Ciat 70 HT tri. défaut D1.5

Message par Antoine-Dom »

Bonjours, au forum chaleur terre.
J'ai eu un problème défaut D1.5 arrêt de la pompe , après plusieurs manip.et défaut D1.2
Controle du connecteur J3 borne 3; 4 vers J5 problème HP elle est repartie .Je reste dans le doute et à l'écoute pour plus de renseignements ou schéma de la carte de puissance.
Je vous en remercie d'avance pour votre aide
Salutations Antoine-dom
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonjour Antoine-dom,
Comme je te le disais dans la boite de dialogue (mais c'est de l'éphémère) je suis surpris de ce code défaut sur une Caléo qui, normalement, est indiquée sur radiateur et non PC.
Donc, première question, peux-tu me confirmer que tu es bien sur radiateurs et non plancher chauffant ?

Enfin, deuxième question, es-tu sûr qu'il s'agit d'un défaut d1.5 et non d'un d5.1 ?

Cela change tout :wink:

Sinon, pour tenter d'expliquer les d1.2, peux-tu nous donner les P suivants :
- P80 et P81
- P01 à P21
- P25 et P26

On y verra un peu plus clair, merci. :wink:
Antoine-Dom
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 5:00 pm

Message par Antoine-Dom »

Bonsoir à toutes et tous,
Mon défaut qui se répète est bien D1.5
Ma pompe est en production total chauffage de radiateurs sans thermostat de sécurité.
Ainsi qu'en production sanitaire avec ballon de 300 litres.
Mes paramètres son :

P80 》15▪00
P81 》1▪02
P01 》 1
P02 》 0
P03 》 0
P04 》 0▪0
P05 》 2
P06 》1
P07 》2▪0c
P08 》1
P15 》 20▪0c
P16 》 20▪0c
P17 》 20▪0c
P18 》 -7▪0c
P19 》 50▪0c
P20 》 4▪0c
P22 》 0
P24 》 1
P25 》 -2▪0
P26 》 10▪0c

Le défaut D1.5 appartement viens de plusieurs défaut D1.2
Essais de démarrage
Voilà que peut on faire?
Je vous remercie Antoine-dom
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello
Bon, en cherchant dans mes docs Ciat à propos de ce d1.5 (qui indique soit disant un dépassement de T° sur sonde PCBT) je me rend compte qu'il y a un loup dans les docs.
Je voulais poster les extraits des docs pour expliquer mais visiblement, ce soir Chaleur Terre ne veux pas de mes images :cry:

Je vais donc expliquer par texte :
Dans la doc du Microconnect, le d1.5 point un défaut sur la sonde qui serait relié aux connecteurs 3&4 du bornier J3.
Or, quand je regarde la doc d'installation de la fameuse sonde, il est dit qu'il faut la connecter au bornier J1, connecteur 4.
Et, quand je regarde le schéma électrique de la Caléo (celui que je t'ai envoyé) c'est encore différent puisque le connecteur 4 est relié au connecteur 2 du bornier J15, alors que le connecteur 5 (toujours de J1) est lui branché à la phase… comme le ferait le thermostat PCBT en position "normale".
:shock:

Je pense donc qu'il y a des erreurs sur les doc mais laquelle croire ???
J'aurais tendance à croire que c'est un mix de tout ça.
- cette sonde doit être branché sur J1 et non J3
- Et en 5 et non 4

Donc, pour essayer d'éclaircir (en attendant que la voie officielle de Ciat viennent nous confirmer ou infirmer mes idées) je regarderai si il y a bien la phase qui arrive sur 5/J1.
Si il n'y a rien de brancher, surtout ne fait rien.
Mais peut-être est-ce tout simplement ce câble qui est desserré ??? :idea:

Je vais essayer d'avoir des explications sur ces différences de doc (sue je t'envoie par mail pour que tu puisse comprendre).

Edit :
Sinon, pourrais-tu aussi nous donner P09 et P21 ???
En attendant d'expliquer ce d1.5, essayons de comprendre pourquoi les d1.2.

À plus.
Modifié en dernier par VincentN le mar. mars 04, 2014 10:39 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Mail envoyé à Ciat… en espérant qu'ils ne tardent pas à répondre (mais je crois que cette zone est en congés actuellement).
:wink:
Antoine-Dom
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 5:00 pm

Message par Antoine-Dom »

Bonjour,
je te remercie pour les renseignements mais la sonde que tu parle c'est pour le PC ce que je n'ai pas raccordé chez moi .
il y a un pont sur le bornier .
Malheureusement , depuis hier soir la pompe ne repart plus le contact 3, 4 du J3
allant au J5 de la carte de puissance reste fermé ( HP trop Haute ) normalement ce contact dois resté ouvert .
Est-ce bien le petit relais noir qui renvoie ce défaut ?
J'ai un doute sur son état de plus je ne vois pas les références écrite dessus, avez-vous
plus de renseignement sur celui-ci.

Merci,Merci ... le froid nous envahit
Salutations Antoine-dom
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonjour à tous,
Suite à mon mail d'hier, voici la réponse de N.B de Ciat ce matin :
Pour le défaut D1.5 sans thermostat PCR :
Le d1.5 s’affiche si le contact J5 reste fermé trop longtemps (d1.2 au début puis d1.5).
Il faut vérifier tout d’abord si cela n’est pas du a un réel problème HP si ce n’est pas le cas, cela peut être du au relais situé sur la carte de puissance qui reste fermé.
Le test :
Vérifier la continuité du pressostat HP.
Hors tension vérifier le J3 ou J5 (même filerie) et vérifier sous tension, pour voir si il y a changement d’état.
Sinon dans ce cas je ne vois que le remplacement de cette carte de puissance.
Image
Au passage, je remercie N.B de Ciat pour sa prompte réponse et je passe le message qu'il ma confié :
je suis surchargé de travail ! ceci dit il faut bien indiqués à nos chers forumers qu’ils peuvent m’envoyez leurs demandes par MP je répondrais.
Bref, si il n'est malheureusement plus très présent sur le forum en ce moment, n'hésitez pas à lui envoyer un message privé :
http://www.chaleurterre.com/forum/profi ... le&u=19443

:wink:
tommy74
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : dim. janv. 29, 2012 6:10 pm
Localisation : France

Message par tommy74 »

Tiens, ça ressemble à la carte que j'ai en rab ...
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

tommy74 a écrit :Tiens, ça ressemble à la carte que j'ai en rab ...
Ben voilà.
Je peux faire l'entremetteur… je ne prendrai que 50% de comm' :lol:
Je déconne bien évidemment.

Es-tu sur que ce soit cette carte ? Il me semble que ta PAC était en Mono.
Là, on est sur une carte (et une PAC) en Triphasé.
tommy74
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : dim. janv. 29, 2012 6:10 pm
Localisation : France

Message par tommy74 »

oui je t'ai envoye une photo sur ton mail, j'avais une carte en tri en rab
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello
En effet, ta carte semble bien être la même.
Je fait suivre ta photo à Antoine-Dom mais écris lui un MP pour lui faire une offre.
Et si il n'en veut pas, reviens me voir :wink:
Antoine-Dom
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 5:00 pm

Message par Antoine-Dom »

Bonsoir, VinsentN , Tommy74
Je viens de voir les messages , je suis bien à la recherche d' une carte tri.
C'est bien le petit relais qui renvoie le défaut HP pour info.
Lors de la mise sous tension ce relais doit être alimenter, mais le miens est hs.
Je n'ai pas de problème sur la HP controle ok.
Tommy , je vous ai envoyé un mail avec les photos .
Si elle correspond faite moi une proposition .
Merci à vous pour votre aide , au moins un peu de chaleur .
Mes salutations Antoine-dom
Antoine-Dom
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 5:00 pm

Message par Antoine-Dom »

Bonsoir à tous,
Malheureusement mon problème n'est toujours pas résolut .
Je reste à l'écoute s'il y a une autre solution.
En tout cas , je remercie les personnes de ce forum chaleur terre pour leur travail.:D
Mes salutations Antoine-dom

Ps , je vais remettre une autre couverture aux lits :(
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello,
En attendant de pouvoir réparer te PAC tu peux faire fonctionner les appoints électriques.
Bon, la facture EDF va le sentir passer mais ça te permettra de retirer quelques couvertures aux lits.

Voici la procédure :
- Passer P07 à 20° pour autoriser les appoints quelque soit la T° ext)
- Passer P08 à 0 pour interdire le fonctionnement du compresseur
- Passer P21 à 0 pour qu'il fonctionne dès que la loi d'eau l'exige

Par contre, bien évidemment, il faut que tu remette en place la carte de puissance.
Par contre, je pense que tu peux dessouder le relais qui pose problème sans que ça gène le fonctionnement de la carte.

Bon courage :wink:
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Message par HD72 »

Si Antoine_Dom a la certitude qu'il s'agit bien du relais qui est HS, autant changer ce relais...
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT