Dégivrage PAC

JPAT45
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : mar. janv. 14, 2014 10:28 am

Message par JPAT45 »

HD72 a écrit :
JPAT45 a écrit : Bonjour, VincentN

J'ai depuis le 02/12/2013 mis en route avec un frigoriste une PAC CIAT 70HT
Tri année 2009 (PAC achetée d'occasion) fonctionnant avec un ballon tampon
de 200L alimentant une CTA

J'ai eu 2 arrêts en D5.3 du 02 au 25/12 et 2 fois D5.3 du 01/01/ 2014 à ce jour

La STAciat que j'ai contacté me signale qu'une mise à jour du Soft doit être effectuée

En P80 la version de la carte est 7.00
En P81 la version terminal 1.02

En quoi consiste cette modif. ? passer en V10 ou V20 ?
Est-ce que le µconnect doit être changé?

Qu'elle sont les améliorations apportées sur le fonctionnement ?

J'ai également eu un givrage en bas de l'évapo. pris en glace sur 10/15 cm de Ht.
jusqu'au blocage d'une pale du ventilo. je m'en suis aperçu à temps pour couper la
PAC avant que le moteur du ventilo "grille" J'ai mis un interrupteur de proximité sur la PAC , pratique pour isoler rapidement pour de courte durée plutôt que de faire le tour de la maison pour rentrée dans le Sous Sol.

Sinon je trouve que l'intensité sur les phases est importante, près de 10A sur 2 phases
près de 12A sur la 3ème qui doit certainement alimenter les 2 ventilo. + l'accélérateur,
pour info. pas de résistance additionnelle.

Consommation en 24h 48 à 52kw pour 6 à 8°,Ext. et +22° int. eau à 55°

Qu'en sera-t-il par -5° ?

.
Une mise à jour du soft semble indispensable sur ta machine.
Ta PAC doit avoir les memes caractéristiques que la mienne...l'intensité et la conso relevé par tes soins à la T° indiquée me font penser à une machine qui fonctionne dans les pires conditions :shock:
Avec des T° extérieur identiques aux tiennes et 19°/jour et 17.5°/nuit intérieur, ma PAC consomme environ entre 10 et 15 KWH/24h.
@+
Pour la consommation il faut savoir que la maison est mal isolée et que l'année dernière
j'ai consommé 2300 L de fuel soit 2300€ Donc si je consomme 2000kw mois/7mois
je suis légèrement gagnant, sauf que si je tiens compte d'un SAV fréquent, là............?

Sinon 2kwpar h avec un cop de 3 = 6kwh soit 5160kcal/h ce qui me parait peu car la chaudière actuelle fait 30 000kcal/h et peut chauffer 125m2 x2 (car étage non chauffé)

Je vais bien sûr devoir passer par la mise à jour du soft, je voulais juste savoir si les améliorations du fonctionnement de la PAC étaient visible et de quelle façon ?

A +

Cdt JP
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello tout le monde.

@JPAT : je te conseille aussi de changer la version de la régulation.
Non seulement elle a beaucoup évoluée sur les dégivrages mais elle est aussi beaucoup plus sûre pour la longévité de ta PAC (meilleure surveillance de quelques paramètres).

Comment ça se passe en vrai :
Bien qu'il soit certainement possible de reprogrammer celle en place, le tech de la STAC va changer la carte de la régulation qui se trouve à l'intérieur de la PAC (sur la platine électrique qui est juste sous le capot).
Il ne changera pas le terminal qui est dans le salon ("Microconnect" c'est l'ensemble de la régulation)
Bref, une opération assez simple qui ne dure généralement pas plus de 30 minutes, café compris.
Cela dit, il aura certainement d'autres choses à voir/faire/contrôler.
Par contre, avant qu'il n'enlève la carte actuelle, pense à relever tes paramètres de loi d'eau (et les autres aussi).

