Bonjour à tous,
J'ai installé ma PAC , il y a presque 8 ans.
En fait, j'en ai 2, une de spares, mais qui à un problème de détendeur d'injection.
Apres presque 5 ans sans problème, ma PAC caleo me fait des erreurs d5.3 depuis 1 mois à raison de 2/3 fois par semaine.
J'ai remarqué également qu'elle réalise des cycles courts, et un Delta T faible ( environ 4 entre 15 et 8° extérieur )
Aujourd'hui après une mise en sécurité d5.3 pendant la nuit, j'ai ressorti j'ai rebranché mes sondes de température sur un module Arduino wifi.
J'ai réussi à voir que la mise en d5.3 ne se produit que pendant les phases de dégivrage. En effet, la température de refoulement monte à plus de 130.
Je ne comprend pas pourquoi lors de la phase de dégivrage la température monte si haut ?
De plus, je ne comprend pas pourquoi le dégivrage se met en fonctionnement, je n'ai pas remarqué de givre sur l’évaporateur. le P24 est bien sur 1 ( autoadaptatif )
De plus, le voyant liquide ne bulle pas.
Defaut d5.3 Caleo 60H en dégivrage
-
- Très assidu
- Messages : 150
- Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 10:18 pm
- Localisation : ROISSY CDG
-
- Très assidu
- Messages : 150
- Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 10:18 pm
- Localisation : ROISSY CDG
Re: Defaut d5.3 Caleo 60H en dégivrage
J'ai contacté le SAV CIAT.
Ils me disent que quelque chose doit être bouché dans le sens inverse.
Il ne pense pas à la V4V.
Mais plutôt au déshydrateur qui est bi-flow ou le détendeur qui est également bi-flow.
Par contre, un autre gros problème est apparu hier : fuite sur le bas du ballon tampon.
Pour l'instant il est isolé, et je tourne sur la chaudière fioul
Ils me disent que quelque chose doit être bouché dans le sens inverse.
Il ne pense pas à la V4V.
Mais plutôt au déshydrateur qui est bi-flow ou le détendeur qui est également bi-flow.
Par contre, un autre gros problème est apparu hier : fuite sur le bas du ballon tampon.
Pour l'instant il est isolé, et je tourne sur la chaudière fioul