Bonjour a tous!
Transfuge numérique de la section Daikin à celle de Ciat!
Un proche a quelques soucis avec sa Caleo 60H, ca disjoncte!
Alors qu'il se promenait nonchalamment par devant la Ciat, celle-ci s'est arrêtée brusquement après 5 heures de fonctionnement!
Le compteur EDF, alors qu'il y a un disjoncteur direct sur la PàC, a "sauté".
Dans un premier temps, il a cru à un problème sur le réseau EDF.
Remis sous tension du réseau de la maison, la PàC démarre doucement, les ventilos commencent à tourner (chacun à une vitesse différente) et rebelote, le compteur saute.
Un appel au chauffagiste, la diagnostique est posée à distance : le compresseur HS, quasi 1800 euros!
Avant de faire réparer, il voudrait s'assurer de la panne quand même.
Est-ce une panne classique? Je pensais les compresseurs bien solides.
D'autres pistes de panne?
Comment vérifier?
Merci beaucoup!
Ca disjoncte avec la Caleo!
-
- Scotché au forum
- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
Ca disjoncte avec la Caleo!
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
-
- Scotché au forum
- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
Re: Ca disjoncte avec la Caleo!
Ça ne disjoncte plus!
Il s'agissait d'un condensateur défectueux!
C'est quand même moins couteux qu'un compresseur!
Il s'agissait d'un condensateur défectueux!
C'est quand même moins couteux qu'un compresseur!
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-