terminal de commande

Répondre
jcb89
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : sam. févr. 21, 2009 11:11 am
Localisation : bourgogne (auxerre)

terminal de commande

Message par jcb89 »

ma pac une Auréa caleo 50ht
J'ai voulu remettre en service mon chauffage et je m’aperçois bien qu'il n'y a aucun défaut d'affiché... pas moyen de faire démarrer le chauffage..comment vérifier si mon terminale fonctionne correctement..merci de votre aide
Antoine-Dom
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 5:00 pm

terminal

Message par Antoine-Dom »

Salut, j'ai déjà eu aussi un problème de terminal . Il affichait deux lignes de pointillés. Est ce ton cas ?
jcb89
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : sam. févr. 21, 2009 11:11 am
Localisation : bourgogne (auxerre)

Message par jcb89 »

non il n'affiche aucun defaut le p42 est a 50 le p40a20mais la pac ne demarre pas
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello,
Je m'aperçois que mon post d'il y a quelques jours est passé à la trappe !
Je renouvèle donc ma question :
As-tu vérifié le P08 ? À combien est-il ? 1 ou 0 ? (il faut qu'il soit à 1). :wink:
jcb89
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : sam. févr. 21, 2009 11:11 am
Localisation : bourgogne (auxerre)

Message par jcb89 »

Bonjour vincent
Merci pour ta réponse
J'ai contacté sur le site la personne de chez Ciat qui m'a aimablement guidé...
Pour lui la pac c'est figé...donc on a réinitialisé la pac ( arrêt ensuite p80 ensuite +et - en même temps
un défaut s'affiche d4.8 (sonde température sortie échangeur)...
J'avais une carte de secours je l'ai remplacé pour confirmer le défaut.
et même défaut donc je vais remplacer la sonde et je vous tiens au courant au cas ou ce problème arrive une autre personne
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

OK, on attend donc la suite.
Merci pour ton retour et Merci à N.B. de Ciat, toujours dispo pour le forum :wink:
jcb89
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : sam. févr. 21, 2009 11:11 am
Localisation : bourgogne (auxerre)

Message par jcb89 »

Bonjour
Comme promis des nouvelles.
J'ai donc changé la sonde défectueuse..remis en fonction....
Défaut d4.8 de nouveau...
Je remets ma carte de secours même défaut
Donc je recontacte "N.B de Ciat" qui me guide et il s'aperçoit que le P .zéro n'est pas sur la bonne configuration
Ne pas oublier quand on change de carte de reconfigurer son P zéro
Dans mon cas il faut qu'il s'affiche "AGCA"
Après cette mise au point la PAC est repartie
Je remercierai jamais assez "N.B de Ciat" de sa disponibilité.correspondant au sérieux de la marque et si mon problème peut servir a quelqu'un.......Je vous souhaite une bonne journée
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

jcb89 a écrit :Bonjour
Comme promis des nouvelles.
J'ai donc changé la sonde défectueuse..remis en fonction....
Défaut d4.8 de nouveau...
Je remets ma carte de secours même défaut
Donc je recontacte "N.B de Ciat" qui me guide et il s'aperçoit que le P .zéro n'est pas sur la bonne configuration
Ne pas oublier quand on change de carte de reconfigurer son P zéro
Dans mon cas il faut qu'il s'affiche "AGCA"
Après cette mise au point la PAC est repartie
Je remercierai jamais assez "N.B de Ciat" de sa disponibilité.correspondant au sérieux de la marque et si mon problème peut servir a quelqu'un.......Je vous souhaite une bonne journée
Hello,
Bref, comme dans un film de Disney, tout est bien qui fini bien ! :D
Reste à voir si tu te marieras avec ta PAC pour avoir plein de petits compresseurs :lol:

Merci pour ce retour, merci pour ton appréciation sur la relation avec Ciat.
Si l'on remonte quelques années en arrières, les discours n'étaient pas toujours aussi élogieux, cela fait plaisir de se savoir à présent écouté et renseigné.

Bravo N.B. et pour vu qu'ça dure ! :oui:
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Message par HD72 »

Intéressant...je viens de vérifier le P0 sur la mienne, il s'agit de "2", pour aqualis 2.

Bonne continuation!
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
jcb89
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : sam. févr. 21, 2009 11:11 am
Localisation : bourgogne (auxerre)

Message par jcb89 »

je pense qu'il y a toujours des problémes avec les marques..Mais bon ciat n'est pas peut etre au top mais il faut bien remarquer que grâce a ce site on ne nous laisse pas sur la touche et comme tu dit ...........Bravo N.B. et pour vu qu'ça dure !
N.BdeCIAT-web conseiller
Interlocuteur Fabricant
Interlocuteur Fabricant
Messages : 49
Enregistré le : mar. nov. 27, 2012 9:56 am
Contact :

Message par N.BdeCIAT-web conseiller »

Bonjour à tous,
merci pour ces encouragements !!
vincentN j’espère que vous allez bien ainsi que votre PAC :) .
JCB89 je suis content pour vous !
HD72, effectivement le P0 représente la version de votre programme.
Sur une carte MicroConnect il y a souvent 2 programmes, exemple pour aqualis :
P0=1 AQUALIS (première génération)
P0=2 AQUALIS 2 (deuxième génération).
Et pareil pour l’ageo :
P0= AG (ageo +)
P0= AGCA (ageo caleo)
Cela me fait vraiment plaisir de lire ces appréciations sur la marque CIAT, ce qui veut dire que nous sommes sur le bon chemin et qu’ils faut continuer.
Je reste dispo, si vous avez des questions.

Ps : pour info je serais en congés a partir du 28 juillet mais je consulterais quand même le site de temps en temps.
Cordialement.
jcb89
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : sam. févr. 21, 2009 11:11 am
Localisation : bourgogne (auxerre)

Message par jcb89 »

Bonne vacance.........
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »