Dégivrage PAC

Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Re: Dégivrage PAC

Message par VincentN »

Stanou a écrit :ha ha ... mais comment faire pour upgrader ce soft ?
Même si il est certainement possible d'upgrader le chipset de la carte, la solution la plus simple reste le changement de celle-ci par une plus récente.
Les cartes MicroConnecet sorties à partir de 2009 sont, mais à faire confirmer par Ciat, compatibles Aqualis/Aqualis 2 (en sélectionnant 1 ou 0 sur le P00).
Prix public : 276€ ttc

Le remplacement est assez simple, pas besoin de frigoriste ni d'électricien, juste de la rigueur :wink:
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: Dégivrage PAC

Message par HD72 »

Bonjour Vincent,
Existe t'il chez CIAT une version plus récente que la V20.0?
Malgré que ta PAC soit une Aqualis Caleo, comment gères tu le dégivrage, as tu aussi des dégivrages
intempestif?, quelle est la version de ton soft?....etc
Merci.
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
N.BdeCIAT-web conseiller
Interlocuteur Fabricant
Interlocuteur Fabricant
Messages : 49
Enregistré le : mar. nov. 27, 2012 9:56 am
Contact :

Re: Dégivrage PAC

Message par N.BdeCIAT-web conseiller »

bonjour à tous,
la V20 est la dernière version sur aqualis 2.
cordialement.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Re: Dégivrage PAC

Message par VincentN »

Hello,
HD72 a écrit :quelle est la version de ton soft?
Je suis en v10.00 :shock: :lol: (on ne se moque pas : PAC installée en 2008, mise-à-jour en 2010).
HD72 a écrit :as tu aussi des dégivrages intempestif?
Non, et justement, ma régulation étant bien calée je n'ai pas envie de la modifiée.
Visuellement, il arrive à ma PAC d'être un peu blanchâtre mais rien d'anormal.
Et, surtout, je peux observer sur mes relevés (genre iTow mais off-line) qu'il n'y a pas de dégivrage systématique.
J'observe des journée froides (identiques au niveau T°ext), avec et sans dégivrages.
HD72 a écrit :Malgré que ta PAC soit une Aqualis Caleo, comment gères tu le dégivrage?
Voici mes P de dégivrage :
P00 = 0
P01 = 1

P24 (temps de givrage auto-adaptatif) = 1 = Oui
P25 (T° batterie de déclenchement temporisation avant dégivrage) = -2.0
P26 (Retour d'eau minimum pour autorisation dégivrage) = 10.0
P27 (T° batterie fin de dégivrage) = 30
P28 (Temps de givrage) = 30
P29 (Temps de givrage minimum avec dT>P98) = 10

P37 (coefficient de givrage batterie) = 0.7u
P38 (Nettoyage batterie si risque élevé) = 0 = avec prise en compte de la T° du FF
P39 (coefficient de correction de la dTD°C en fonction de la variation de la T° d'entrée d'air - temps de givrage optimisé) = 0.2u


Petite remarque étonnante, je n'ai pas de P98 alors qu'il est (selon la doc) pris en compte dans le P29 !
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: Dégivrage PAC

Message par HD72 »

Et bien voila, merci, je vais voir pour passer en v10.0, histoire de récupérer les P37 à P39.... :evil:
La v20.0 doit etre une version adaptée pour les AQUALIS d'Afrique du nord!
En tout cas, c'est une version qui bug à partir de 6,5° extérieur.
Pour l'utilisateur, si l'on ne suit pas le fonctionnement de la machine, c'est invisible...EDF facture la surconsommation liée aux dégivrages et le compresseur encaisse les démarrages inutiles....ce qui joue sur la durée de vie de la PAC e surtout du compresseur!
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Avatar du membre
Stanou
Assidu
Assidu
Messages : 57
Enregistré le : dim. déc. 02, 2007 9:03 pm
Localisation : Près de Lyon

Re: Dégivrage PAC

Message par Stanou »

Entre ma version (16) est la tienne, les intitulés des P ne sont pas les mêmes.

Je note cependant que tu es en eau glycolée. Cela doit induire une grande différence par rapport au dégivrage.
Dans la version 16, je n’ai pas les P 37 38 et 39.
Le retour d’eau minimum pour autorisation de dégivrage (P 26) est à 25 chez moi alors qu’il n’est qu’à 10 chez-toi.
La présence de glycol doit induire cet écart.

Mais c’est vrai qu’encore ce jour, je remarque des dégivrages alors que la batterie n’est pas givrée.
Les P 24 et 25 sont systématiquement ignorées en dessous de 6°, alors que c’est là qu’on a besoin que le système soit « intelligent ».
C’est agaçant et cela consomme beaucoup d’énergie en plus de provoquer d’arrêt et redémarrage du compresseur.

Changer de version de microconnect pour presque 300 €… (Alors que ma version fonctionne quand même bien), je ne suis pas sûr que cela résoudra ce problème.

N.BdeCIAT-web conseiller, as-tu une idée sur ce qui pourrait induire ce comportement étonnant sur nos PAC ?
Pac relève chaudiere fioul près de Lyon, 13Kw
Mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6135
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: Dégivrage PAC

Message par HD72 »

Apres cette journée frisquette et riche en dégivrage voici ce que j'ai relevé sur 24H...
T° ext=> -2° à +4° dans cette période.
Nbs demarrage : 41
Temps fonct. compresseur : 5H
Nbs de cycles de dégivrage "thermodynamique" : 6, un grand mot pour pas dire grand chose car ma PAC à au moins dégivré une quinzaine de fois... :roll:
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Avatar du membre
Stanou
Assidu
Assidu
Messages : 57
Enregistré le : dim. déc. 02, 2007 9:03 pm
Localisation : Près de Lyon

Re: Dégivrage PAC

Message par Stanou »

Même problématique que toi, en ce jour frais (3° / 5°)

Avec un plus, ce soir, un air très sec. La Pac ne produit presque pas de condensats et les ailettes de la batterie ne sont même pas humides.

Cependant, dégivrage systématique quels que soient les réglages tentés.
Donc, dégivrage avec presque pas de vapeur d'eau.

Je n'y comprend rien.

AU secouuuurs !! :(
Pac relève chaudiere fioul près de Lyon, 13Kw
Mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6135
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: Dégivrage PAC

Message par HD72 »

Mon pauvre Stanou, il va falloir se contenter de ce l'on a... :cry:
Je comprend mieux pourquoi les personnes de chez Ciat sont si peut bavarde à ce sujet...
Il s'agit d'un dis-fonctionnement "normal" pour ces CIAT Aqualis , le point de rosée pouvant apparaitre des 6°, le décompte se déclenche.
P25 est opérationnelle de +3 à -3
Nos machines disposeraient de cartes de régul. de type "B" et non "B+" comme sur les Caleo, donc une gestion du dégivrage simplifiée et Ciat à préféré ne pas se mouillé et déclenché le dégivrage à partir de 6°.
Solutions proposées :
P28: 45°
P24: 0 car l'auto-adaptatif ne fonctionne pas.
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Avatar du membre
Stanou
Assidu
Assidu
Messages : 57
Enregistré le : dim. déc. 02, 2007 9:03 pm
Localisation : Près de Lyon

Re: Dégivrage PAC

Message par Stanou »

Bon... donc, dans le c...
Tant pis, pas de chance... le copa est réduit et la machine dégivre pour rien.
Bravo les ingénieurs !!
:twisted: :twisted:
Pac relève chaudiere fioul près de Lyon, 13Kw
Mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6135
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: Dégivrage PAC

Message par HD72 »

Bonjour à tous,
Suite à mon dernier message, pourrais je avoir confirmation du fonctionnement du dégivrage (sur ce type de PAC) par un conseiller de chez CIAT?
Merci
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
totole
Très assidu
Très assidu
Messages : 148
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 8:31 pm
Localisation : saone et loire 71360

Re: Dégivrage PAC

Message par totole »

Bonjour
je me permets d'intervenir dans la discussion j'ai ce même problème
je me suis aperçu que ma pac aqualis caléo 60ht dégivrai toutes les 30 minutes sans que la batterie soit givrée
Hier soir j'ai mis p 37 a 1 au lieu de 0.2 ce matin la batterie était bien givré par une température éxterieur de -8
j'ai remis p37 a 0.2 sans résultat
il a fallu mettre p24 à 0 pour faire dégivrer la batterie
Depuis plus de givre mais je n'ai pas eu bien le temps de vérifier les dégivrages (- 1 température extérieur)
Je vous informe
ma carte électronique a été changé sous garantie en 2009 ma doc ne correspond plus avec les indications du micronnect
j'ai p80:10.00 & p81: 1.02 et j'ai la doc N 06.124B
Si un âme charitable pouvais me fournir en rapport à la version 10..00 de ma carte il serait le bienvenue
merci d’avance
PàC aqualis caleo 60HT, appoint chaudiere fuel de 30ans, ballon tampon en // de 200l
et PàC ATLANTIC Altéa excellia S 16 (chez ma fille)
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Re: Dégivrage PAC

Message par VincentN »

Hello,
totole a écrit :Si un âme charitable pouvais me fournir en rapport à la version 10..00 de ma carte il serait le bienvenue
merci d’avance
Et voici… :wink:
Microconnect Soft V10.pdf
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: Dégivrage PAC

Message par HD72 »

VincentN a écrit :Hello,
totole a écrit :Si un âme charitable pouvais me fournir en rapport à la version 10..00 de ma carte il serait le bienvenue
merci d’avance
Et voici… :wink:
Microconnect Soft V10.pdf
Bonsoir Vincent,
Aurais tu la meme chose mais pour soft V.20.0, histoire de vérifier si je n'ai pas zappé quelque chose...

Merci
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Re: Dégivrage PAC

Message par VincentN »

HD72 a écrit :Aurais tu la meme chose mais pour soft V.20.0, histoire de vérifier si je n'ai pas zappé quelque chose...
Voici… 
Microconnect 2013.pdf
mais à vérifier que c'est bien la v20.
En tout cas c'est la plus "récente" que j'ai (qui date tout de même de 2013).
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »