Panne PAC CIAT CALEO 60 / défaut D.1.4

Répondre
emmaho
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : lun. nov. 22, 2021 8:18 am

Panne PAC CIAT CALEO 60 / défaut D.1.4

Message par emmaho »

Bonjour,

Nous venons d'acquérir une maison avec une PàC CIAT CALEO 60 / 230V, installée depuis de nombreuses années.
L'installation avait a priori mal été faite initialement et la PàC fortement sujette aux problèmes de tensions.

Nous avons depuis hier une erreur d.1.4 qui s'affiche en temporaire et impossible de réaliser l'acquittement avec la manip' indiquée dans la notice.
Nous désespérons de joindre notre dépanneur et nous retrouvons sans chauffage pendant ce temps.

Peu à l'aise avec les PàC, nous espérions pouvoir trouver une petite aide auprès de connaisseurs dans l'attente que notre dépanneur veuille bien nous recontacter :
- Nous avons cru comprendre que le défaut d.1.4 indique un problème de tension en phase démarrage compresseur. Est-ce bien ça?
- Si oui, comment y remédier ? Il est spécifié qu'un défaut clignotant s'acquittait tout seul mais RAS depuis 2 jours.

Le compresseur a été changé il y a un peu plus d'un an..

Merci pour vos éclaircissements,
Bonne journée
emaho
TA-Caleo60H
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : lun. févr. 07, 2022 10:01 am

Re: Panne PAC CIAT CALEO 60 / défaut D.1.4

Message par TA-Caleo60H »

Pour information problème résolu pour 199€TTC grâce aux conseils de CIAT.

Le compresseur démarre une seconde et coupe avec au « MicroConnect » erreur d1.2 temporaire puis erreur d1.4 qui devient permanente.
Cela provoque de fortes baisses de tension lors des démarrages.

Voir fichier joint.

Le démarreur progressif sur la carte alimentation est en cause.
D’origine c’est un Carlo Galvazzi RSBS2332a2v23c24 suivi de SM1 s’il y a un connecteur 3 broches.
CIAT recommande de le remplacer par EMERSON CSS-32U
« On a pu constater des défaillances sur certains démarreurs (liés ou non a des problèmes de réseau électriques ou mauvaise installation du matériel qui peuvent détériorer prématurément le softstart) surtout sur les PAC « haute température » qui demandent une intensité plus importante. Le constat a été fait que dans la durée les démarreur EMERSON sont plus fiables que les CARLO GAVAZZI. »

https://www.chocdiscount.com/demarreur- ... 2x15326223

Au montage il faut réduire la section des câbles et surtout modifier le brochage du connecteur 3 bornes.
Il faudra décaler sur le connecteur vert:
Borne11=>14
Borne12=>11

... en espérant sauver une PAC à moindre frais !
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »