eu le même soucis il y'a qq jour.
J'ai fais des manips avec un technicien CIAT par téléphone et il m'a dit de mettre P6 à 0 et tout à redémarré correctement.
Dois je laisser la PAC en P6 à 0 ?

Merci à vous