Page 1 sur 1

Ca disjoncte avec la Caleo!

Posté : lun. nov. 15, 2021 4:02 pm
par chasqui
Bonjour a tous!

Transfuge numérique de la section Daikin à celle de Ciat!
Un proche a quelques soucis avec sa Caleo 60H, ca disjoncte!

Alors qu'il se promenait nonchalamment par devant la Ciat, celle-ci s'est arrêtée brusquement après 5 heures de fonctionnement!
Le compteur EDF, alors qu'il y a un disjoncteur direct sur la PàC, a "sauté".

Dans un premier temps, il a cru à un problème sur le réseau EDF.
Remis sous tension du réseau de la maison, la PàC démarre doucement, les ventilos commencent à tourner (chacun à une vitesse différente) et rebelote, le compteur saute.

Un appel au chauffagiste, la diagnostique est posée à distance : le compresseur HS, quasi 1800 euros!
Avant de faire réparer, il voudrait s'assurer de la panne quand même.

Est-ce une panne classique? Je pensais les compresseurs bien solides.
D'autres pistes de panne?
Comment vérifier?

Merci beaucoup!

Re: Ca disjoncte avec la Caleo!

Posté : mer. déc. 15, 2021 7:03 pm
par chasqui
Ça ne disjoncte plus!
Il s'agissait d'un condensateur défectueux!
C'est quand même moins couteux qu'un compresseur!