connexion du delestage ejp sur une caleo 70 HT

Répondre
jjbl
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 9:07 pm
Localisation : Picardie

connexion du delestage ejp sur une caleo 70 HT

Message par jjbl »

bonsoir,
une petite question a ceux qui deleste la PAC en EJP ....
Sur le bornier J2 de la PAC,les bornes 4 et 5 s'ils sont en circuit fermé on est en fonctionnement normal.Parcontre si le circuit est ouvert...alors la PAC est en delestage.
Sur le compteur EDF, le préavis EJP borne C3 et C4 sont en circuit fermé lors des jours de pointe!! Donc c'est inversé
Comment avez-vous branché ? Est-on obligé d'utilisé un contacteur d'ouverture pour inversé le système ?? ou est-ce que je n'ai rien compris??
Merci de votre aide ...
lednis88
Accro
Accro
Messages : 289
Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 8:51 pm
Localisation : Vosges Alt. 450 m

Message par lednis88 »

Bonjour jjbl,
tu as bien compris le fonctionnement.
Pour piloter le délestage tempo sur mon aqualis2, j'ai été obligé de poser un relais inverseur commandé par le bornier C3 C4 du compteur
PAC Air/eau CIAT Aqualis2 50H en releve
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
jjbl
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 9:07 pm
Localisation : Picardie

Message par jjbl »

Merci ledniss88.
avec le nom de "relais inverseur" je le trouve plus facilement...
Il me reste encore à branché la relève de chaudière sur la carte...je ne sais pas encore trop comment. je vous demanderais peut-être plustard de l'aide....
Ma PAC est en fonctionnement depuis 4 js et pour le moment je suis satisfait :)
Encore merci
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2614
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes

Re: connexion du delestage ejp sur une caleo 70 HT

Message par givais »

jjbl a écrit :Sur le bornier J2 de la PAC,les bornes 4 et 5 s'ils sont en circuit fermé on est en fonctionnement normal.Parcontre si le circuit est ouvert...alors la PAC est en delestage...
C'est le principe de la commande d'automaticité qu'utilise Ciat sur tous ses produits.
Si Ouvert = délestage (ou arrêt ou défaut sur certaines de leurs régul).
Donc en effet il faut un contact inverseur dans ton cas.