relais carte puissance

Répondre
blancro
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : ven. mars 05, 2021 7:09 pm

relais carte puissance

Message par blancro »

Bonjour

Je recherche la ref des 2 relais noir sur la carte de puissance 7130411 ciat aqualis caleo 60h
car je ne suis pas sur place pour visualiser la carte .

Quand Ciat parle de nouvelle carte de puissance, est-ce la même réf. ?

Ma Pac fait partie de la campagne de rappel mais Ciat ne prend en charge que les cartes de puissance munies d’un démarreur CARLO GAVAZZI.
Peut-être me feront-ils la modif sécurité kit fusible.

Merci d'avance de votre aide.
Avatar du membre
Stanou
Assidu
Assidu
Messages : 57
Enregistré le : dim. déc. 02, 2007 9:03 pm
Localisation : Près de Lyon

Re: relais carte puissance

Message par Stanou »

Bonjour,
ma Pac Cait Aqualis faisait parti de la campagne de rappel.
La carte de puissance et d'échanger, et un disjoncteur spécial a été ajouté, à l'intérieur de la pompe à chaleur, à côté de la carte de puissance.
J'avais eu un premier changement dans la campagne de rappel, avec une carte Carlo Gavazzi... mais cette carte aussi était dysfonctionnelle. J'ai donc eu un deuxième changement avec des composants allemands je crois.

Ensuite, le compresseur a cassé.
(Mais ça ne vient pas de la carte)

Donc, tu auras une modification de la sécurité avec un kit fusible sur ta nouvelle carte.
La carte de puissance est completement changée et l'eprom est flashée.

Stanou
Pac relève chaudiere fioul près de Lyon, 13Kw
Mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6135
blancro
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : ven. mars 05, 2021 7:09 pm

Re: relais carte puissance

Message par blancro »

Bonjour,

Merci pour ta réponse.
Suite au code 1.2 j'ai un condensateur à changer 200µf et deux relais omron mais je ne connais pas la réf. (je ne peux pas la voir, ma PAC est dans ma résidence secondaire) J'aimerais qu'on me la donne afin de commander les pièces.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »