Page 1 sur 1

Défaut alarme sur démarreur Carlo Gavazzi

Posté : ven. sept. 12, 2014 4:54 pm
par lebourguignon
1) Mise sous tension de la Pac , microconnect sur position arrêt contrôle visuel led verte allumée en continu sur carte du démarreur OK -
led verte allumée en clignotement sur carte gestion microconnect OK .
2) Microconnect sur position prog OK leds toujours allumées correctement pas de défaut de la carte d’alimentation interne .
3) Demande de chauffe , démarrage des ventilateurs puis Alarme sur la carte Carlo Gavazzi !
Alarme voyant rouge il clignote rapidement par flash défaut permanent puis échec du démarrage compresseur ! ‘Rampe de démarrage incomplète il est mentionné sur la doc que le contact K1 doit être fermé pour pouvoir démarrer le compresseur K1 = Relais de démarrage .Pensez-vous que ce défaut puisse venir de cela car le technicien dit que ma carte serait HS . :shock: :?:

Re: Défaut alarme sur démarreur Carlo Gavazzi

Posté : mar. sept. 23, 2014 8:40 pm
par lebourguignon
Bonsoir après avoir contacté le responsable de la section CIAT pour lui faire part de mon problème , celui ci par téléphone m'a guidé pour réaliser les divers contrôles nécessaire pour éradiquer cette panne ! il y avait simplement le fil déconnecter le J11 . Je remercie ce responsable pour être à l'écoute et au service des membres du forum . Aujourd'hui tout est en ordre la pac refonctionne .