Bonjour,
J ai remarqué que l'un des ventilateurs de ma PAC tourne nettement moins vite que l'autre.
J'ai lu dans un post précédent que l'on pouvait remplacer les condensateurs des ventilateurs pour régler ce problème. Si quelqu'un pouvait me faire un petit tuto sur quel type de condensateurs acheter (si vous ayez un lien ce serait parfait) et comment les remplacer, je suis preneur.
Ma PAC est une caléo 60 H avec un module de démarrage Carlo Gavazzi.
Merci.
Condensateur pour ventilateurs de caléo 60H
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : ven. avr. 12, 2013 10:15 pm
- Localisation : Finistere Sud
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : mar. janv. 14, 2014 10:28 am
Re: Condensateur pour ventilateurs de caléo 60H
Bonjour
Pour connaitre le type de condo. à remplacer c'est facile il suffit de lire dessus (c'est comme pour
certain fromage )
Exemple pour une 70 HT c'est un 5µF
Pour dessouder il vaut mieux être 2 car il y a 4 broches il faut en dessouder 2 et basculer légèrement
puis dessouder les 2 autres.
D'ailleurs autant changer les 2 condo. c'est comme changer 1 bougie sur une voiture et pas les 4.
Bon courage
Cdt.
Pour connaitre le type de condo. à remplacer c'est facile il suffit de lire dessus (c'est comme pour
certain fromage )
Exemple pour une 70 HT c'est un 5µF
Pour dessouder il vaut mieux être 2 car il y a 4 broches il faut en dessouder 2 et basculer légèrement
puis dessouder les 2 autres.
D'ailleurs autant changer les 2 condo. c'est comme changer 1 bougie sur une voiture et pas les 4.
Bon courage
Cdt.
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
Re: Condensateur pour ventilateurs de caléo 60H
Bonsoir,
J'ai été confronté à ce problème , et effectivement il vaut mieux remplacer les deux condensateurs en même temps.
Le deuxième va lâcher dans la foulée.
Attention à bien remplacer par des condos identiques ! pas d'approximation des valeurs , sinon risque de griller un bobinage si la valeur de la capacité est supérieur ou sous vitesse du ventilateur si la capa est inférieure à l'origine.
J'ai été confronté à ce problème , et effectivement il vaut mieux remplacer les deux condensateurs en même temps.
Le deuxième va lâcher dans la foulée.
Attention à bien remplacer par des condos identiques ! pas d'approximation des valeurs , sinon risque de griller un bobinage si la valeur de la capacité est supérieur ou sous vitesse du ventilateur si la capa est inférieure à l'origine.
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. nov. 10, 2014 3:54 am
Re: Condensateur pour ventilateurs de caléo 60H
Bonjour, a tu regarder si ton connecteur sous le capot de dessus est bien connecter!!!!
Si oui remplace le condensateur je peut t'en envoyer un .
Si ton problème persiste toujours les triac de ta carte microconnect sont peut être défaillants et la il te faut remplacer ta carte microconnect, je peut t'en envoyer aussi.
Cordialement
Denis
STA CIAT
Si oui remplace le condensateur je peut t'en envoyer un .
Si ton problème persiste toujours les triac de ta carte microconnect sont peut être défaillants et la il te faut remplacer ta carte microconnect, je peut t'en envoyer aussi.
Cordialement
Denis
STA CIAT