pb sur PAC Ciat défaut D30

Répondre
mounie
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : mer. déc. 04, 2013 9:07 pm
Localisation : bourgogne

pb sur PAC Ciat défaut D30

Message par mounie »

Bonsoir,

je suis locataire et j ai une pompe à chaleur qui affiche D30
j'ai une notice mais c'est pas trés précis,
des idées?
Merci
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Re: pb sur PAC Ciat défaut D30

Message par VincentN »

Bonjour et bienvenue sur le forum de Chaleur Terre,
mounie a écrit :je suis locataire et j ai une pompe à chaleur qui affiche D30
j'ai une notice mais c'est pas trés précis,
des idées?
Merci
C'est un grand classique et, heureusement, pas bien méchant.
Le d3.0 est un défaut de débit sur l'échangeur qui est due, dans 99% des cas, au filtre à tamis qui est encrassé.
Le filtre se trouve généralement à l'entrée de la PAC.
Si c'est le filtre commercialisé par Ciat il ressemble à une grosse vanne quart de tour avec un opercule vissé sur le côté qui permet de retirer le filtre.
Si c'est un modèle d'une autre marque ça ressemble à un Y qui se trouve quelque part entre le ballon tampon (si il y en a un) et l'entrée de la PAC)

Il suffit de démonter ce filtre et de le nettoyer à l'eau claire.

Attention : il ne faut surtout pas se dire qu'en retirant se filtre il n'y aura plus jamais de problème !
Si les impuretés du circuit ne sont pas filtrées elles iront se stocker dans l'échangeur et là ce sera bien plus grave.


Voilà.
Bon ménage.

PS : je déplace ton post dans la section Ciat :wink:
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Surtout ne pas répondre pour dire merci ou c'est pas ça… ou m*rde !!! :evil:
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2614
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes

Message par givais »

Arrrh ces jeunes... plus aucun respect !
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

salut givais! content de voir ton passage sur le site!

oui c souvent que l'on renseigne ou que l'on demande des renseignements complémentaires et là, plus rien! plus de son plus d'image ! frustrant!
enfin c'est eux qui ont le probleme, pour nous ça baigne......ou plutot ça chauffe :wink:
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello,
dbercy a écrit :enfin c'est eux qui ont le probleme, pour nous ça baigne......ou plutot ça chauffe :wink:
Je suis bien d'accord, pour nous, tout baigne.
Sauf que le but d'un forum (et de celui-ci en particulier) c'est que les échanges répondent aux interrogations des intéressés mais aussi aux futurs lecteurs.
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »