Bonjour,
Merci à vous de bien vouloir me lire :) ! Alors voilà :

Deuxième saison avec notre PAC de plancher chauffant.
CIAT AQUACIAT ILZHE30 au R22 qui a été installée en 2000. Donc pas toute neuve !
Je rencontre un défaut d9.5.1 : coupure ou court circuit sonde refoulement en mode chaud
Et d1.1 : température de refoulement supérieure à la température maxi P14 plus de 5 fois en 24 heures

P14 : 145 degrés (compresseur scroll)

Valeurs constatées :
* quelques heures après défaut, pompe à l'arrêt donc (pas de givre sur la batterie) :
P50 valeur consigne calculée : 30.3
P51 température extérieure : 8.6
P52 température retour d'eau 25.3
P53 température départ eau 25.3
P54 température fréon batterie 4.1
P55 température refoulement compresseur 142 !!!
P56 température fréon échangeur 18.2
RESET EFFECTUE
*après quelques minutes de cycle chaud (léger givre sur la batterie) :
P50 : 30.3
P51 : 6.2
P52 : 26.6
P53 : 34
P54 : -2
P55 : 63
P56 : 31.9
*un peu après
P50 : 30.4
P51 : 5.9
P52 : 29.4
P53 : 36.6
P54 : -2.5
P55 : 74
P56 : 31.7
*encore un peu après
P50 : 30.9
P51 : 4.7
P52 : 30.7
P53 : 37.4
P54 : -3.8
P55 : 82
P56 : 32.7
*un peu après la fin du cycle chaud (disparition du givre sur la batterie)
P50 : 30.8
P51 : 4.9
P52 : 30.7
P53 : 36.9
P54 : 0.4
P55 : 42
P56 : 34.4
*la nuit à 22h en cours de cycle chaud (+ de givre sur la baterie qu'en journée)
P50 : 33.5
P51 : 0.8
P52 : 30.2
P53 : 36.9
P54 : -5.7
P55 : 70
P56 : 31.3

Je sais qu'il est possible que ce soit un manque de fluide...
Mais c'est du R22 donc je ne peux rien faire de ce côté-là.

Mais je me dis aussi que le défaut pourrait venir d'un problème de la sonde de refoulement, qu'en pensez-vous ? Comment le vérifier ?
Cette sonde est disponible en pièce détachée pour 165€.
Mais avant d'acheter j'aimerai contrôler celle qui est sur la machine, pour être sûr de son état de fonctionnement !
Plus largement que pensez-vous du problème que je rencontre ? Des avis ?
Je vois 3 possibilités :
1/ manque de charge
2/ problème de sonde
3/ problème de détendeur
Et j’ai bien l’impression que cela se produit lorsque la PAC est bien sollicitée, plutôt la nuit quand le froid arrive et que la température descend (en ce moment proche de zéro degré)
Merci à vous pour votre aide !!
michel8354
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : sam. févr. 10, 2024 3:11 pm

Re: CIAT AQUACIAT ILZHE30 au R22 défaut d9.5.1 puis d1.1

Message par michel8354 »

J'ai eu vraisemblablement le même problème il y a 5 ans sur une ILZHE30 : plus de R22 !
C'est probablement trop tard pour vous, votre PAC est sûrement partie à la casse...
J'avais fait un long commentaire de ma méthode de réparation pour venir en aide aux pauvres idiots qui comme moi ont investi dans une machine au R22 qui en 2002 lors de son achat était déjà condamnée par les écolos (mais je ne le savais pas). Lorsqu'on m'a dit en février 2019 que ma PAC était bonne pour la casse à cause de l'interdiction du R22, j'ai vu rouge et ai cherché un moyen de faire revivre ma PAC et j'ai trouvé !
j'ai découvert qu'un autre fluide semble le candidat idéal pour remplacer le R22, c'est le R290 qui est en fait du propane presque pur (à 99,5%). Echaudé par deux expériences précédentes (avec du Duracool environ 160€) j'ai décidé de me rabattre sur du propane "commercial" (de marque Vitogaz à 26.95€ la bouteille de 9kg consigne comprise soit moins de 3€ le kg) pour faire un ultime essai. Sur https://www.bitzer.de/shared_media/docu ... -660-4.pdf on trouvait une documentation très intéressante sur le R290 en remplacement du R22 qui m'a libère de mes dernières appréhensions (après vérification cette page n'existe plus, mais j'ai conservé le pdf si celà vous intéresse). Seul souci : c'est un gaz hautement inflammable donc prudence extrême lors du remplissage et de la mise en route !
J'ai donc bricolé des raccords entre la PAC et la bouteille de gaz (attention environ 6 kg/cm2 de pression contre 2kg/cm2 pour le butane : les fuites peuvent survenir facilement et fuite + étincelle ... !!!) j'ai chargé 1.2 kg de propane dans ma PAC et miracle : elle tourne comme une horloge.
En 2020, j'ai ajouté un commentaire à mon post pour dire que mon ILZHE30 fonctionnait toujours et je voulais aujourd'hui confirmer que mon intervention fonctionnait toujours exactement 5 ans après. J'ai été très déçu de ne pas retrouver mon post ! (problème sur le site? post censuré?).
Je confirme que le remplacement du R22 par du propane de supermarché fonctionne à merveille avec le même rendement. Mais il est sûrement trop tard pour vous...
Amicalement, Michel
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 572
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Contact :

Re: CIAT AQUACIAT ILZHE30 au R22 défaut d9.5.1 puis d1.1

Message par jeanloup »

Je salue l'ingéniosité de michel98354 !