Besoin d'aide pour Aqualis Caléo 60HT

Répondre
Rebix
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : dim. déc. 14, 2014 6:19 pm
Localisation : Valais

Besoin d'aide pour Aqualis Caléo 60HT

Message par Rebix »

Bonjour,..

Je suis nouveau sur le forum et j'espère être au bon endroit et surtout avoir compris le principe.

J'ai une PAC Aqualis Caléo 60HT (production ECS et chauffage) Villa/loft 1000m3 novembre 2009.
La PAC est combinée avec une installation solaire (production ECS et chauffage également)
-Pour le chauffage (plancher chauffant) je dispose d'un accumulateur de 1000 litres
-Pour l'ECS un Boiler de de 600 litres.
-La production solaire + PAC est pilotée par un régulateur de charge ECS, un terminal de commande microconnect et un régulateur universel PM 2972

L'entreprise qui a installé ma PAC + solaire a été rachetée en 2011, la nouvelle société ne travaille plus avec CIAT et les techniciens ont donc été remerciés.
Donc depuis décembre 2009 (date de mise en service PAC + solaire)) je n'ai plus jamais vu de techniciens.

J'aimerai maintenant maitriser cette installation, dont personne ne s'est jamais occupé et qui tourne comme une horloge (suisse), de manière a pouvoir comprendre un éventuel problème dans l'avenir. J'ai trouvé une société (frigoriste)dans la région qui a accepté de s'occuper de l'entretien de la PAC à partir de 2015,(ils sont venus sur place la semaine dernière.. 1er service PAC en 5 ans) mais ce frigoriste ne maîtrise absolument pas les différents régulateurs et autres vannes V3V, échangeurs etc...et l'installateur sanitaire qui a posé toute la tuyauterie peut gérer un problème de tuyau,... mais pas plus,.. donc je suis un peu seul avec mes régulateurs, courbes de chauffes, loi d'eau et tout le toutim.

Voici quelques constatations et questions (un peu dans le désordre mais bon...)

-Sur le microconnect P03=0 alors que j'ai uniquement un plancher chauffant de 200m2 donc je devrais pas plutôt avoir P03=1 ???


-P15/P16/P17/P18 eux par contre, sont calculés selon PCR (PCR veut-il dire plancher chauffant ?) si oui bizzzar non ?

-Je me demande si je devrais pas régler "mieux" certains paramètres microconnect + régulateur universel.

-J'ai également constaté que pour avoir 22,5° dans la Villa, je dois demander 18° à microconnect !, pourquoi
ce décalage entre microconnect et T° réelle ?

-Je suis à une altitude de 900m, exposé plein-sud avec soleil env. 275 jours/an, ma PAC est en marche ("ON" Microconnect) décembre/mars et à l'arrêt ("OFF"Microconnect). le reste de l' année ESC et chauffage=solaire (5 panneaux = 12m2)


je m'intéresse à cette installation et j'ai vraiment envie de la maitriser, donc avant de toucher quoi que ce soit,...si qqn peut m'apporter quelques lumières, c'est très volontiers que je mettrai sur le forum docs, photos et autres...

Merci de m'éclairer...

REBIX
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin

Re: Besoin d'aide pour Aqualis Caléo 60HT

Message par Popeye68 »

Bonjour et bienvenue sur ce fourm,

Si comme tu le dit ton installation tourne comme une horloge suisse, contentes toi dans un premier temps d'observer attentivement son fonctionnement sans rien changer. Comme le dit le dicton " Never touch a running system".

Ensuite, tu auras à coup sur des réponses à tes questions par des spécialistes connaissant les PAC CIAT, ce qui n'est pas mon cas. Et grâce à leurs conseils, tu pourras beaucoup en apprendre sur le fonctionnement et sur les possibilités d'optimisation. Pour favoriser les réponses, une présentation de ton installation avec le plus de détails (schémas, photos, équipement périphériques, etc...) permettra aux connaisseurs de bien visualiser ton installation et donc de pouvoir bien te conseiller.
Cordialement

Laurent
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Besoin d'aide pour Aqualis Caléo 60HT

Message par Vforce »

Salut

Pas mieux que Popeye.
Et PCR : Plancher chauffant rafraîchissant
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Re: Besoin d'aide pour Aqualis Caléo 60HT

Message par VincentN »

Hello,
Pareil que les amis : si ça fonctionne, observe avant de toucher à quoique ce soit.
Et, surtout, pas d'intervention sur la partie frigorifique si tout semble fonctionner ± correctement.

Je peux comprendre que tu préfère faire appel à un pro pour l'entretien.
Mais ne le laisse pas toucher à la partie frigorifique (genre pesée de la charge) juste pour un "simple entretien".
Inversement, si il ne fait juste que regarder la machine sans rien toucher, tu peux aussi le remercier.

Le plus important dans l'entretien et de bien resserrer les borniers électrique,
Vérifier qu'il n'y ai pas de gras sur les conduite de FF
Bien nettoyer la PAC (Evapo, carter et, surtout, le fond) bien vérifier l'écoulement des condensats,…
Nettoyer les filtres et pot à boues éventuels, vérifier le pression du circuit, le vase d'expansion,…
S'assurer que la PAC est toujours bien assise sur son socle (avec les 4 pieds bien en appuis).
Bref,… rien qui ne soit impossible à quelqu'un d'un peu consciencieux et bricoleur.

Sinon, je te conseil vivement de nous présenter ton installation (photo, schéma de principe, paramètre de régulation,…) cela nous permettra certainement de t'aider à la comprendre :wink:
Rebix
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : dim. déc. 14, 2014 6:19 pm
Localisation : Valais

Re: Besoin d'aide pour Aqualis Caléo 60HT

Message par Rebix »

Cool,... merci pour vos interventions,.. rapide !
merci pour PCR "Vforce".

J'vais mettre en ligne les photos(demain y fera jour) de mon installation et je reviens vers vous au galop !!

Bonne soirée et encore merci.

Rebix
Rebix
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : dim. déc. 14, 2014 6:19 pm
Localisation : Valais

Re: Besoin d'aide pour Aqualis Caléo 60HT

Message par Rebix »

Bonsoir,..

Voici les photos de l'installation:

PAC Aqualis Caléo, solaire, régulation complète + Schema

Je reviens plus tard pour formuler mes interrogations ..

A+

Rebix
Schema.jpg
Echangeur04.jpg
Echangeur01.jpg
Echangeur03.jpg
Circulation sol02.jpg
Vanne01.jpg
AccuBoiler02.jpg
Commande01.jpg
Microconnect.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Rebix
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : dim. déc. 14, 2014 6:19 pm
Localisation : Valais

Re: Besoin d'aide pour Aqualis Caléo 60HT

Message par Rebix »

Photos
Solaire01.jpg
Circulation sol03.jpg
AccuBoiler01.jpg
suite et fin...
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Rebix
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : dim. déc. 14, 2014 6:19 pm
Localisation : Valais

Re: Besoin d'aide pour Aqualis Caléo 60HT

Message par Rebix »

Vanne02.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Rebix
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : dim. déc. 14, 2014 6:19 pm
Localisation : Valais

Re: Besoin d'aide pour Aqualis Caléo 60HT

Message par Rebix »

Correction,..
6ème photo de la première série: V3V 5(Froid)à côté de 4 sur schema
dernière photo: V3V 5(chaud) à côté de 12 sur schema

Manque la vanne de régulation température plancher chauffant, elle est sous le cache de 13(chaud) sur schema.

Merci

Rebix
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Re: Besoin d'aide pour Aqualis Caléo 60HT

Message par VincentN »

Hello,
Je te livre mes premières impressions :

Wow… ça brille !
Et pourtant il faudrait mieux isoler tout ces tuyaux.
Ça sera moins esthétique, je l'accorde, mais plus efficace.

La V3V n°5 semble être montée à l'horizontal (si j'en crois la photo).
As-tu vérifié qu'elle pouvait être montée ainsi ?
Il est généralement recommandé d'installer des vannes à la verticale (moteur au dessus) pour éviter que le poids du moteur force sur l'axe.

Est-ce une impression due à la photo (???) mais La PAC n'a pas l'air d'aplomb sur son socle.
Socle qui par ailleurs me semble bien petit.
Si la PAC penche, il risque d'y avoir une usure prématurée des paliers/axes des pièces tournantes : compresseur et/ou ventilateurs.
Et si elle boite/vrille, elle ne fera pas long feu.

Sinon, de manière générale, ton installation semble très soignée dans sa réalisation (manque tout de même de l'Armaflex) mais un peu moins dans sa conception.
Pourquoi cet échangeur (N°6) entre la PAC et le Circuit ?
Pas de pot à boues malgré le PC ?
Etonnant que le retour du PC ne se fasse pas en bas du BT mais en milieu, au dessus de l'échangeur Solaire !

Enfin, reste à connaître les paramètres de régulation de tout ceci.
La PAC fonctionne-t-elle sur loi d'eau ou sur consigne fixe ?
Quelle est la régulation qui "domine" l'ensemble ?
Les circulateurs sont-ils toujours en fonction 24/7 ?
Rebix
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : dim. déc. 14, 2014 6:19 pm
Localisation : Valais

Re: Besoin d'aide pour Aqualis Caléo 60HT

Message par Rebix »

Merci VincentN pour cette fine analyse,..

ça brille car la chaleur dégagée par la Buanderie/chaufferie,tuyaux, tampons, etc.. entre 26° et 30° passe par dessus le mur qui ne va pas jusque sous charpente,(photo) chaleur donc qui déborde dans le loft.
Isoler les tuyaux,.. oui, pourquoi pas ! la question ne s'est jamais posée,... pour l'instant.
Mur ouvert.jpg

La V3V est effectivement monté à l'horizontal, pas de soucis jusqu' à maintenant, mais je vais poser la question à l'installateur.

Effectivement La PAC penche à droite, mais léger, la prise de vue était pas bonne,..je vais également suite à ton analyse la redresser...

L'échangeur c'est peut-être à cause de la distance? la tuyauterie doit parcourir 10 mètres avant d'arriver à l'échangeur et ensuite encore 7m50 jusqu'à l'accumulateur/ 9m50 Boiler.
Ou à cause de l'eau glycolée du circuit qui arrive de l'extérieur ?
Je vais également me renseigner auprès de l'installateur.

Pot de boue ? jamais vu ou alors pas dans Buanderie/Chaufferie.

Le retour PC en dessus du solaire, euh... je crois que accumulateur et le Boiler s'échangent de l'eau chaude à cette hauteur là,... les tuyaux deviennent très très chauds dans certaines circonstances mais je sais pas dans quel sens l'eau circule. (Photo)
Je dois également poser la question à l'installateur.
Communication B et A.jpg
Loi d'eau ou consigne ' je ne sais pas ou puis-je trouver cette information ?
en attendant voici paramètres microconnect
paramètre01.jpg
paramètre02.jpg

Pour la régulation si j'ai bien compris c'est priorité à ECS ensuite PC.

Et les circulateurs sont toujours en fonction 24/24 en tout cas de décembre à mars.


j'aurai plus d'infos d'ici quelques jours.... merci VincentN pour ton aide.

Rebix
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Répondre