Messagepar loutz » Lun Oct 30, 2017 3:04 pm

Bonjour,
Avec le froid de ce matin, j'ai constaté que ma PAC chauffait moins que les autres années.
En observant ma PAC, le constat est Ă©vident: le ventilateur du haut tourne nettement moins vite que celui du bas.
Quelles sont les causes possibles.
Merci pour votre aide!
loutz
Actif
Actif
 
Messages: 7
Inscription: Mer AoĂ» 10, 2016 10:24 pm

Re: Ciat aqualis 2 50H (ventilateur)

Messagepar nop » Lun Oct 30, 2017 8:22 pm

capacité de démarrage du ventilateur HS

nop
http://www.drpac.fr - DĂ©pannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 655
Inscription: Ven FĂ©v 06, 2015 3:16 pm

Re: Ciat aqualis 2 50H (ventilateur)

Messagepar HD72 » Lun Oct 30, 2017 8:45 pm

Voir condo de démarrage?
Inverser les condos et voir comment se comporte le ventilos du bas...
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire Ă  la 65HT de chez CIAT
HD72
Accro
Accro
 
Messages: 226
Inscription: Mer FĂ©v 20, 2013 7:33 pm
Localisation: Sarthe-Nord

Re: Ciat aqualis 2 50H (ventilateur)

Messagepar loutz » Lun Oct 30, 2017 10:41 pm

Merci pour vos réponses.
Le ventilateur tourne. Si condo démarrage HS, à mon avis il ne devrait pas démarrer?
Autre pb: où sont situés ces 2 condensateurs e démarrage?
loutz
Actif
Actif
 
Messages: 7
Inscription: Mer AoĂ» 10, 2016 10:24 pm

Re: Ciat aqualis 2 50H (ventilateur)

Messagepar HD72 » Mar Oct 31, 2017 8:03 pm

Sur ma PAC, les condos se situent sur la carte de démarrage.
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire Ă  la 65HT de chez CIAT
HD72
Accro
Accro
 
Messages: 226
Inscription: Mer FĂ©v 20, 2013 7:33 pm
Localisation: Sarthe-Nord

Re: Ciat aqualis 2 50H (ventilateur)

Messagepar loutz » Mar Oct 31, 2017 10:03 pm

IMG_0192.JPG
Bonjour,
j'ai étudié ma carte ma carte (changé 6 mois après l'installation de ma PAC en janvier 2010).
J'ai trouvé 2 condensateurs de 4microfarads chacun différents.
L'un est branché avec 3 fils et l'autre avec 2 fils.
Lequel des 2 faut-il changer?
Je vais essayer de joindre une photo.
loutz
Actif
Actif
 
Messages: 7
Inscription: Mer AoĂ» 10, 2016 10:24 pm

Re: Ciat aqualis 2 50H (ventilateur)

Messagepar HD72 » Mar Nov 07, 2017 3:16 pm

Bonjour,
Je ne peux guère comparer avec la mienne car je suis en triphasé.
Il semblerait qu'il n'y ai qu'un seul condo pour les ventilos...l'autre est le compresseur.
Par contre, verifie la cosse et les connections du fil noir d'alimentation, il semble avoir chauffer.

Si cela peut t'aider...
Image
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire Ă  la 65HT de chez CIAT
HD72
Accro
Accro
 
Messages: 226
Inscription: Mer FĂ©v 20, 2013 7:33 pm
Localisation: Sarthe-Nord

Re: Ciat aqualis 2 50H (ventilateur)

Messagepar HD72 » Ven DĂ©c 01, 2017 10:23 am

Bonjour,
As tu trouvé le problème sur ton ventilo?
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire Ă  la 65HT de chez CIAT
HD72
Accro
Accro
 
Messages: 226
Inscription: Mer FĂ©v 20, 2013 7:33 pm
Localisation: Sarthe-Nord

Re: Ciat aqualis 2 50H (ventilateur)

Messagepar HD72 » Mer Jan 24, 2018 2:03 pm

Bonjour,
Suite à un problème de vitesse de rotation d'un de mes 2 ventilos, j'ai donc changé les 2 condos.
Le plus délicat est de déposer la carte de puissance et de bien repérer toutes les connections et le cablage de l'alim.
Le dessoudage des condos nécessite une bonne pompe à déssouder!. :?
Mais cela se fait pas trop mal.
C'est reparti pour x temps...