Bonjour à tous,
Me revoilà, tout allait bien depuis janvier 2012, après tous les soucis sur notre pompe à chaleur AIREO acheté en octobre 2008 (condensateur, changement de la batterie etc ... voir mes posts précédents) et hier la pompe s'est mise en défaut D1.2.
Que se passe t'il encore ? on arrive à acquitter le défaut en appuyant sur arrêt et 3 secondes ok mais elle se remet en défaut.
Mon mari a été voir les condensateurs, ils semblent normaux, par contre sur la carte mère un voyant rouge est fixe et un vert clignote.
Pouvez vous à nouveau nous aider !
Merci à l'avance
Marie
DEFAUT - D1-2 CIAT AQUALIS 2 50 H REBADGE ATLANTIC AIREO
-
- Très assidu
- Messages : 153
- Enregistré le : mar. avr. 29, 2008 1:34 pm
- Localisation : sarthe
-
- Très assidu
- Messages : 182
- Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
- Localisation : Sarthe-Nord
Re: DEFAUT - D1-2 CIAT AQUALIS 2 50 H REBADGE ATLANTIC AIREO
Bonjour,
Le clignotement de la diode verte signifie le dialogue de ta carte de régul avec l terminal dans la maison...c'est normal!
Diode rouge clignotante : defaut temporaire.
Diode rouge fixe : défaut permanent.
Défaut d1.2 avec diode rouge fixe : " Plus de coupures HP à 41,5 bars en 24h (condenseur encrassé, excès de charge)
Attention, ne pas confondre "condensateur" et "condenseur". (vérifier quand meme que les ventilos fonctionnent bien pendant la marche du compresseur...).
d1.2 viens d'un problème frigorifique.(excès de charge)
Vérifier l'état externe et interne du condenseur, voir si il est pas colmaté (regarde le dernier post que j'ai fait sur l'entretien d'une PAC)
Cela peut etre lié à un problème du pressostat HP? ou sur le relais de la carte de régul qui renvoie le défaut HP?
Ou sur le déshydrateur mais j'y crois pas trop...
Ou un fuite de gaz sur le circuit...
Si il ne s'agit pas du condenseur, va falloir poser les manos pour controler la HP...
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 39&t=16219
Sinon pour acquitter un défaut permanent il faut passer la molette du microconnect (terminal) sur la position arret et appuyer pendant au moins 3 secondes sur la touche OK.
Le clignotement de la diode verte signifie le dialogue de ta carte de régul avec l terminal dans la maison...c'est normal!
Diode rouge clignotante : defaut temporaire.
Diode rouge fixe : défaut permanent.
Défaut d1.2 avec diode rouge fixe : " Plus de coupures HP à 41,5 bars en 24h (condenseur encrassé, excès de charge)
Attention, ne pas confondre "condensateur" et "condenseur". (vérifier quand meme que les ventilos fonctionnent bien pendant la marche du compresseur...).
d1.2 viens d'un problème frigorifique.(excès de charge)
Vérifier l'état externe et interne du condenseur, voir si il est pas colmaté (regarde le dernier post que j'ai fait sur l'entretien d'une PAC)
Cela peut etre lié à un problème du pressostat HP? ou sur le relais de la carte de régul qui renvoie le défaut HP?
Ou sur le déshydrateur mais j'y crois pas trop...
Ou un fuite de gaz sur le circuit...
Si il ne s'agit pas du condenseur, va falloir poser les manos pour controler la HP...
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 39&t=16219
Sinon pour acquitter un défaut permanent il faut passer la molette du microconnect (terminal) sur la position arret et appuyer pendant au moins 3 secondes sur la touche OK.
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
-
- Très assidu
- Messages : 153
- Enregistré le : mar. avr. 29, 2008 1:34 pm
- Localisation : sarthe
Re: DEFAUT - D1-2 CIAT AQUALIS 2 50 H REBADGE ATLANTIC AIREO
merci beaucoup HD72 aye donc il faut chercher partout ....et ça à l'air bien compliqué surtout pour moi, pour mon mari un peu moins mais pas évident, je voulais simplement rajouter elle essaie de demarrer mais s'arrête tout de suite est ce que ça peut te donner plus d'éléments pour nous renseigner, merci d'avance et toi qui est du Nord Sarthe as tu un bon réparateur qui s'y connait ?
merci d'avance
merci d'avance
-
- Très assidu
- Messages : 182
- Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
- Localisation : Sarthe-Nord
Re: DEFAUT - D1-2 CIAT AQUALIS 2 50 H REBADGE ATLANTIC AIREO
Je viens de t'envoyer un MP.marie72 a écrit :merci beaucoup HD72 aye donc il faut chercher partout ....et ça à l'air bien compliqué surtout pour moi, pour mon mari un peu moins mais pas évident, je voulais simplement rajouter elle essaie de demarrer mais s'arrête tout de suite est ce que ça peut te donner plus d'éléments pour nous renseigner, merci d'avance et toi qui est du Nord Sarthe as tu un bon réparateur qui s'y connait ?
merci d'avance
@+
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. nov. 10, 2014 3:54 am
Re: DEFAUT - D1-2 CIAT AQUALIS 2 50 H REBADGE ATLANTIC AIREO
Bonjour
je vais essayer de t'apporter mes lumières
A tu contrôlé ton filtre d'eau s'il y en à un!!!!!! tout me laisse à penser que ton contrôleur de débit d'eau est shunté ou défaillant et que ton débit d'eau est mauvais ce qui à pour conséquence d'avoir un delta T sur ton échangeur trop important et cela provoquerai la coupure hp .
Si ton contrôleur de débit est shunté ton circulateur ne tourne peut être pas
La sécurité sur une aqualis 2 est haute.
Peut me dire si ta pac tourne longtemps avant de ce mettre en défaut ?
Cordialement
Denis
STA CIAT
je vais essayer de t'apporter mes lumières
A tu contrôlé ton filtre d'eau s'il y en à un!!!!!! tout me laisse à penser que ton contrôleur de débit d'eau est shunté ou défaillant et que ton débit d'eau est mauvais ce qui à pour conséquence d'avoir un delta T sur ton échangeur trop important et cela provoquerai la coupure hp .
Si ton contrôleur de débit est shunté ton circulateur ne tourne peut être pas
La sécurité sur une aqualis 2 est haute.
Peut me dire si ta pac tourne longtemps avant de ce mettre en défaut ?
Cordialement
Denis