Défaut 7.2 aurea 2

Répondre
Avatar du membre
Nico01
Assidu
Assidu
Messages : 66
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 10:27 pm
Localisation : 01 proche Lyon

Défaut 7.2 aurea 2

Message par Nico01 »

Bonjour à tous,

Me re voilà de retour après 4 ans.

Grace a mon aurea 2 40 eau/eau qui me fait défaut depuis hier
La PAC mise en route depuis 2006 donne Défaut 7.2 limite antigel fréon échangeur extérieur qui chute a -6° très rapidement
J'ai vérifié :
Échangeur ext Pac Ok j'ai fait circulé de l'eau et j'ai pas de boue ou de saleté
Circulation échangeur aureaplack extérieur Ok
Eau puit ok
Sonde t° fréon Échangeur ext ok donne 18,5k ohm a 12° environ

Ce que j'explique pas ce c'est que la température eau échangeur extérieur est à 10° lorsque la t° fréon chute a -6

Quelqu'un a une idée ?

Merci de votre aide
Nico01
PAC o/o CIAT AUREA 2 sur nappe sur radiateur. 200m².Forage 37m.En fonction depuis 10/12/2006
Présentation :[url] http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3181/ [url]
Avatar du membre
Nico01
Assidu
Assidu
Messages : 66
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 10:27 pm
Localisation : 01 proche Lyon

Réponse

Message par Nico01 »

Juste pour vous dire que le défaut vient d'un manque de charge fréon du a une micro fuite sur le bouchon soupape en plomb déjà réparé il y a 3 ans.....
Le point faible des aurea je dirais !!!!!
Maintenant j'ai supprimé le bouchon en re tuyautant à la place.
Nico01
PAC o/o CIAT AUREA 2 sur nappe sur radiateur. 200m².Forage 37m.En fonction depuis 10/12/2006
Présentation :[url] http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3181/ [url]
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »