Panne Pac CIAT Aqualis 50H defaut D1.1

Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Re: Panne Pac CIAT Aqualis 50H defaut D1.1

Message par VincentN »

Hello,
Vu que ta PAC est une monophasé, il y a 2 causes possibles pour le D1.1 :
- La PAC est en mode "test" : vérifie que P30 est bien à 0 et non 1
- Une des sondes qui "surveille" l'échangeur (entrée ou sortie) déconne ou s'est décollée de l'échangeur et renvoie un mauvaise information.

Commence par vérifier P30.
Si OK, surveille l'évolution de P40 et P41 lors d'un cycle de chauffe.
Si l'un évolue et pas l'autre, c'est que soit la sonde qui ne "bouge" pas est HS, soit qu'elle est décollée.


Concernant le D8, il est certainement arrivé lors d'un cycle de dégivrage car il n'y avait pas assez de débit (puisque tu avais réduit celui-ci) et l'échangeur à failli geler.
Quelque part je dirais que c'est plutôt une chance d'avoir eu ce défaut, c'est beaucoup moins grave qu'un échangeur qui pète.
Le gars que tu as eu au tel a partiellement raison, c'est bien parce que c'est humide que ta PAC dégivre.
Mais normalement elle doit pouvoir dégivrer sans problème donc ce n'est pas une explication et encore moins une excuse pour ne pas agir.

Petite question, ton réseau est-il glycolé ?