Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Répondre
Avatar du membre
acft83
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
Localisation : TOULON

Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Message par acft83 »

Bonsoir,
Après quelques années sans problème, je me retrouve maintenant avec un defaut 3.0, d'abord clignotant, puis fixe.
J'ai purgé au niveau du tube transparent, au niveau du circulateur qui n'est pas grippé.
Il faudra que je regarde au niveau du filtre à tamis demain.
Par contre, la pression était tombée sous 1 bar sans raison apparente...
J'ai donc remis 2 bars, sans succès...
Je regarderai demain au niveau de la pac pour voir si fuite...
Puis-je tester autre chose ? Pressostat (corps doré avec boîtier bleu dessus???)???
Merci d'avance
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
gregobac
Très assidu
Très assidu
Messages : 150
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 10:18 pm
Localisation : ROISSY CDG

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Message par gregobac »

Bonsoir,

Le code d3.0 correspond à faible débit d'eau. ( <2.3 m3/h )
Le capteur de pression différentiel peut être en défaut.
Ci-joint procédure pour le purger
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
acft83
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
Localisation : TOULON

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Message par acft83 »

Merci
Je l'ai purgé.
Pas d'air...
Je pense qu'il est mort..
J'ai shunté au niveau de la carte en attendant de recevoir le neuf...
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
Avatar du membre
acft83
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
Localisation : TOULON

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Message par acft83 »

Bon, et bien,
Pressostat remplacé par un neuf.
Purge réalisée.
Et toujours D3.0
Du coup j'ai reshunté.
Une idée?
Circulateur ? (Il est positionné sur 3)
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
Avatar du membre
Stanou
Assidu
Assidu
Messages : 57
Enregistré le : dim. déc. 02, 2007 9:03 pm
Localisation : Près de Lyon

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Message par Stanou »

Retour peut être stupide... pas d'obstruction du coté du filtre à tamis ?

Stanou
Pac relève chaudiere fioul près de Lyon, 13Kw
Mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6135
Avatar du membre
acft83
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
Localisation : TOULON

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Message par acft83 »

Hélas non
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
Avatar du membre
Stanou
Assidu
Assidu
Messages : 57
Enregistré le : dim. déc. 02, 2007 9:03 pm
Localisation : Près de Lyon

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Message par Stanou »

Toujours dans le doute... le circulateur peut gripper si on eteint la pac hars saison.
Elle doit rester sous tension (stop sur le boitier de commande, mais pas au disjoncteur) pour pouvoir faire tourner régulièrement le circulateur et ne pas avoir de gommose.
S'il tourne, on l'entend roronner. sur mon ex Aquailis en tout cas)
Pac relève chaudiere fioul près de Lyon, 13Kw
Mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6135
Avatar du membre
acft83
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
Localisation : TOULON

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Message par acft83 »

Bonjour
Je reviens sur mon problème, toujours d'actualité.
J'ai toujours le defaut 3.0 sur ma Pac
J'ai remplacé le condensateur permanent du circulateur qui n'était plus à la bonne valeur (3 microfarads au lieu de 6)
Mais sans succès.
Je trouve que le circulateur est très chaud malgré que l'eau soit froide car le chauffage n'est pas encore en route.
On ne peut pas laisser la main dessus plus de 5 secondes(vitesse 3 - 210w)
Je pense donc le remplacer mais il ne se fait plus.
Par quelle référence pourrais-je le remplacer ?
C'est un Salmson SXM25-60-6h

Merci
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Message par Richard 84 »

Ça ressemble à un échangeur à plaque bouché
Avatar du membre
acft83
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
Localisation : TOULON

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Message par acft83 »

Bonjour,
Si c'est le cas, est-ce envisageable que je tente un débouchage moi même ou bien faudra-t-il faire appel à un chauffagiste?
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Message par Richard 84 »

Le mieux à contre courant avec une machine de type VIRAFAL, donc si vous pouvez en avoir une pourquoi pas, sinon professionnel
Avatar du membre
acft83
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
Localisation : TOULON

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Message par acft83 »

Merci pour le tuyau.

Je pense à autre chose:
J'avais modifié il y a 2 ans le BT pour passer de 80 litres à 200.
A l'époque, j'avais mis des flexibles en 1 pouce mais j'avais une légère fuite.
J'ai donc tout remplacé par du PER en D25 ( l'installation était en cuivre dn25), avec plus de coudes qu'à l'origine.
Ce pourrait-il que du coup le circulateur ait fini par s'affaiblir ?
Je pense le remplacer par un grundfos alpha 2 25 60 180 plus puissant et moins énergivore du coup...
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »