Après un demi hiver de fonctionnement correct en 2012/13, ma PAC se met en rideau avec le défaut D 5.3 dès que les températures sont basses (pas négatives toutefois! <6°). De plus le confort obtenu est très relatif: elle peine à fournir les 19° demandés!
Je précise que si la température ne descend pas au-dessous de ces 6° (approximatifs) la PAC tourne pendant 3 semaines sans problème...
Un contrôle par un technicien CIAT pointe le diamètre trop petit du cuivre (28 au lieu de 42 suivant la notice technique) et un ballon tampon insuffisant (100l au lieu de 200 l selon lui)
Il est vrai que mon plombier installateur s'est révélé pour bien des raisons incompétent!
Le circulateur interne à la PAC est réglé à 3 et si on le passe à 2 le défaut 3.0 apparaît immédiatement ce qui fait dire aux "spécialistes" que mon débit est donc suffisant.
Un contrôle visuel et tactile ne laisse apparaître aucune trace grasse sur le circuit frigo.
J'ai une maison de 200m2 sur 2 étages avec 11 radiateurs "classiques" (8 ouverts à fond en permanence)+ une chaudière fioul qui n'est pas en relais...
Le filtre nettoyé 3 fois (dont 2 inutiles) est parfaitement propre.
Je vais faire un bilan par un frigoriste, si vous avez des conseils pros à me donner je suis preneur!
Edit VincentN : j'ajoute ici un message de demon26 posté de ce matin dans un autre fil
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 284#152284
Pour éviter la dispersion des réponses, j'invite tout le monde à participer ici.
Merci de votre compréhension
demon26 a écrit :Bonjour!
Je vous prie de m'excuser pour cette absence de réponse due à un bug... informatique! Je vous ajoute les précisions suivantes...
L'installation de la PAC n'a pas fait l'objet d'une supervision ni d'aucun contrôle de CIAT, sauf à ma demande plus d'un an après quand ce fameux D5.3 est devenu récurrent. Plusieurs "techniciens spécialistes" qui ont étudié de plus près mon installation m'assurent que bien que la préconisation CIAT pour le câble électrique est de 5.1.10 mon 5.6.6 couvre largement les besoins "sécuritaires" étant donné la proximité de la PAC (15 mètres environ). J'ai vérifié la position du cavalier sur la carte de programmation qui se trouve bien à droite comme il se doit . Un essai de passage à 2 au lieu de 3 du circulateur intégré à la PAC provoque immédiatement le défaut 3.0: l'avis des "experts" est donc que mon débit d'eau est suffisant malgré le sous-dimensionnement du diamètre du cuivre. J'en suis arrivé sur leurs conseils à la conclusion qu'une série de contrôles précis par un frigoriste est indispensable, le contrôle visuel n'étant apparemment pas probant. Malgré l'absence de plots vibratiles que je songe bien sûr à poser, la PAC vibre peu et n'est pas très bruyante même quand elle démarre! Tout recours contre mon "plombier" d'origine est totalement impossible.
Merci pour votre obligeance, je vous tiendrais bien sûr au courant des conclusions du frigoriste dès que je les aurai!