D'ailleurs, si tu nous les communiques, ont pourra peut-être en savoir plus pour tes d5.3.
À ce propos, je pense que c'est la relève qui a fait défaut.
Est-ce parce que c'est mal réglé ? Mal installé ? Mal utilisé ?… Mal je sais pas quoi !!!

Comment est gérée la bascule PAC/Chaudière ?
Ta chaudière est-elle en veille en permanence ?
Même si la T° ext n'est pas encore à ton point de bi-vamence, la PAC peut parfois avoir besoin des appoints à l'issu d'un dégivrage ou lors d'un brusque changement de consigne.

Enfin, pour les consos, il faudrait avoir des infos sur l'habitat et l'installation.
Je pense que le mieux est que tu ouvres un nouveau fil de discussion dans la section Ciat du forum.
Je suis certain que les avis ne manquerons pas ! :wink:
JPAT45
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : mar. janv. 14, 2014 10:28 am

Message par JPAT45 »

VincentN a écrit :Hello tout le monde.

@JPAT : je te conseille aussi de changer la version de la régulation.
Non seulement elle a beaucoup évoluée sur les dégivrages mais elle est aussi beaucoup plus sûre pour la longévité de ta PAC (meilleure surveillance de quelques paramètres).

Comment ça se passe en vrai :
Bien qu'il soit certainement possible de reprogrammer celle en place, le tech de la STAC va changer la carte de la régulation qui se trouve à l'intérieur de la PAC (sur la platine électrique qui est juste sous le capot).
Il ne changera pas le terminal qui est dans le salon ("Microconnect" c'est l'ensemble de la régulation)
Bref, une opération assez simple qui ne dure généralement pas plus de 30 minutes, café compris.
Cela dit, il aura certainement d'autres choses à voir/faire/contrôler.
Par contre, avant qu'il n'enlève la carte actuelle, pense à relever tes paramètres de loi d'eau (et les autres aussi).

D'ailleurs, si tu nous les communiques, ont pourra peut-être en savoir plus pour tes d5.3.
À ce propos, je pense que c'est la relève qui a fait défaut.
Est-ce parce que c'est mal réglé ? Mal installé ? Mal utilisé ?… Mal je sais pas quoi !!!

Comment est gérée la bascule PAC/Chaudière ?
Ta chaudière est-elle en veille en permanence ?
Même si la T° ext n'est pas encore à ton point de bi-vamence, la PAC peut parfois avoir besoin des appoints à l'issu d'un dégivrage ou lors d'un brusque changement de consigne.

Enfin, pour les consos, il faudrait avoir des infos sur l'habitat et l'installation.
Je pense que le mieux est que tu ouvres un nouveau fil de discussion dans la section Ciat du forum.
Je suis certain que les avis ne manquerons pas ! :wink:
Merci pour ta réponse VincentN

Je vais répondre sans ouvrir un nouveau poste de discussion, plus simple pour moi

Ce jour à 18h 15 la STAC m'a appelé pour me fixer RdV mercredi 5 fevrier pour mise
à jour du Soft. je ne manquerai pas de vous donner le résultat. Il ne m'a pas parlé de changement de carte de régul.

Pour ce qui est des paramètres de loi d'eau c'est pas mon truc!!!!!!! comment faire?
Je suis plus spécialisé dans la ventilation , l'aéraulique surtout.

La PAC, et la chaudière sont indépendantes bien que branchées sur le même réseau de
tuyauterie le passage de l'un à l'autre se fait manuellement par jeux de vannes manuelles (ouverture d'un coté fermeture de l'autre) et ceci juste en cas de panne de la PAC ou de tempé. inf. à -5 ou-10° selon ce que fera la pac.

Donc pas de veille chaudière elle fonctionnera en tout ou rien. sans passer par le ballon
tampon de la PAC

Pour l'installation comme j'ai dû le dire précédemment je fonctionne avec une CTA
(centrale de traitement d'air) avec batterie chaude, filtration, réseau de gaine dans le SS
et diffusion de l'air par grilles alu au sol ou en plinthe dans les pièces.

