Ayant moi-meme des problemes avec une ciat ilzhe 30 depuis 2 mois avec des pannes a repetition, un sav ciat qui s'en fou et un technicien de ma region forme par eux qui a atteint ses limites technique.
Je cherche des personnes ayant eue des problemes avec sur ce genre de materiel (il tournait depuis seulement 3 ans et 1/2).
PAC aquaciat ilzhe fiabilitee douteuse?
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. mars 08, 2006 3:45 pm
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Le déterrage de post
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. mars 08, 2006 3:45 pm
Bonjour,
J'ai eu des problemes frigorifiques.
Le frigoriste regional representant la marque ciat n'as pas ete capable de reparer apres trois interventions qui n'ont resolues aucun probleme.
J'ai eut toutes les peines du monde a faire intervenir des techniciens "maison" de chez eux,ils me disaient qu'il etais constructeur et qu'ils ne faisaient aucune intervention en sav.J'ai du menacer (ce que je trouve d'ailleurs deplorable) par lettre avec AR de poursuites pour vice de conception pour qu'il daignent enfin venir.
le tech est revenu par trois fois de grenoble pour venir a bout du probleme.
Il a change le detendeur chaud puis le detendeur froid pour arriver a un fonctionnement que j'espere correct (j'avous que j'ai perdu toute confiance) de la pompe.
Le probleme arrivais lors des phases de degivrage par basses themperatures ext.Je me reveillais avec 16°c int voir moins sur du plancher chauffant (bonjour le temps de remontee) avec des enfants en bas ages, j'ai passe deux hivers de galere !
La pac semble maintenant fonctionner correctement bien qu'une th de refoulement compresseur de 45 a 50°c pour 3°c ext me semble un peut juste en regime etablis
et des temps fonctionnement que je trouve un peut long (cop que je ne peut verifier)
mais sinon ca fonctionne enfin !
Voila je dois dire que je n'ais pas une tres bonne estime de la marque ciat j'espere seulement etre un cas exceptionnel .
Au passage si quelqu'un connais un moyen assez simple d'evaluer le cop d'une pac air-eau sur plancher chauffant je suis preneur!!
J'ai eu des problemes frigorifiques.
Le frigoriste regional representant la marque ciat n'as pas ete capable de reparer apres trois interventions qui n'ont resolues aucun probleme.
J'ai eut toutes les peines du monde a faire intervenir des techniciens "maison" de chez eux,ils me disaient qu'il etais constructeur et qu'ils ne faisaient aucune intervention en sav.J'ai du menacer (ce que je trouve d'ailleurs deplorable) par lettre avec AR de poursuites pour vice de conception pour qu'il daignent enfin venir.
le tech est revenu par trois fois de grenoble pour venir a bout du probleme.
Il a change le detendeur chaud puis le detendeur froid pour arriver a un fonctionnement que j'espere correct (j'avous que j'ai perdu toute confiance) de la pompe.
Le probleme arrivais lors des phases de degivrage par basses themperatures ext.Je me reveillais avec 16°c int voir moins sur du plancher chauffant (bonjour le temps de remontee) avec des enfants en bas ages, j'ai passe deux hivers de galere !
La pac semble maintenant fonctionner correctement bien qu'une th de refoulement compresseur de 45 a 50°c pour 3°c ext me semble un peut juste en regime etablis
et des temps fonctionnement que je trouve un peut long (cop que je ne peut verifier)
mais sinon ca fonctionne enfin !
Voila je dois dire que je n'ais pas une tres bonne estime de la marque ciat j'espere seulement etre un cas exceptionnel .
Au passage si quelqu'un connais un moyen assez simple d'evaluer le cop d'une pac air-eau sur plancher chauffant je suis preneur!!
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
Ben en effet, je pense que tu es un cas rare, car j'en ai vu pas mal d'ILZHE, et j'ai jamais rencontré ce problème ni même entendu parlé. J'ai eu d'autres trucs mais pas ça. Cette gamme est maintenant arrêtée, la nouvelle gamme Aqualis n'a pas de double détendeur donc moins de soucis...
Pour ton calcul de COP : Puissance calo / Pabsorbée
La Pabsorbée est "facile" à avoir avec un compteur kilowattheure dédié PAC, divisé par le nombre d'heure de fonctionnement.
Pour la puissance calo, débit x deltaT, la c'est moins facile. Mais d'autres forumeurs y sont arrivés, parcours les autres posts.
Bonne chauffe,
Pour ton calcul de COP : Puissance calo / Pabsorbée
La Pabsorbée est "facile" à avoir avec un compteur kilowattheure dédié PAC, divisé par le nombre d'heure de fonctionnement.
Pour la puissance calo, débit x deltaT, la c'est moins facile. Mais d'autres forumeurs y sont arrivés, parcours les autres posts.
Bonne chauffe,