Est-il judicieux de chauffer mon ballon ECS avec ma PAC

Répondre
lockness
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : ven. mars 29, 2013 4:45 pm

Est-il judicieux de chauffer mon ballon ECS avec ma PAC

Message par lockness »

Bonsoir à tous,

Actuellement je chauffe mon ballon ECS grâce à sa propre résistance interne et ce pendant les heures creuses.
Durant l'hiver, vu que ma PAC tourne, je me demande s'il n'était pas judicieux de l'utiliser pour chauffer le ballon ECS. Meilleur COP...

Voici mon raisonnement :
Relevé :
- thermostat ECS programmé à 60°. Son minimum quotidien moyen est de 45° (2 personnes, 2 douches).
- La T° de retour d'eau de ma PAC lors de son activité est de 42°.

Conclusion :
Le Max que peut offrir ma PAC est de 42°, ce qui est inférieur même au minimum T de mon ballon. L'intervention de la PAC est donc inutile pour mon besoin car dans tous les cas, la résistance interne doit combler la différence entre Max PAC (42°) et 60° (T° thermostat).

Donc, il est plus judicieux de chauffer mon ballon avec sa résistance interne.

Est-ce que mon raisonnement présente des lacunes ?

Merci pour votre contribution :)
PAC CIAT AQUALIS CALEO 60H
ballon tampon 150L
ECS (300L) chauffée par la PAC en 1 cycle/j (2h max).
Rhéostat Ballon à 40°.
Espace à chauffer : 140m² * 2.5 m = 350m3
Maison mal isolée.
Température recherchée : 19°
10 radiateurs
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

Bravo tu viens de comprendre que l'on ne peux pas chauffer de l'eau a 60 ° avec de l'eau a 50 ° !!

Repose toi un peu tu doit être fatigué :wink:

Pour les PAC BT C'est de l'eau a 50° grand max en effet ..
Par contre la sonde que tu lis est en milieu de ballon !! Le bas de ton ballon est bel et bien a 20° --> LA PAC reste rentable mais il faut plafonner a 50 °. Tous l'art est de régler la tempo des résistance de sorte que la PAC ne reste pas tourner comme une conne sur une consigne qu'elle ne pourra jamais atteindre...

Il faut voir quel est l'algorithme d'enclenchement des résistances chez CIAT. Chaque constructeur a ça logique

A+ :wink:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
lockness
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : ven. mars 29, 2013 4:45 pm

Message par lockness »

:D
ça ressemble à la découverte de l'eau chaude.
A vrai dire, je m'attendais plus à des commentaires du genre, pour voir la T° retour d'eau, ce n'est pas le P41 qu"il faut surveiller mais un autre, qui indiquerait plus de 60°.

Merci pour ton retour. Ca répond à ma superbe question.
PAC CIAT AQUALIS CALEO 60H
ballon tampon 150L
ECS (300L) chauffée par la PAC en 1 cycle/j (2h max).
Rhéostat Ballon à 40°.
Espace à chauffer : 140m² * 2.5 m = 350m3
Maison mal isolée.
Température recherchée : 19°
10 radiateurs
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Re: Est-il judicieux de chauffer mon ballon ECS avec ma PAC

Message par VincentN »

Hello,
lockness a écrit :Est-ce que mon raisonnement présente des lacunes ?
Oui, parce que si ta PAC ne peut dépasser 42° en T° de retour c'est certainement du à ton circuit radiateur et aux déperditions de ta maison.
Mais, une fois "connectée" à ton ballon ECS, il en sera certainement autrement et ta PAC pourra peut-être monter plus haut (mais pas au-dessus de 50° vu la techno).

arnal.dz a écrit :Il faut voir quel est l'algorithme d'enclenchement des résistances chez CIAT. Chaque constructeur a ça logique
Quelles résistances ?
Celles d'appoints de la PAC ou celle du ballon ECS ?
Pour celle du ballon, ce n'est pas un algorithme mais une temporisation + un simple thermostat.
Sur la régul Ciat, le circuit résistance est automatiquement mis sous tension pour une durée de 2h à l'issue chaque cycle ECS de la PAC. Mais, dans ce circuit, il y a un thermostat (qui se règle via une vis sur la résistance) qui va conditionner le fonctionnement ou pas de la résistance.
Si la T° de l'ECS est inférieur (en bas de ballon) à la consigne, la résistance fonctionnera jusqu'à ce que l'ECS soit à la T° voulu.
Bref, c'est du basic.



Moi, j'ai deux questions :
- 1 - As-tu bien un ballon et la carte ECS qui permettent de faire l'ECS avec la PAC ?
- 2 - Si oui, pourquoi as-tu désactivé cette fonction qui, même (voir surtout) en été, est plus rentable que du 100% électrique ?
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »