Avis sur réglage Aqualis 2 50h de 2008 et delta T p40/P41

Répondre
Avatar du membre
Stanou
Assidu
Assidu
Messages : 57
Enregistré le : dim. déc. 02, 2007 9:03 pm
Localisation : Près de Lyon

Avis sur réglage Aqualis 2 50h de 2008 et delta T p40/P41

Message par Stanou »

Bonjour à tous,
je suis membre de ce forum depuis 2008 et j’ai à plusieurs reprises eu la joie et le plaisir de converser avec vous pour mon installation, des diagnostics de dépannage (tous pertinents) et j’affirme avec joie que ce forum est de loin le plus sympathique et accueillant sur de nombreux sujets. :lol:

Mon Aqualis 50H est installé depuis 2008 et a connu comme problème la carte de puissance qui est morte (problèmes connus chez Ciat, ils m’en ont installé une nouvelle génération qui semble bien fonctionner) et, l’année dernière, une fuite de « fréon » qui a été détectée et réparée.
Lien : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 98#p151698

En ce début de saison, je reviens vers vous pour vous donner les réglages de ma machine et savoir si on peut les optimiser.
Je voudrais connaître également votre avis sur le delta T actuel entre P 40 et P41.



20/11/14 , à côté de Lyon, temp ext 6.4°, ce matin (consigne 20°)
vitesse du circulateur : 2 (sur 3)
P40 : 33°
P 41 : 36,7°
P 44 : 0,5°
P 45 : 33,6°

Est-ce que ces valeurs sont bonnes ? Je veux dire est-ce que le rendement de ma pompe à chaleur est correct ou est-ce que ça signale un quelconque problème ?

Je vous donne ci-dessous la totalité des valeurs relevées sur le micro-connect prise aujourd’hui à midi (j’ai poussé la température de consigne à 24,5° pour faire démarrer la pac et pris les valeurs 8 minutes plus tard)
L’eau n’est pas glycolée.

P 0 = 2
P 1 = 0
P 2 = 0
P 3 = 0
P 4 = 2
P 5 = 0
P 6 = 5
P 7 = 2°
P 8 = 1
P 9 = -10°
P 10 = 12,5°
P 11 = 12°
P 12 = 25°
P 13 = 35°
P 14 = 21°
P 15 = 25°
P 16 = 24°
P 17 = 25°
P 18 = -10°
P 19 = 53°
P 20 = 4,5°
P 21 = 2
P 22 = 0
P 23 = 28 (non pertinent, pas de piscine)
P 24 = 1
P 25 = -2°
P 26 = 25°
P 27 = 35°
P 28 = 30
P 29 = 2
P 30 = 0
P 31 = 10°
P 32 = 1°
P 33 = 0,3°
P 34 =
P 35 =
P 36 = 0
P 40 = 40°
P 41 = 43,6°
P 42 = 46°
P 43 = 4,5
P 44 = 2,2°
P 45 = 40,4°
P 46 = 3
P 47 = 12
P 48 = 7,3°
P 49 = 12
P 60 = 0
P 80 = 16
P 81 = 1,02
P 93 = 3°
P 94 = -2°
P 95 = 40°
P 99 = 1

Merci par avance de me donner votre opinions et de me conseiller sur ce que je peux optimiser. (Si optimisation il y a)
La température de consigne dans la maison est de 20°. Et c’est la température des pièces de vie qui ont un radiateur.

Un grand bonjour et un grand merci à tous :D

Stanou
Pac relève chaudiere fioul près de Lyon, 13Kw
Mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6135
ecosysteme13.fr
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : lun. nov. 10, 2014 3:54 am

Re: Avis sur réglage Aqualis 2 50h de 2008 et delta T p40/P4

Message par ecosysteme13.fr »

Salut
Laisse moi ton tel sur mon site ecosysteme13.fr c est plus simple par tel de te répondre l échange sera plus constructif !!!!
Cordialement denis
ecosysteme13.fr
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : lun. nov. 10, 2014 3:54 am

Re: Avis sur réglage Aqualis 2 50h de 2008 et delta T p40/P4

Message par ecosysteme13.fr »

Il faut modifier p4 a 5 si thermostat en ambiance attention au p1 il faut que tu soit glycoler suffisamment moi je le met d office a 0 car les appoints d eau baisse ton niveau d antigels p20 a 4 cela évite les courts cycles ton circulateur tu peut le mettre en vitesse 2 / p 24 a 1 /p25 a -5 / p 32 a 2 / p 33 a 0.5
Voilà tes réglages sur aqualis 2 50 h pour circuit radiateur
Denis
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: Avis sur réglage Aqualis 2 50h de 2008 et delta T p40/P4

Message par HD72 »

ecosysteme13.fr a écrit :Il faut modifier p4 a 5 si thermostat en ambiance attention au p1 il faut que tu soit glycoler suffisamment moi je le met d office a 0 car les appoints d eau baisse ton niveau d antigels p20 a 4 cela évite les courts cycles ton circulateur tu peut le mettre en vitesse 2 / p 24 a 1 /p25 a -5 / p 32 a 2 / p 33 a 0.5
Voilà tes réglages sur aqualis 2 50 h pour circuit radiateur
Denis
Bonjour Denis,
si je compare mes réglages actuels avec ceux que tu proposes à Stanou, je constate quelques différences :

P4=> 3,5 (j'ai essayé de trouver un compromis) le fait de le passer à 5 change quoi?
Sachant que j'ai une cheminée qui fonctionne ponctuellement à 10m du Micro Connect.

P1=> 0 Eau non glycolé.
P20=> 4 OK.
P24=> 1 OK
P25=>-2
P32=> 1
P33=> 0,3
Concernant P25/P32/P33, le fait d'avoir augmenter ces valeurs, cela a t'il une incidence sur les fréquences de dégivrage ?
Merci pour tes réponses.

HD72
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: Avis sur réglage Aqualis 2 50h de 2008 et delta T p40/P4

Message par HD72 »

Bon, pas de réponses?
C'est peu etre bon signe, les possesseurs de PAC CIAT et assimillés n'ont plus de problèmes avec leur machines? :lol:
Ou alors, ils sont de moins en moins nombreux? :?
Meme les Pro inscrits sur ce forum me semblent avare de renseignements... :roll:
C'est dommage!
Bonne fin de WE à tous!

PS/ 16° vers midi dans la Sarthe, j'ai coupé la Pac et l'on à mangé dehors :D
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Avatar du membre
Stanou
Assidu
Assidu
Messages : 57
Enregistré le : dim. déc. 02, 2007 9:03 pm
Localisation : Près de Lyon

Re: Avis sur réglage Aqualis 2 50h de 2008 et delta T p40/P4

Message par Stanou »

Bonjour Denis,

je transmets ici un grand merci pour avoir pris le temps de cette discussion téléphonique et avoir ainsi approfondi rapidement mes connaissances sur certains paramètres un peu compliqués de dégivrage à savoir P 25 P 32 et P 33.
C'est particulièrement agréable de pouvoir compter sur l'entraide quand il s'agit de choses techniques comme le réglage d'une PAC.

J’ai appliqué tes préconisations, mais la météo est particulièrement clémente aujourd’hui (20° à Lyon) je vais donc attendre un peu pour voir le résultat.

Pousser P 25 jusqu’à -5° permet de déclencher les 30 minutes avant la séquence de dégivrage seulement content la batterie atteint les -5°.
Car quand il fait 5 ou 6° dehors, on est tout de suite à - 2 à l’intérieur de la batterie. Je verrai au moment du dégivrage si la batterie est bien sèche.
P 32 et P 33 étaient réglés sur les valeurs usine. Comme mon eau n’est pas glycolée, je te fais confiance sur ses réglages pour la protection antigel.

Passé P4 à 5 augmente la compensation d’ambiance. Quand il fera froid, si mes radiateurs à l’étage ne donnent pas assez de chaleur alors que le boîtier microconnect et dans la pièce du bas qui est régulé par le plancher chauffant (il fait toujours 20° dans cette pièce), la loi d’eau sera poussée vers le haut si je demande 21° en bas. Cela augmentera la température des radiateurs à l’étage.

Voici donc les nouveaux paramètres, le circulateur étant réglé sur 1 :
(comme il fait chaud, j’ai poussé le thermostat d’ambiance pour faire démarrer la PAC)
P 0 = 2
P 1 = 0
P 2 = 0
P 3 = 0
P 4 = 5 (2 auparavant)
P 5 = 0
P 6 = 5
P 7 = 2°
P 8 = 1
P 9 = -10°
P 10 = 12,5°
P 11 = 12°
P 12 = 25°
P 13 = 35°
P 14 = 21°
P 15 = 25°
P 16 = 24°
P 17 = 25°
P 18 = -10°
P 19 = 53°
P 20 = 4,5°
P 21 = 2
P 22 = 0
P 23 = 28 (non pertinent, pas de piscine)
P 24 = 1
P 25 = -5° (-2° auparavant)
P 26 = 25°
P 27 = 35°
P 28 = 30
P 29 = 2
P 30 = 0
P 31 = 10°
P 32 = 2° (1° auparavant)
P 33 = 0,5° (03° auparavant)
P 34 = 1
P 35 =
P 36 = 0
P 40 = 30.5°
P 41 = 36,3°
P 42 = 38°
P 43 = 4,5
P 44 = 4,2°
P 45 = 31,6°
P 46 = 3
P 47 = 5
P 48 = 17,7°
P 49 = 12
P 60 = 0
P 80 = 16
P 81 = 1,02
P 93 = 3°
P 94 = -2°
P 95 = 40°
P 99 = 1

Merci de me dire vous voyait quelque chose qui semble anormal dans ces paramètres.
Très bonne fin de week-end à tous.

Stanou
Pac relève chaudiere fioul près de Lyon, 13Kw
Mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6135
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: Avis sur réglage Aqualis 2 50h de 2008 et delta T p40/P4

Message par HD72 »

Stanou a écrit :Bonjour Denis,
je transmets ici un grand merci pour avoir pris le temps de cette discussion téléphonique et avoir ainsi approfondi rapidement mes connaissances sur certains paramètres un peu compliqués de dégivrage à savoir P 25 P 32 et P 33.
C'est particulièrement agréable de pouvoir compter sur l'entraide quand il s'agit de choses techniques comme le réglage d'une PAC.
Si dorénavant faut passer par la Hotline d'un revendeur de CIAT pour avoir des infos, à quoi sert ce forum :?: :evil:
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
N.BdeCIAT-web conseiller
Interlocuteur Fabricant
Interlocuteur Fabricant
Messages : 49
Enregistré le : mar. nov. 27, 2012 9:56 am
Contact :

Re: Avis sur réglage Aqualis 2 50h de 2008 et delta T p40/P4

Message par N.BdeCIAT-web conseiller »

HD72 a écrit :Bon, pas de réponses?
C'est peu etre bon signe, les possesseurs de PAC CIAT et assimillés n'ont plus de problèmes avec leur machines? :lol:
Ou alors, ils sont de moins en moins nombreux? :?
Meme les Pro inscrits sur ce forum me semblent avare de renseignements... :roll:
C'est dommage!
Bonne fin de WE à tous!

PS/ 16° vers midi dans la Sarthe, j'ai coupé la Pac et l'on à mangé dehors :D
Bonjour HD72,
Je ne suis peut être moins présent sur le forum mais cela ne veut pas dire que je ne répond pas ou plus .
Les « pro inscrit » ne sont pas avare… Il suffit pour cela de m’envoyez un message privé et je réponds.
Concernant votre question :
P32/P33 = ces valeurs ne doivent en aucun être changées car elle sont liées au DELTA T évaporateur.
C’est une tolérance qu’on vient appliquer sur les pentes de temp.sortie eau et échangeur et n’apporte rien au dégivrage.
P25= c’est la température qui déclenchera le comptage du compteur de givrage (P28).
Cordialement.
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Re: Avis sur réglage Aqualis 2 50h de 2008 et delta T p40/P4

Message par HD72 »

[quote="N.BdeCIAT-web conseiller
Bonjour HD72,
Je ne suis peut être moins présent sur le forum mais cela ne veut pas dire que je ne répond pas ou plus .
Les « pro inscrit » ne sont pas avare… Il suffit pour cela de m’envoyez un message privé et je réponds.
Concernant votre question :
P32/P33 = ces valeurs ne doivent en aucun être changées car elle sont liées au DELTA T évaporateur.
C’est une tolérance qu’on vient appliquer sur les pentes de temp.sortie eau et échangeur et n’apporte rien au dégivrage.
P25= c’est la température qui déclenchera le comptage du compteur de givrage (P28).
Cordialement.[/quote]

Bonsoir,

Mes remarques ne vous était pas adressées... :wink:
J'ai simplement été surpris que "ecosysteme13.fr", vendeur-installateur de la marque CIAT puisse conseiller à "Stanou" de modifier ces paramètres (P32/P33 et P25) sans fournir d'explication sur le topic.
Concernant P25, je suis à -3° depuis l'an dernier mais faut peut etre pas tenté le diable en abaissant cette consigne :evil:
Merci pour vos renseignements,
Cordialement,
HD72
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Avatar du membre
Stanou
Assidu
Assidu
Messages : 57
Enregistré le : dim. déc. 02, 2007 9:03 pm
Localisation : Près de Lyon

Re: Avis sur réglage Aqualis 2 50h de 2008 et delta T p40/P4

Message par Stanou »

Bonjour à tous,

Merci de vos contributions.
N.BdeCIAT-web conseiller, J’ai remis les valeurs P 32 et P 33 selon les paramètres usine tels que vous me l’indiquez.

En effet, ecosysteme13.fr m’a conseillé sur ce topic de modifier ces paramètres et que compte tenu de mon installation (radiateur en fonte à l’étage et plancher chauffant basse température mais auto régulée par sa vanne 4 voies au rez-de-chaussée), c’était le réglage plus optimisé.
Cependant, pas question de mettre en péril ma pac pour gagner quelques kilowatts.

J’ai également modifié P 25 à -3°, comme pour toi, HD72.

Il ne fait pas encore froid, je surveillerai le dégivrage pour voir si je peux le baisser encore un peu.

Voilà voilà,
N’hésitons pas à continuer à échanger cordialement sur ces sujets. :)

Bonne soirée à tous,

Stanou
Pac relève chaudiere fioul près de Lyon, 13Kw
Mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6135
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »