Page 1 sur 1

terminal de commande

Posté : sam. juin 07, 2014 6:16 pm
par jcb89
ma pac une Auréa caleo 50ht
J'ai voulu remettre en service mon chauffage et je m’aperçois bien qu'il n'y a aucun défaut d'affiché... pas moyen de faire démarrer le chauffage..comment vérifier si mon terminale fonctionne correctement..merci de votre aide

terminal

Posté : dim. juin 08, 2014 10:48 am
par Antoine-Dom
Salut, j'ai déjà eu aussi un problème de terminal . Il affichait deux lignes de pointillés. Est ce ton cas ?

Posté : dim. juin 08, 2014 5:03 pm
par jcb89
non il n'affiche aucun defaut le p42 est a 50 le p40a20mais la pac ne demarre pas

Posté : dim. juin 15, 2014 7:38 am
par VincentN
Hello,
Je m'aperçois que mon post d'il y a quelques jours est passé à la trappe !
Je renouvèle donc ma question :
As-tu vérifié le P08 ? À combien est-il ? 1 ou 0 ? (il faut qu'il soit à 1). :wink:

Posté : lun. juin 16, 2014 8:39 pm
par jcb89
Bonjour vincent
Merci pour ta réponse
J'ai contacté sur le site la personne de chez Ciat qui m'a aimablement guidé...
Pour lui la pac c'est figé...donc on a réinitialisé la pac ( arrêt ensuite p80 ensuite +et - en même temps
un défaut s'affiche d4.8 (sonde température sortie échangeur)...
J'avais une carte de secours je l'ai remplacé pour confirmer le défaut.
et même défaut donc je vais remplacer la sonde et je vous tiens au courant au cas ou ce problème arrive une autre personne

Posté : mar. juin 17, 2014 3:41 am
par VincentN
OK, on attend donc la suite.
Merci pour ton retour et Merci à N.B. de Ciat, toujours dispo pour le forum :wink:

Posté : ven. juin 20, 2014 1:06 pm
par jcb89
Bonjour
Comme promis des nouvelles.
J'ai donc changé la sonde défectueuse..remis en fonction....
Défaut d4.8 de nouveau...
Je remets ma carte de secours même défaut
Donc je recontacte "N.B de Ciat" qui me guide et il s'aperçoit que le P .zéro n'est pas sur la bonne configuration
Ne pas oublier quand on change de carte de reconfigurer son P zéro
Dans mon cas il faut qu'il s'affiche "AGCA"
Après cette mise au point la PAC est repartie
Je remercierai jamais assez "N.B de Ciat" de sa disponibilité.correspondant au sérieux de la marque et si mon problème peut servir a quelqu'un.......Je vous souhaite une bonne journée

Posté : ven. juin 20, 2014 4:15 pm
par VincentN
jcb89 a écrit :Bonjour
Comme promis des nouvelles.
J'ai donc changé la sonde défectueuse..remis en fonction....
Défaut d4.8 de nouveau...
Je remets ma carte de secours même défaut
Donc je recontacte "N.B de Ciat" qui me guide et il s'aperçoit que le P .zéro n'est pas sur la bonne configuration
Ne pas oublier quand on change de carte de reconfigurer son P zéro
Dans mon cas il faut qu'il s'affiche "AGCA"
Après cette mise au point la PAC est repartie
Je remercierai jamais assez "N.B de Ciat" de sa disponibilité.correspondant au sérieux de la marque et si mon problème peut servir a quelqu'un.......Je vous souhaite une bonne journée
Hello,
Bref, comme dans un film de Disney, tout est bien qui fini bien ! :D
Reste à voir si tu te marieras avec ta PAC pour avoir plein de petits compresseurs :lol:

Merci pour ce retour, merci pour ton appréciation sur la relation avec Ciat.
Si l'on remonte quelques années en arrières, les discours n'étaient pas toujours aussi élogieux, cela fait plaisir de se savoir à présent écouté et renseigné.

Bravo N.B. et pour vu qu'ça dure ! :oui:

Posté : ven. juin 20, 2014 4:40 pm
par HD72
Intéressant...je viens de vérifier le P0 sur la mienne, il s'agit de "2", pour aqualis 2.

Bonne continuation!

Posté : ven. juin 20, 2014 8:10 pm
par jcb89
je pense qu'il y a toujours des problémes avec les marques..Mais bon ciat n'est pas peut etre au top mais il faut bien remarquer que grâce a ce site on ne nous laisse pas sur la touche et comme tu dit ...........Bravo N.B. et pour vu qu'ça dure !

Posté : mer. juin 25, 2014 10:00 am
par N.BdeCIAT-web conseiller
Bonjour à tous,
merci pour ces encouragements !!
vincentN j’espère que vous allez bien ainsi que votre PAC :) .
JCB89 je suis content pour vous !
HD72, effectivement le P0 représente la version de votre programme.
Sur une carte MicroConnect il y a souvent 2 programmes, exemple pour aqualis :
P0=1 AQUALIS (première génération)
P0=2 AQUALIS 2 (deuxième génération).
Et pareil pour l’ageo :
P0= AG (ageo +)
P0= AGCA (ageo caleo)
Cela me fait vraiment plaisir de lire ces appréciations sur la marque CIAT, ce qui veut dire que nous sommes sur le bon chemin et qu’ils faut continuer.
Je reste dispo, si vous avez des questions.

Ps : pour info je serais en congés a partir du 28 juillet mais je consulterais quand même le site de temps en temps.
Cordialement.

Posté : jeu. juin 26, 2014 6:12 pm
par jcb89
Bonne vacance.........