Hello,
mickeys a écrit :- Les cycles sont à chaque fois entrecoupés d'un dégivrage >> Est-ce bien nécessaire ?
je ne sais pas comment le savoir ?
Bah c'est simple… mais il faut rester à son chevet lors d'un cycle, en espérant qu'il y ait dégivrage.
Comment voir que la PAC dégivre :
- La PAC est en fonctionnement puis s'arrête quelques secondes (±30) et redémarre mais sans les ventillos : c'est un dégivrage. Il va durer quelques minutes puis la PAC s'arrêtera de nouveau quelques secondes (le temps que les pressions s'équilibre et que la vanne d'inversion agisse) et repartira "normalement", c'est à dire compresseur + ventillos.
Normalement, tu devrais aussi voir les ventillos se mettre en route à la fin du dégivrage et une grosse bouffée de fumée (vapeur d'eau) devrait se dégager de la PAC sur les premiers tours d'hélice.
Voilà à quoi ressemble un dégivrage. Tu peux aussi le confirmer de manière "tactile" : l'évapo, au lieu d'être froid comme quand la PAC fonctionne, sera chaud.
Je te rassure, il n'y a pas de quoi se bruler mais ±20 ou 25°.
Donc, une fois que tu auras repéré ces dégivrages, il faut juger de leur pertinence.
Le dégivrage, comme son nom l'indique, sert à enlever le givre qui apparait du fait de la condensation de l'air humide sur l'évapo.
Peu à peu ce givre colmate l'évapo au point d'empêcher la circulation de l'air contre ses ailettes et tout cela est fort nuisible pour le rendement de la PAC.
Voilà pourquoi elle inverse son cycle pour chauffer l'évapo et faire fondre cette glace.
Mais, d'une part elle tourne sans chauffer ton intérieur mais, pire encore, inverse son cycle de fonctionnement et puise les calories dans ton habitation pour dégivrer.
Voilà pourquoi il optimiser cette fonction pour éviter toute perte énergétique inutile.
Donc, pour en revenir à nos moutons : observe la PAC et ses dégivrages.
Si ceux-ci ont lieu alors que l'évaporateur est parfaitement propre (sans givre et sans glace) il y aura peut-être quelques paramètres à optimiser.
Attention, pour bien être sûr il faut regarder à l'extérieur de la PAC mais aussi à l'intérieur et, plus particulièrement, en bas derrière les pales des ventillos.
Re Attention, les Paramètres de dégivrages font partis des plus sensibles et il faut y allers progressivement tout en suivant de près l'évolution de la PAC.
Un mauvais paramétrage et c'est toute ta PAC qui peut se transformer en glaçon.
mickeys a écrit :Il faudrait augmenter le débit de la boucle RAD&PC.
comment faire ?
Soit en ouvrant les vannes ou robinets de bridage (si présents), soit en augmentant la vitesse du/des circulateures des boucles concernées.
mickeys a écrit :Ne vaudrait-il pas mieux laisser ce circulateur en marche permanente pour ne pas fausser la régulation de la PAC ?
Pareil comment faire ?
À mon avis c'est une fausse question car si ta PAC est bien flaschée (et donc sous régulation Ciat) le circulateur interne tourne 24/24 dès qu'elle est en fonction (mode chaud ou froid mais pas en mode veille été).
mickeys a écrit :Pour le d5 j ai dit a ma femme de ne pas couper le chauffage mais de baisser la temperature a 15degrés
Je ne comprends pas trop le problème.
Normalement, ce d5 ne doit t'arriver que lors de la remise en route après la trêve estivale. Tu ne vas tout de même pas garder ta PAC en mode chaud à 15° tout l'été !
mickeys a écrit :Non, mais ma PAC ne touche pas ni les murs ni les fondations de ma maison.
PAC sur dalle non solidaire de la maison
Est-ce que le "super abris" est en contact avec la maison ???
Je reste dubitatif sur les perfs de la PAC ainsi emmitouflée.
Je serai curieux de voir les résultats de tes tests dont un que je te conseil :
Mesure l'évolution de la T° à l'arrière de la PAC lors d'un cycle.
Ne baisse-t-elle pas au fur & à mesure ?
mickeys a écrit :voici les graphs de cette nuit que je trouve encore etrange !!
avec une temperature exterieur de 5degrés
Bah non… 6 cycles entre 0h00 et 6h00 du matin, c'est pas mal.
Bon, reste toujours le fait qu'ils semblent entrecoupés de dégivrages dont on peut douter de la nécessité mais, une fois ce point clarifié, on pourra mieux juger.