Défaut d1.2 sur PAC CIAT Aqualis2 28AH

Répondre
ducalme
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : lun. févr. 18, 2013 7:03 pm

Défaut d1.2 sur PAC CIAT Aqualis2 28AH

Message par ducalme »

Défaut intermittent (et acquittable) depuis 2 semaines, imposant d'utiliser l'appoint.

Intervention du chauffagiste:
- purge du filtre à particules sans résultat sur le défaut;
- déconnexion et reconnexion du pressostat, sans davantage de résultat (normal: confusion entre pressostat basse et pressostat haute pression!!!);
- diverses tentatives infructueuses;
- appel du SAV CIAT qui préconise de changer la carte de puissance (700€HT).
- Triac (qui régule le ventilateur) et son radiateur mal soudés, récupérés au fond du carter. Triac changé (3€) et ressoudé sur la carte de régulation. Défaut d1.2 toujours intermittent.

Peu convaincu par le diagnostic, je refuse de changer la carte de puissance.
- démontage et remontage avec connexion et reconnexion de tous les connecteurs et cables des 2 cartes (régulation et puissance).
- Miracle: tout fonctionne depuis maintenant 10 jours!

Sur recommandation du chauffagiste, pose d'un "désemboueur" et traitement de nettoyage du circuit, qui sera suivi d'un traitement anti-corrosion.

Conclusions:
- un dépanneur de PAC devrait être à la fois électronicien, frigoriste, plombier et chauffagiste...difficile à trouver...et ils font de leur mieux;
- le SAV Ciat est peu performant et ne propose pas une méthode rigoureuse de test;
- l'électronique est facile à changer mais tombe rarement en panne, une fois passé les défauts de jeunesse (6 mois);

Il faut une méthode rigoureuse de dépannage, avec des points de contrôle et de mesure, liée aux codes défauts.
jcb89
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : sam. févr. 21, 2009 11:11 am
Localisation : bourgogne (auxerre)

Message par jcb89 »

Bonsoir
Comment est fait un désemboueur ou acheter ce produit et ou se place t'il...un installateur m'a dit que les flexibles utilisés pour la pose de la pac vieillissaient mal et que cela avait tendance a obstruer l'échangeur...avait vous du recul pour confirmer
ducalme
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : lun. févr. 18, 2013 7:03 pm

PAC CIAT Défaut d1.2

Message par ducalme »

Entrez "désemboueur" dans votre moteur de recherche et vous trouverez nombre de vendeurs et de modèles.
Il s'agit d'un dispositif qui piège les particules en suspension dans l'eau et facilite leur purge.
Dans un circuit de chauffage, vous ne pouvez pas empêcher la présence d'oxygène dissous dans l'eau ou qui diffuse au travers d'un matériau plastique, ni celle de métaux différents (fer, cuivre). Une des conséquences est la corrosion du fer qu'il faut prévenir par addition de produits chimiques dans le circuit.
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »