CIAT AQUACIAT ILZHE30 au R22 savoir paramétrer une loi d'eau confortable et économique

Répondre
mike1234560
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : lun. nov. 23, 2020 9:15 am

CIAT AQUACIAT ILZHE30 au R22 savoir paramétrer une loi d'eau confortable et économique

Message par mike1234560 »

Bonsoir tout le monde !

Voici mon deuxième sujet : savoir paramétrer la loi d'eau sur une AQUACIAT ILZHE 30.

PAC PCR

Réglages :

P03 (régulation chaud en fonction de l'air extérieur) : fonction validée
P04 (Mode de commande) : clim box 2
P05 (température retour d'eau mini autorisation dégivrage) : 24 (par défaut 20)
P06 (limite basse de fonctionnement en chaud) : -10
P08 (coefficient multiplicateur selon inertie plancher) : 3 (par défaut 2)
P10 (limite antigel évaporateur/Température départ d'eau) : 4
P13 (température refoulement maxi - cycle de dégivrage) : 143
P14 (température refoulement maxi mode chaud) : 145
P16 (type de compresseur) : scroll
P18 (consigne dite de confort en ambiance en mode chaud) : 23 (par défaut 20)
P20 (différentiel d'étage mode chaud) : 2
P21 (différentiel entre étages mode chaud) : 2 (par défaut 3)
P24 (température batterie début dégivrage) : -2
P25 (température batterie fin dégivrage) : 25
P26 (temps de givrage) : 45 mn
P27 (température d'air extérieur début de dérive consigne chaud) : 17 (par défaut 20)
P28 (température d'air extérieur fin de dérive consigne chaud) : -7
P29 (consigne chaud maximale en fin de dérive) : 30 (par défaut 35)
P33 (vitesse mini ventilateur) : 100 (par défaut 80)
P35 (consigne chaud retour d'eau) : 20

Je précise que je dispose du kit PCR qui comprend 1 boitier d'ambiance avec molette d'ajustement de la température +ou- 3 degrés (qui est sur le point zéro) et un thermostat à réarmement manuel de départ d'eau chaude à 63 degrés.

Constat avec ces réglages : il ne fait pas excessivement chaud dans la maison, mais nous avons plutôt de gros volumes avec de la hauteur sous plafond (hauteur pièce de vie 5.50m), surface de plancher chauffée environ 130/140m² : est-ce que c'est pour cela que la consigne programmée de retour d'eau a été mise si haute ? Est-ce que le coefficient multiplicateur mis au maximum y est pour quelque chose ?

Voici quelques valeurs avec la PAC en fonctionnement :
Valeurs constatées :
* quelques heures après défaut, pompe à l'arrêt donc (pas de givre sur la batterie) :
P50 valeur consigne calculée : 30.3
P51 température extérieure : 8.6
P52 température retour d'eau 25.3
P53 température départ eau 25.3
P54 température fréon batterie 4.1
P55 température refoulement compresseur 142 !!!
P56 température fréon échangeur 18.2
RESET EFFECTUE
*après quelques minutes de cycle chaud (léger givre sur la batterie) :
P50 : 30.3
P51 : 6.2
P52 : 26.6
P53 : 34
P54 : -2
P55 : 63
P56 : 31.9
*un peu après
P50 : 30.4
P51 : 5.9
P52 : 29.4
P53 : 36.6
P54 : -2.5
P55 : 74
P56 : 31.7
*encore un peu après
P50 : 30.9
P51 : 4.7
P52 : 30.7
P53 : 37.4
P54 : -3.8
P55 : 82
P56 : 32.7
*un peu après la fin du cycle chaud (disparition du givre sur la batterie)
P50 : 30.8
P51 : 4.9
P52 : 30.7
P53 : 36.9
P54 : 0.4
P55 : 42
P56 : 34.4
*la nuit à 22h en cours de cycle chaud (+ de givre sur la baterie qu'en journée)
P50 : 33.5
P51 : 0.8
P52 : 30.2
P53 : 36.9
P54 : -5.7
P55 : 70
P56 : 31.3


Merci encore à vous pour l'aider que vous pourrez tous m'apporter !! :) sur les réglages de ma loi d'eau et de ma PAC en général :) !

Et bonne soirée !!
mike1234560
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : lun. nov. 23, 2020 9:15 am

Re: CIAT AQUACIAT ILZHE30 au R22 savoir paramétrer une loi d'eau confortable et économique

Message par mike1234560 »

Bonjour !

Des avis sur le réglage de ma loi d’eau ?

Je n’ai pas l’impression qu’elle soit très optimisée et je ne comprends pas bien le principe de réglage de la pente.

Autre point étonnant la température de départ d’eau échangeur est en fonctionnement de l’ordre aujourd’hui de 40 degrés et le retour d’eau de 33 degrés.

Ma température intérieure est de 22 degrés ce qui nous convient bien en ambiance.

Bizarrement lorsque je regarde les thermomètres de mon collecteur de plancher chauffant il indique 50 degrés à l’arrivée et 37 degrés en sortie... rien à voir avec les températures relevées donc sur ma carte de pompe à chaleur...

Merci à vous !!