Bonsoir,
En remplacement de ma vieille pompe énergivore"Salmson" MXL 10-32" vitesse 3=>88WATTS,
installer en primaire entre ma PAC et mon ballon tampon de 300l (elle tourne 24h sur 24) , je vais installer une pompe à haut rendement YONOS PICO 30/1-6.
Quel type de régulation peut on choisir pour ce type de pompe...."pression différentielle variable ou pression différentielle constant?
1.5m de Hm et 3M3/h environ de débit pour la pompe.
Merci pour vos conseils
Réglage d'un circulateur à haut rendement
-
- Très assidu
- Messages : 182
- Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
- Localisation : Sarthe-Nord
Réglage d'un circulateur à haut rendement
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
Bonsoir,
je ne comprends pas bien non plus, ce qu'on veut c'est un débit constant?
Donc si pression différentielle constante, alors débit constant? ca ml'irait car on se retrouve dasn le cas des abaques de débit des cirulateurs classiques où un delta P donne le debit en fonction de la vitesse de rotation.
Je comprends que les regulations de ces circulateurs font varier la vitesse de rotation en fonction de pârametres tels que variation de pression différentille ou meme T°C d'eau!
Je ne comprends pas qu'on puisse pas leur indiquer d'assurer un debit constant?
je ne comprends pas bien non plus, ce qu'on veut c'est un débit constant?
Donc si pression différentielle constante, alors débit constant? ca ml'irait car on se retrouve dasn le cas des abaques de débit des cirulateurs classiques où un delta P donne le debit en fonction de la vitesse de rotation.
Je comprends que les regulations de ces circulateurs font varier la vitesse de rotation en fonction de pârametres tels que variation de pression différentille ou meme T°C d'eau!
Je ne comprends pas qu'on puisse pas leur indiquer d'assurer un debit constant?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Très assidu
- Messages : 182
- Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
- Localisation : Sarthe-Nord
Dans mon cas, la pompe ne sert qu'a faire circuler l'eau entre l'échangeur de la PAC et mon ballon tampon (la PAC n'a pas d'échangeur interne).
Le constructeur préconise 2.7M3/h de débit d'eau.
Il doit s'agir d'un débit constant, sinon le différentiel de débit amont/aval de l'échangeur va se mettre en défaut...
Je pense aussi qu'il faut rester en Ht M constant, type plancher chauffant
Le constructeur préconise 2.7M3/h de débit d'eau.
Il doit s'agir d'un débit constant, sinon le différentiel de débit amont/aval de l'échangeur va se mettre en défaut...
Je pense aussi qu'il faut rester en Ht M constant, type plancher chauffant
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Bonjour,
Cordialement,
Alain30.
Si le circuit est PAC-BT-PAC oui c'est le type plancher chauffant.HD72 a écrit :Dans mon cas, la pompe ne sert qu'a faire circuler l'eau entre l'échangeur de la PAC et mon ballon tampon (la PAC n'a pas d'échangeur interne).
Le constructeur préconise 2.7M3/h de débit d'eau.
Il doit s'agir d'un débit constant, sinon le différentiel de débit amont/aval de l'échangeur va se mettre en défaut...
Je pense aussi qu'il faut rester en Ht M constant, type plancher chauffant
Cordialement,
Alain30.
-
- Très assidu
- Messages : 182
- Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
- Localisation : Sarthe-Nord
Si le circuit est PAC-BT-PAC oui c'est le type plancher chauffant.alain30 a écrit : Je pense aussi qu'il faut rester en Ht M constant, type plancher chauffant
Cordialement,
Alain30.[/quote]
Je viens d'installer le circulateur, réglage en mode constant, en suivant la courbe de réglage, pour une H/m de 3m, je suis à 2M/h et 35W de conso.
Je peux descendre en vitesse de rotation de la pompe avant d'atteindre le défaut "d3" mais quelle incidence cela peut avoir sur le rendement de la PAC?
Sur une PAC "CIAT" de meme puissance, comme est réglé le circulateur interne?
Je tatonne un peu...sur le bon débit de celle ci.
Merci
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Erreur de vouloir trop diminuer le débit.
Bonsoir,
Il faut essayer de respecter le débit nominal annoncé par le constructeur et même si possible légèrement au dessus (en essayant de diminuer le plus possible les pertes de charge du réseau) pour avoir un deltaT < à 5°C.
En augmentant le débit sur l'échangeur (augmentation non excessive évidemment), le DeltaT diminue, tu as plus de calories évacuées et cela entraine un glissement vers le bas de la T°C moyenne d'eau et donc de condensation, la HP diminue, le taux de compression chute aussi et le rendement augmente.
La relation qui relie le débit avec la puissance et le deltaT est:
Débit (m3/h) = Puissance (W) X 3600 / masse vol eau (kg/m3) X 4178 ( Cp:capacité thermique massique de l'eau en j/ Kg .°k) X Delta T (en °C)
Exemple de la CIAT 60HT, la certification NF à +7°C régime 30/35 et un delta T de 5°C donne un débit nominal de:
Puissance =13460 W
Delta T = 5°C
Cp de l'eau à 35°C = 4178 j/Kq.K
La masse volumique de l'eau est de 994.08 Kg/m3
Débit nominal = 13460 X 3600/ 994.08 X 4178 X 5 = 2.33 m3/h
Cordialement,
Alain30.
Vouloir être à la limite du d3 (pour avoir une conso mini du circulateur) est une erreur car c'est au détriment du rendement de l'échangeur, ce que tu vas gagner d'un côté tu vas largement le perdre de l'autre.HD72 a écrit : Je viens d'installer le circulateur, réglage en mode constant, en suivant la courbe de réglage, pour une H/m de 3m, je suis à 2M/h et 35W de conso.
Je peux descendre en vitesse de rotation de la pompe avant d'atteindre le défaut "d3" mais quelle incidence cela peut avoir sur le rendement de la PAC?
Sur une PAC "CIAT" de meme puissance, comme est réglé le circulateur interne?
Je tatonne un peu...sur le bon débit de celle ci.
Merci
Il faut essayer de respecter le débit nominal annoncé par le constructeur et même si possible légèrement au dessus (en essayant de diminuer le plus possible les pertes de charge du réseau) pour avoir un deltaT < à 5°C.
En augmentant le débit sur l'échangeur (augmentation non excessive évidemment), le DeltaT diminue, tu as plus de calories évacuées et cela entraine un glissement vers le bas de la T°C moyenne d'eau et donc de condensation, la HP diminue, le taux de compression chute aussi et le rendement augmente.
La relation qui relie le débit avec la puissance et le deltaT est:
Débit (m3/h) = Puissance (W) X 3600 / masse vol eau (kg/m3) X 4178 ( Cp:capacité thermique massique de l'eau en j/ Kg .°k) X Delta T (en °C)
Exemple de la CIAT 60HT, la certification NF à +7°C régime 30/35 et un delta T de 5°C donne un débit nominal de:
Puissance =13460 W
Delta T = 5°C
Cp de l'eau à 35°C = 4178 j/Kq.K
La masse volumique de l'eau est de 994.08 Kg/m3
Débit nominal = 13460 X 3600/ 994.08 X 4178 X 5 = 2.33 m3/h
Cordialement,
Alain30.
-
- Très assidu
- Messages : 182
- Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
- Localisation : Sarthe-Nord