La régulation étant par th. d'ambiance dans le séjour qui Cde la coupure ou la mise en route du ventilo dans la CTA seul la température de l'eau concerne la batterie chaude dans la CTA et pas (plus) gérée par une vanne 3 voies.

Espérant avoir répondu aux questions .

A vous lire

Cdt. J P
JPAT45
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : mar. janv. 14, 2014 10:28 am

Message par JPAT45 »

JPAT45 a écrit :
VincentN a écrit :Hello tout le monde.

@JPAT : je te conseille aussi de changer la version de la régulation.
Non seulement elle a beaucoup évoluée sur les dégivrages mais elle est aussi beaucoup plus sûre pour la longévité de ta PAC (meilleure surveillance de quelques paramètres).

Comment ça se passe en vrai :
Bien qu'il soit certainement possible de reprogrammer celle en place, le tech de la STAC va changer la carte de la régulation qui se trouve à l'intérieur de la PAC (sur la platine électrique qui est juste sous le capot).
Il ne changera pas le terminal qui est dans le salon ("Microconnect" c'est l'ensemble de la régulation)
Bref, une opération assez simple qui ne dure généralement pas plus de 30 minutes, café compris.
Cela dit, il aura certainement d'autres choses à voir/faire/contrôler.
Par contre, avant qu'il n'enlève la carte actuelle, pense à relever tes paramètres de loi d'eau (et les autres aussi).

D'ailleurs, si tu nous les communiques, ont pourra peut-être en savoir plus pour tes d5.3.
À ce propos, je pense que c'est la relève qui a fait défaut.
Est-ce parce que c'est mal réglé ? Mal installé ? Mal utilisé ?… Mal je sais pas quoi !!!

Comment est gérée la bascule PAC/Chaudière ?
Ta chaudière est-elle en veille en permanence ?
Même si la T° ext n'est pas encore à ton point de bi-vamence, la PAC peut parfois avoir besoin des appoints à l'issu d'un dégivrage ou lors d'un brusque changement de consigne.

Enfin, pour les consos, il faudrait avoir des infos sur l'habitat et l'installation.
Je pense que le mieux est que tu ouvres un nouveau fil de discussion dans la section Ciat du forum.
Je suis certain que les avis ne manquerons pas ! :wink:
Merci pour ta réponse VincentN

Je vais répondre sans ouvrir un nouveau poste de discussion, plus simple pour moi

Ce jour à 18h 15 la STAC m'a appelé pour me fixer RdV mercredi 5 fevrier pour mise
à jour du Soft. je ne manquerai pas de vous donner le résultat. Il ne m'a pas parlé de changement de carte de régul.

Pour ce qui est des paramètres de loi d'eau c'est pas mon truc!!!!!!! comment faire?
Je suis plus spécialisé dans la ventilation , l'aéraulique surtout.

La PAC, et la chaudière sont indépendantes bien que branchées sur le même réseau de
tuyauterie le passage de l'un à l'autre se fait manuellement par jeux de vannes manuelles (ouverture d'un coté fermeture de l'autre) et ceci juste en cas de panne de la PAC ou de tempé. inf. à -5 ou-10° selon ce que fera la pac.

Donc pas de veille chaudière elle fonctionnera en tout ou rien. sans passer par le ballon
tampon de la PAC

Pour l'installation comme j'ai dû le dire précédemment je fonctionne avec une CTA
(centrale de traitement d'air) avec batterie chaude, filtration, réseau de gaine dans le SS
et diffusion de l'air par grilles alu au sol ou en plinthe dans les pièces.

La régulation étant par th. d'ambiance dans le séjour qui Cde la coupure ou la mise en route du ventilo dans la CTA seul la température de l'eau concerne la batterie chaude dans la CTA et pas (plus) gérée par une vanne 3 voies.

Espérant avoir répondu aux questions .

A vous lire

Cdt. J P
Bonjour,

Donc je vous tiens au courant, suite à l'intervention de la STAC du 05 /02/2014

Mise à jour de la carte de régul. qui passe de 7.0 à 15 ce qui apporte les + suivant

P24 temps de givrage auto adaptatif (possible) 1=oui

P55 nombre de démarrage du compresseur

P57 nombre d'heures de fonctionnement du compresseur

P59 nombre de cycles de dégivrage thermodynamiques

+ P98.....101.....102.....103...etc.....

En résumé, moins de risque de D 5.3 et contrôles facile des heures de fonctionnement nombre de démarrage compresseur.........

je précise que la carte n'a pas été changé

L'ensemble étant facturé pour un prix plus que correct.

Cdt J P
JPAT45
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : mar. janv. 14, 2014 10:28 am

Message par JPAT45 »

JPAT45 a écrit :
JPAT45 a écrit :
VincentN a écrit :Hello tout le monde.

@JPAT : je te conseille aussi de changer la version de la régulation.
Non seulement elle a beaucoup évoluée sur les dégivrages mais elle est aussi beaucoup plus sûre pour la longévité de ta PAC (meilleure surveillance de quelques paramètres).

Comment ça se passe en vrai :
Bien qu'il soit certainement possible de reprogrammer celle en place, le tech de la STAC va changer la carte de la régulation qui se trouve à l'intérieur de la PAC (sur la platine électrique qui est juste sous le capot).
Il ne changera pas le terminal qui est dans le salon ("Microconnect" c'est l'ensemble de la régulation)
Bref, une opération assez simple qui ne dure généralement pas plus de 30 minutes, café compris.
Cela dit, il aura certainement d'autres choses à voir/faire/contrôler.
Par contre, avant qu'il n'enlève la carte actuelle, pense à relever tes paramètres de loi d'eau (et les autres aussi).

D'ailleurs, si tu nous les communiques, ont pourra peut-être en savoir plus pour tes d5.3.
À ce propos, je pense que c'est la relève qui a fait défaut.
Est-ce parce que c'est mal réglé ? Mal installé ? Mal utilisé ?… Mal je sais pas quoi !!!

Comment est gérée la bascule PAC/Chaudière ?
Ta chaudière est-elle en veille en permanence ?
Même si la T° ext n'est pas encore à ton point de bi-vamence, la PAC peut parfois avoir besoin des appoints à l'issu d'un dégivrage ou lors d'un brusque changement de consigne.

Enfin, pour les consos, il faudrait avoir des infos sur l'habitat et l'installation.
Je pense que le mieux est que tu ouvres un nouveau fil de discussion dans la section Ciat du forum.
Je suis certain que les avis ne manquerons pas ! :wink:
Merci pour ta réponse VincentN

Je vais répondre sans ouvrir un nouveau poste de discussion, plus simple pour moi

Ce jour à 18h 15 la STAC m'a appelé pour me fixer RdV mercredi 5 fevrier pour mise
à jour du Soft. je ne manquerai pas de vous donner le résultat. Il ne m'a pas parlé de changement de carte de régul.

Pour ce qui est des paramètres de loi d'eau c'est pas mon truc!!!!!!! comment faire?
Je suis plus spécialisé dans la ventilation , l'aéraulique surtout.

La PAC, et la chaudière sont indépendantes bien que branchées sur le même réseau de
tuyauterie le passage de l'un à l'autre se fait manuellement par jeux de vannes manuelles (ouverture d'un coté fermeture de l'autre) et ceci juste en cas de panne de la PAC ou de tempé. inf. à -5 ou-10° selon ce que fera la pac.

Donc pas de veille chaudière elle fonctionnera en tout ou rien. sans passer par le ballon
tampon de la PAC

Pour l'installation comme j'ai dû le dire précédemment je fonctionne avec une CTA
(centrale de traitement d'air) avec batterie chaude, filtration, réseau de gaine dans le SS
et diffusion de l'air par grilles alu au sol ou en plinthe dans les pièces.

