Pourquoi ma PAC utilise ses appoints énergivores ?

Répondre
lockness
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : ven. mars 29, 2013 4:45 pm

Pourquoi ma PAC utilise ses appoints énergivores ?

Message par lockness »

Bonsoir à tous,

Décidément, une PAC avant de permettre de faire des économies te prend la tête.

Après avoir passé toute la journée dessus pour régler un D.3, je viens de constater que ma PAC tourne depuis une heure à l'aide de ses appoints...pourquoi ?

Je pensais que les appoints ne se déclenchaient que si et seulement si :
T° ext (P48 relevé à 10°)< P7 (conf à -3° pour moi)
ET
P40 (relevé à 23°)+ P20 (conf à 4°) + P21(conf à 4°) < P42(relevé à 44,9°)

La 2ème condition est satisfaite mais la première ne l'est pas vu que la sonde indique.

Pourquoi ces foutus appoints tournent ?
Pourquoi ma PAC n'y arrive pas toute seule alors que les conditions sont loin d'être les pires ?

Pour information, je n'ai rien modifié aux paramétrages qui m'a permis de passer l'hiver dernier. Réglage loi d'eau faite par moi même. J'arrivais à trouver selon moi le point optimal.

Merci de votre aide.
PAC CIAT AQUALIS CALEO 60H
ballon tampon 150L
ECS (300L) chauffée par la PAC en 1 cycle/j (2h max).
Rhéostat Ballon à 40°.
Espace à chauffer : 140m² * 2.5 m = 350m3
Maison mal isolée.
Température recherchée : 19°
10 radiateurs
lockness
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : ven. mars 29, 2013 4:45 pm

Message par lockness »

Je me réponds. Je ne sais pas si c'est ça mais je pense que le fait d'avoir laissé la PAC éteinte tout l'été a fait que celle-ci ait eu besoin de ses appoints pour retrouver une vitesse de croisière.
ça a duré quasi 1h30, puis, elle fonctionne désormais normalement.
PAC CIAT AQUALIS CALEO 60H
ballon tampon 150L
ECS (300L) chauffée par la PAC en 1 cycle/j (2h max).
Rhéostat Ballon à 40°.
Espace à chauffer : 140m² * 2.5 m = 350m3
Maison mal isolée.
Température recherchée : 19°
10 radiateurs
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello lockness,
Je n'avais pas vu ton message avant mais tu as trouvé seule la réponse :
Oui, ceci est du à l'arrêt prolongé de ta PAC.
Comme tu l'as indiqué dans ton premier post, il faut que 2 conditions soient satisfaite pour que ta PAC fasse appel aux appoints :
1 - Que la T° ext soit en-dessous de P7
2 - Que le dT° entre la consigne calculée et la T° de retour soit supérieur à P20+P21.

En ayant laissé la PAC longtemps éteinte (pour gérer le D3 j'imagine) tu as forcément satisfait la deuxième… la météo s'est chargé de la première.

Petite astuce pour la prochaine fois si tu ne veux pas voir tes appoints fonctionner (mais à conditions que la PAC soit tout de même en conditions d'assurer seul), passer P6 à 0.
Ainsi, la PAC ne cherchera pas à déclencher les appoints puisque pour elle ils n'existeront pas.
Mais veille tout de même à ne pas la faire partir en glace où la mettre à genoux.
Les appoints, même si on aimerait qu'ils ne servent jamais, sont parfois utile et plus rentables que de casser sa PAC
Et c'est pas les 90 minutes où ils ont été déclenché qui vont plomber ton COPA. :wink:
lockness
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : ven. mars 29, 2013 4:45 pm

Message par lockness »

Merci Vincent.
PAC CIAT AQUALIS CALEO 60H
ballon tampon 150L
ECS (300L) chauffée par la PAC en 1 cycle/j (2h max).
Rhéostat Ballon à 40°.
Espace à chauffer : 140m² * 2.5 m = 350m3
Maison mal isolée.
Température recherchée : 19°
10 radiateurs