CIAT CALEO 60 HT du ballon 140 Litres au ballon 500 Litres

Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Re: CIAT CALEO 60 HT du ballon 140 Litres au ballon 500 Litr

Message par alain30 »

N.BdeCIAT-web conseiller a écrit :bonjour mickeys,
pouvez-vous svp prendre une photo de l emplacement de la pac.
cela me donnera une idée, car les bruits générés sont principalement lié a une dalle coller au mur ou des tubes cuivre direct sur la PAC ou encore l environnement.
merci.
Salut N,

Effectivement la PAC (chez moi) n'est pas posée sur une dalle solidaire du mur de la maison, mais sur des pavés autobloquants eux même posés sur du sable.
La traversée de mur est effectuée à l'aide de flexibles isolés vendus avec la PAC , avec une ouverture dans le mur d'environ 20 cm X 20cm le tout rempli d'isolant laine minérale.
Cette PAC est juste sous la fenêtre de la cuisine, et il faut vraiment "tendre l'oreille" pour l'entendre en se mettant proche de celle-ci.
J'avais déjà demandé dans un post précédent à Mickeys si :

1 As tu les flexibles qui relient la PAC au BT (ou les tuyauteries) ou bien la liaison est rigide
2 Sont ils isolés avec de l'armaflex
3 La traversée de mur (communication entre l'extérieur et l'intérieur) est elle isolée avec un isolant souple
4 Le socle sur lequel se trouve la PAC est il solidaire des murs de la Maison ?
5 La PAC est elle montée sur silenbloc

La réponse a été oui à toutes les interrogations.

Cordialement,

Alain30.