Bien trop chaud avec PHR11 quoi qu'on demande.

Message par Olivier91 »

Bonjour à tous,

depuis sont installation, ma PAC chauffe toujours trop. Du coup, en inter saison, je coupais au disjoncteur.
Il se trouve que comme ma carte de chauffage est devenue susceptible, je n'ai plus le loisir de couper comme bon me semble.

Mon installation est un plancher chauffant au RDC et ventiloconvecteurs à l'étage. (installation mixte)
Pouvez vous m'aider à corriger le souci. Voici les paramètre de l'aquaset et de la PHR:

P01: 17
P02: 31
P03: 31
P04: 16,2
P05: 30,1
P06: 31
P08: 25
P10: 0
P11: 1
P12: 0
P13: 0
P14: 0
P15: 1
P16: 1
P17: -100
P20: -13
P21: -7
P22: 7
P23: 17
P24: 2

P29: 25
P30: 35
P31: 40
P32: 20
P33: 30
P34: 20
P35: 30
P36: 15
P37: 70
P38: 5
P39: 1
P40: 7.5
P41: 240
P50: 0
P51: 0
P53: 0
P60: knit
P61: 1
P62: 1234
P63: 150
P64: 100
P65: 0
P66: 0
P67: 0
P68: 0
P69: 1
P70: 4
P80: U2.00
P81: U2.00
P82: U1.00
P83: U1.00

Et pour la PHR:
H01: 45
H02: 20
H03:30
H04: 10
H20: 7
H26: 0
H27: 1
H31: 1 ???
H32: 0.0
H33: -12
H34: 25
H35: 0
H36: 10
H37: -12
H39: 0.0
H40: 0.0
H41: 0.0
H42: 0
H44: 0
H45: 1
H52: 0
H54: 411
H55: 0
H57: 0
C03: 3.0
C04: 3.0
C08: 1
F08: 200
F09: 200
F10: 200
F11: 20
F14: 400
F15: 40
F21: 1
F22: 20
A01: 30
A02: 3
A06: 3
A11: 4
A12: 2.0
A13: 3
A14: 3 (seulement?)
A15: 1
A16: 30
A18: 5
A25: 60
P01: 0
D02: -20
D03: 30
Dà4: 60
D05: 5
D10: 0
D11: -110

L'installateur a inscrit à l'intérieur de la PHR: H4: 12
cool 12
H33: -12
H35: 0
H37: -12
H01: 45
A16: 30

Ces relevés ont été fait avec comme condition:
Aquaset:
- T° ext: 18
- T int: 25 !!!
- T° demandée (mode confort): 19
PHr (2 relevés à 5 minutes d'intervalle):
t1: 37,8 puis 38,3
t2: 37,8 puis 38,3
t3: 21,7 puis 20,8
T4: 19,7 puis 16,9

Bref, j'avoie être assez perdu et j'en peux plus de cette PAC. Elle devait être remplacé par 2 groupes indépendants (un pour le plancher chauffant et un pour les ventilos), malheureusement, il y a eu le covid puis la guerre en Ukraine avec les pénuries, donc je dois survivre avec ce vieux clou de 2008 (Install initiale en 2006 mais la PHR15FAC a explosé quand le mainteneur a testé la pression de gaz et la machine a été remplacée par une PHR115FAC avec l'aquaset qui va avec).

Pliz help :)
--
Olivier du 91
PHR115FAC + MC89ZAC + M2ZM5ZAC + K60D063Z
albanco
Accro
Accro
Messages : 261
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie

Re: Bien trop chaud avec PHR11 quoi qu'on demande.

Message par albanco »

Bonjour

Effectivement le paramétrage n'est pas top :
Il y a 2 pb:
Vous avez une régulation externe et H31 à 1
Avec H31=1 c'est la PAC qui régul et la consigne s'adapte en fonction de la température extérieure

Vous avez aussi un paramètre H37 qui est à -12 ce qui n'est pas normal car cela donne une courbe en Z au lieur d'etre une droite.
Je vous envoie le fichier par mail sur lequel j'ai saisi vos paramètres.

Pour commencer a régler passer H31 à 0, cela devrait mieux fonctionné.

J'ai la même pompe depuis 2009, je l'ai installé moi même et cela fonctionné très bien , je n'ai même pas de resistance en plus (MC8).

Bonne fin de journée

AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
albanco
Accro
Accro
Messages : 261
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie

Re: Bien trop chaud avec PHR11 quoi qu'on demande.

Message par albanco »

Bonjour

Effectivement le paramétrage n'est pas top :
Il y a 2 pb:
Vous avez une régulation externe et H31 à 1
Avec H31=1 c'est la PAC qui régul et la consigne s'adapte en fonction de la température extérieure

Vous avez aussi un paramètre H37 qui est à -12 ce qui n'est pas normal car cela donne une courbe en Z au lieur d'etre une droite.
Je vous envoie le fichier par mail sur lequel j'ai saisi vos paramètres.

Pour commencer a régler passer H31 à 0, cela devrait mieux fonctionné.

J'ai la même pompe depuis 2009, je l'ai installé moi même et cela fonctionné très bien , je n'ai même pas de resistance en plus (MC8).

Bonne fin de journée

AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
Olivier91
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. oct. 03, 2008 3:15 pm

Re: Bien trop chaud avec PHR11 quoi qu'on demande.

Message par Olivier91 »

Merci infiniment pour les infos.
J'ai mis H31 à 0
J'ai aussi mis H37 à 18 (c'est l'installateur qui avait mis H37 à -12 (écrit de sa main à l'intérieur du capot de la PHR :evil: )
(Et j'en ai profité pour mettre A14 à 5 pour éviter les erreurs du froid d'hiver trop intempestives)

Malheureusement la carte de chauffage dans le MC8 n'est pas repartie (comme dans mon poste sur l'erreur Cn Cn1 Cn2.. Je vais attendre cette nuit avec la PHR allumée et le MC8 + M2ZM disjoncté...Voir si ça repart demain matin comme la fois précédente.
--
Olivier du 91
PHR115FAC + MC89ZAC + M2ZM5ZAC + K60D063Z