Cycle court sur pompe CIAT AQUALIS 50H
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. déc. 15, 2007 5:44 pm
Cycle court sur pompe CIAT AQUALIS 50H
Bonjour,
Je viens de me faire installer, par un professionnel, une PAC CIAT Aqualis 50H, celle -çi fonctionne à mon avis en cycle court ( 5mn de fonctionnement, 5 mn d'arrêt) . Quelqu'un pourrait me dire si c'est un fonctionnement normal ou comment y remedier.
Je viens de me faire installer, par un professionnel, une PAC CIAT Aqualis 50H, celle -çi fonctionne à mon avis en cycle court ( 5mn de fonctionnement, 5 mn d'arrêt) . Quelqu'un pourrait me dire si c'est un fonctionnement normal ou comment y remedier.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Salut,
Effectivement, c'est pas bon ce genre de fonctionnement !
Ta PAC est régulée par un thermostat d'ambiance ou une loi d'eau ?
Stéphane
Effectivement, c'est pas bon ce genre de fonctionnement !
Ta PAC est régulée par un thermostat d'ambiance ou une loi d'eau ?
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. déc. 15, 2007 5:44 pm
Cycle court
bonsoir,
Ma PAC est regulée par un thermostat d'ambiance.
Ma PAC est regulée par un thermostat d'ambiance.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
C'est quoi ton thermostat, c'est pas un delta dore sans fil ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. déc. 15, 2007 5:44 pm
-
- Accro
- Messages : 289
- Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 8:51 pm
- Localisation : Vosges Alt. 450 m
Toutes les PAC ciat fonctionnent avec regulation sur loi d'eau avec 3 sondes températures (intérieure, extérieur et retour d'eau)C'est quoi ton thermostat, c'est pas un delta dore sans fil ?
Effectivement, il y a un problème !Je viens de me faire installer, par un professionnel, une PAC CIAT Aqualis 50H, celle -çi fonctionne à mon avis en cycle court ( 5mn de fonctionnement, 5 mn d'arrêt) . Quelqu'un pourrait me dire si c'est un fonctionnement normal ou comment y remedier
soit sur l'installation, mais pour répondre :
Donne un peu plus d'info sur l'installation : relève de chaudière ? ballon tampon en série ? ou bouteille de mélange en // ? vitesse du (des) circulateur(s) etc
soit de paramètrage du microconnect : donne tes paramètres de loi d'eau (de P15 à P19) et ton différentiel d'étage (P 20)
PAC Air/eau CIAT Aqualis2 50H en releve
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. déc. 15, 2007 5:44 pm
Bonjour,
La PAC n'est pas en relève de chaudière, le ballon tampon est à priori en série, le circulateur de la pompe est au maximun (d'après l'installateur), celui installé en sortie de ballon est sur la vitesse 1 ( je l'ai baissée car trop de bruit dans le circuit de chauffage).
les réglages P15=40, P19=49, P20=2,0.
La PAC n'est pas en relève de chaudière, le ballon tampon est à priori en série, le circulateur de la pompe est au maximun (d'après l'installateur), celui installé en sortie de ballon est sur la vitesse 1 ( je l'ai baissée car trop de bruit dans le circuit de chauffage).
les réglages P15=40, P19=49, P20=2,0.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Salut
Ballon tampon trop petit pour ton installation. tu dois avoir le ballon Ciat qui est en montage mélange donc déjà tu ne travaille pas sur le volume total de ton installation. Ensuite, ton circulateur de consommation est sur 1 donc tu puise quasiment pas de calories sur ton ballon. Pas étonnant que ca court cycle. Et enfin, si tu n'a que 8 radiateurs, il a des chances que la machine soit sur puissante. A voir pour cette dernière remarque. Dans ton cas il faut que tu passe le circulateur de ta pac à plus petite vitesse, la vitesse 1 me semble la plus approprié parceque le circulateur est très puissant sur cette pac. Pour ton circuit de chauffage, passe sur vitesse 3 de manière a avoir un delta T le plus faible possible. Si le circulateur est trop bruillant, dit a ton installateur de mettre un moins puissant/moins bruillant et/ou isole le avec des manchons anti vibratilles.
Ballon tampon trop petit pour ton installation. tu dois avoir le ballon Ciat qui est en montage mélange donc déjà tu ne travaille pas sur le volume total de ton installation. Ensuite, ton circulateur de consommation est sur 1 donc tu puise quasiment pas de calories sur ton ballon. Pas étonnant que ca court cycle. Et enfin, si tu n'a que 8 radiateurs, il a des chances que la machine soit sur puissante. A voir pour cette dernière remarque. Dans ton cas il faut que tu passe le circulateur de ta pac à plus petite vitesse, la vitesse 1 me semble la plus approprié parceque le circulateur est très puissant sur cette pac. Pour ton circuit de chauffage, passe sur vitesse 3 de manière a avoir un delta T le plus faible possible. Si le circulateur est trop bruillant, dit a ton installateur de mettre un moins puissant/moins bruillant et/ou isole le avec des manchons anti vibratilles.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Accro
- Messages : 289
- Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 8:51 pm
- Localisation : Vosges Alt. 450 m
Augmente le differentiel et passe le à 3°C (ou plus), ça rallongera aussi les cyclesP20=2,0.
Un peu bizarre comme choix de paramètres de température , mais au final la pente de la loi d'eau doit suffire par une installation en Bretagne (retour d'eau à 45° pour températuer ext 0°)P15=40, P16=40, P17=10, P18=-7, P19= 49
As tu ouvert à fond toutes les têtes en entrée de radiateurs ? et la vis en sortie ?trop de bruit dans le circuit de chauffage
Si les radiateurs "sifflent" , ça peut être aussi du à cela
PAC Air/eau CIAT Aqualis2 50H en releve
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. déc. 15, 2007 5:44 pm
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
Ca s'appelle aussi l'hystérésis, c'est le Delta de Marche / Arrêt. Exemple ta PAC se met en marche à 40°C (température d'eau) et s'arrête à 44°C si P20=4, sinon 42°C si P20=2...chipo a écrit :Je viens de passer P20 à 4 (qu'est-ce que le differentiel d'étage ?)
Donc tu comprends vite que plus P20 est grand, plus longtemps ta PAC tournera, mais en dépit du confort.
Maintenant le différentiel se fait sur l'eau ou l'air via le TA ou les 2 ? C'est paramètrable non ?
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
la machine ne va pas mettre le différentiel au max si elle tourne en court cycle? La régulation a un anti court cycle autoadaptative. Mais je crains que dans ton cas, augmenter le différentiel ne va pas augmenter grand chose car ton puisage sur ton ballon tampon est trop faible. C'est comme circulateur que tu as sur ton circuit de chauffage?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. déc. 15, 2007 5:44 pm
J'ai modifié la vitesse du circulateur sur la pompe de v2 à V1, la vitesse du circulateur en sortie de ballon de V1 vers V2 (si je passe en V3, le bruit de la circulation de l'eau dans les radiateurs est trop génant), et P20=4.
Le nouveau cycle de la pompe est maintenant de 10mn de marche et 10mn d'arrêt.
Mais je n' ai aucune idée de ce que doit être un bon cycle de fonctionnement sur ce type de pompe.
Y a t-il des paramêtres de température à modifier?
P15: consigne confort eau en chaud :40
P16: consigne économique eau en chaud : 40
P17: température air extérieur dedut de derive en chaud : 10
P18: Temp. air extérieur fin de dérive à chaud : -7
P19: Consigne max fin de dérive en chaud : 49
P20: Différentiel d'étage : 4
P21 : différentiel entre étages: 2
Le nouveau cycle de la pompe est maintenant de 10mn de marche et 10mn d'arrêt.
Mais je n' ai aucune idée de ce que doit être un bon cycle de fonctionnement sur ce type de pompe.
Y a t-il des paramêtres de température à modifier?
P15: consigne confort eau en chaud :40
P16: consigne économique eau en chaud : 40
P17: température air extérieur dedut de derive en chaud : 10
P18: Temp. air extérieur fin de dérive à chaud : -7
P19: Consigne max fin de dérive en chaud : 49
P20: Différentiel d'étage : 4
P21 : différentiel entre étages: 2