La régulation étant par th. d'ambiance dans le séjour qui Cde la coupure ou la mise en route du ventilo dans la CTA seul la température de l'eau concerne la batterie chaude dans la CTA et pas (plus) gérée par une vanne 3 voies.

Espérant avoir répondu aux questions .

A vous lire

Cdt. J P
Bonjour,

Donc je vous tiens au courant, suite à l'intervention de la STAC du 05 /02/2014

Mise à jour de la carte de régul. qui passe de 7.0 à 15 ce qui apporte les + suivant

P24 temps de givrage auto adaptatif (possible) 1=oui

P55 nombre de démarrage du compresseur

P57 nombre d'heures de fonctionnement du compresseur

P59 nombre de cycles de dégivrage thermodynamiques

+ P98.....101.....102.....103...etc.....

En résumé, moins de risque de D 5.3 et contrôles facile des heures de fonctionnement nombre de démarrage compresseur.........

je précise que la carte n'a pas été changé

L'ensemble étant facturé pour un prix plus que correct.

Cdt J P
Bonjour,

Résultats des relevés depuis le 06/02/2014

Avec les nouveaux paramètres depuis cette date:

P59 ( nombre de cycles de dégivrage thermodynamiques ) 6 à 9fois/24h

P57 (nombre d'heures de fonctionnement du compresseur ) 6 à 7 h /24h

Cela pour une temp. ext. de 3 à 8°

Conso. env. 50 kw par 24h.

Intensité relevé par pince ampèremètrique 12A sur 2 phases, 14A sur la 3ème qui
prends l'intensité des 2 ventilo. mono soit 0,75A x 2 plus le circulateur 170w plus
la résistance dans bac récup. condensats.

Est-ce que quelqu'un a pu effectuer ce genre de relevé ?

Je précise que l'intensité de démarrage n'est pas significative car l'ampèremètre est
numérique donc pas réactif comme un ampèremètre à aiguille.

Je relève également que dans les doc. CIAT il est précisé:

Section de câble (d'alim.) 4mm2, puis 6mm2 puis 10mm2. tout ça pour dire que
10mm2 tient compte de 70A d'intensité de démarrage ????????

Je vous laisse juger.

@ +

Cdt. J P
JPAT45
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : mar. janv. 14, 2014 10:28 am

Message par JPAT45 »

Bonsoir,

J'ai remarqué depuis peu une chose bizarre sur mes 2 ventilo. de l'évaporateur

Le ventilo. du haut souffle nettement moins que celui du bas, Le fait de
simplement mettre la main devant donne la différence de débit d'air, c'est flagrant.

Pour en avoir le cœur net j'ai investi dans un compte tours laser digital à 30€ (faut pas
se priver.)

Les relevés sont donc : ventilo du haut 300tr/mn
...............................................ventilo. du bas 710tr/mn

Renseignement auprès de la STAC pas de réponse............!!!!!!!!!

Renseignement auprès de N.B.deCIAT qui ma répondu rapidement j'ai retenu sur les
3 possibilités, le condensateur pouvant être en cause.

J'ai donc changé le condo du ventilo du haut et j'ai relevé 900tr/mn !!!!!!!!!!!!!Yes
Sur ma lancée j'ai également changé le condo du ventilo bas et j'ai aussi 900tr/mnYes
au lieu des 710tr. (pour info le +dure c'est de dessouder les condo sur la carte)

Ce qui veux dire que les ventilo. mono 230v peuvent très bien avoir leurs débit d'air
réduits sans que vous puissiez vous en rendre compte car pour moi le ventilo à 700tr
semblait donner un débit correct alors qu'il en est loin. De 700tr à 900tr sur les courbes
le débit diffère de env. 30% Et à 300tr j'en parle même pas.

Inutile de vous dire que le givrage ne se fait plus ,comme il se faisait auparavant,
l'échange sur l'évapo. étant nettement meilleur avec un débit d'air correspondant aux débit nominale du constructeur.

Donc a savoir, un condensateur peut fonctionner en tout ou peu, avec pour conséquence: réduire votre vitesse de rotation du/des ventilo. donc un
givrage plus rapide de l'évaporateur.

L'exemple: c'est du vécu pour moi.

Merci encore à N.B de CIAT pour sa réponse rapide et son diag.

Alors Messieurs, si vous givrez rapidement à vos compte tours !!!!!!!!!!!!!!!

Cdt
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re:

Message par HD72 »

JPAT45 a écrit :Bonsoir,

J'ai remarqué depuis peu une chose bizarre sur mes 2 ventilo. de l'évaporateur

Le ventilo. du haut souffle nettement moins que celui du bas, Le fait de
simplement mettre la main devant donne la différence de débit d'air, c'est flagrant.

Pour en avoir le cœur net j'ai investi dans un compte tours laser digital à 30€ (faut pas
se priver.)

Les relevés sont donc : ventilo du haut 300tr/mn
...............................................ventilo. du bas 710tr/mn

Renseignement auprès de la STAC pas de réponse............!!!!!!!!!

Renseignement auprès de N.B.deCIAT qui ma répondu rapidement j'ai retenu sur les
3 possibilités, le condensateur pouvant être en cause.

J'ai donc changé le condo du ventilo du haut et j'ai relevé 900tr/mn !!!!!!!!!!!!!Yes
Sur ma lancée j'ai également changé le condo du ventilo bas et j'ai aussi 900tr/mnYes
au lieu des 710tr. (pour info le +dure c'est de dessouder les condo sur la carte)

Ce qui veux dire que les ventilo. mono 230v peuvent très bien avoir leurs débit d'air
réduits sans que vous puissiez vous en rendre compte car pour moi le ventilo à 700tr
semblait donner un débit correct alors qu'il en est loin. De 700tr à 900tr sur les courbes
le débit diffère de env. 30% Et à 300tr j'en parle même pas.

Inutile de vous dire que le givrage ne se fait plus ,comme il se faisait auparavant,
l'échange sur l'évapo. étant nettement meilleur avec un débit d'air correspondant aux débit nominale du constructeur.

Donc a savoir, un condensateur peut fonctionner en tout ou peu, avec pour conséquence: réduire votre vitesse de rotation du/des ventilo. donc un
givrage plus rapide de l'évaporateur.

L'exemple: c'est du vécu pour moi.

Merci encore à N.B de CIAT pour sa réponse rapide et son diag.

Alors Messieurs, si vous givrez rapidement à vos compte tours !!!!!!!!!!!!!!!

Cdt
Je viens de reprendre le post que j'avais ouvert concernant les dégivrages...
Cela est d'actualité car le froid est la dans la Sarthe.
Nouveau réglage de P25 à -4 et P29 à 2 (réglage précedent : P25= -3 et P29= 1)
A surveiller :wink:

Par contre, je suis surpris par cette histoire de vitesse de rotation des ventilos, pour moi, le condo ne sert qu'au démarrage et ne n'influence pas les trs/mn!
Va falloir que je revise mes cours d'électrotech.... :cry:
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
JPAT45
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : mar. janv. 14, 2014 10:28 am

Re: Dégivrage PAC

Message par JPAT45 »

Bonjour HD72

Alors oui, il y a des moteurs mono qui fonctionnent avec un condensateur de démarrage

et il y en a aussi qui fonctionnent avec un condensateur permanent.

Les techniciens de constructeurs de moteurs disent d'ailleurs ( en plaisantant ) qu'un moteur mono c'est
un moteur TRI "bâtard" ( le condo. permanent faisant office de 3è phase )

Voila pour se que j'en sais et suis ouvert à tous commentaires contradictoires.

D'ailleurs N.B.de Ciat devrais confirmer si sur ces moteurs c'est du condo. permanent ou de démarrage

Dans l'attente

Cdt.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: Dégivrage PAC

Message par ummolae »

JPAT45 a écrit :Les techniciens de constructeurs de moteurs disent d'ailleurs ( en plaisantant ) qu'un moteur mono c'estun moteur TRI "bâtard" ( le condo. permanent faisant office de 3è phase )
C'est presque exact, un moteur monophasé n'est pas un triphasé, mais un diphasé, il y a une phase naturelle et une phase artificielle générée avec la phase naturelle que l'on va "déphaser" avec un condensateur afin de créé un champ tournant, le déphasage étant proportionnel à la capacité du condensateur, en comprendra aisément que le déphasage sera d'autant plus important que le condensateur aura une valeur élevé et le couple moteur plus important, à couple résistant constant cela aura une incidence sur la vitesse du moteur.
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: Dégivrage PAC

Message par HD72 »

Bonjour,
Bon, les dégivrages récurrents à partir des 6° extérieur ne sont pas résolus...hélas.
Depuis ce matin, le T° extérieur oscille entre 5,5° et 6°, la batterie extérieur n'est absolument pas givrée, les condensats coulent normalement et la machine dégivre toutes les 30mn de fonctionnement.
J'ai repris depuis 2008 tous les posts qui traitent de ce sujet pour ce type de PAC.
J'ai vérifié une piste qui évoquait un bug de chez CIAT concernant ces dégivrages intempestifs...
Le compteur P47 décompte jusqu'à 0 mais ne provoquerais pas de dégivrage, dans mon cas, mode Auto-adaptatif ou pas, le dégivrage à bien lieu au bout du décompte, bien sur sans qu'il n'y ai une goutte d'eau qui sorte des condensats.
J'ai effectué des essais en modifiant:
P24: auto adaptatif ou pas (pas de changement) je suis resté en mode auto adaptatif=
P25: T° batterie de déclenchement tempo avant dégivrage (Usine:-2°) j'ai fait un essai à -5°(valeur max), pas de changement, la tempo de dégivrage se déclenche toujours, décompte sur P47.
Voici quelques mesures effectués pendant le fonctionnement de la PAC cet aprem.
P48: T° ext : 5.5°/6°
P47: décompte compteur.....
P44: T° fréon batterie extérieur : -2,4° au démarrage et -1,2° stabilisée.
Merci pour vos conseils!
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Re: Dégivrage PAC

Message par VincentN »

Hello,
Tout d'abord, avant de proposer des réglages, il faut connaître ton numéro de version logiciel.
C'est très important car les différentes modifications de soft ont porté sur le dégivrage.
Quel P80 et P81 ?
Avatar du membre
Stanou
Assidu
Assidu
Messages : 57
Enregistré le : dim. déc. 02, 2007 9:03 pm
Localisation : Près de Lyon

Re: Dégivrage PAC

Message par Stanou »

Bonjour à tous, ayant un pb similaire au tiens avec mon Aqualis 2 50H, je suis ton post avec intérêt.
Pac relève chaudiere fioul près de Lyon, 13Kw
Mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6135
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: Dégivrage PAC

Message par HD72 »

VincentN a écrit :Hello,
Tout d'abord, avant de proposer des réglages, il faut connaître ton numéro de version logiciel.
C'est très important car les différentes modifications de soft ont porté sur le dégivrage.
Quel P80 et P81 ?
Bonsoir,
P80:20.0
P81:1.02
Version machine : Aqualis 2
@+
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Re: Dégivrage PAC

Message par VincentN »

Re,
Peux-tu nous donner :
P24
P25
P27
P28
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: Dégivrage PAC

Message par HD72 »

VincentN a écrit :Re,
Peux-tu nous donner :
P24
P25
P27
P28
Ok,
P24: 1
P25:-3°
P27:35°
P28:45
@+
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT