Panne LAK10MR

Répondre
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 65
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Panne LAK10MR

Message par SEB32 »

Bonjour à tous,
Ben voila ma PAC est de nouveau en panne (démarreur, puis un an apres plus de gaz suite a une fuite), j’ai une consommation du double de l’an dernier, la PAC fonctionne en permanence et met en route régulièrement les appoints alors qu’il fait 12/13 dégrée dehors je pense que cet de nouveau une fuite.
J’ai nettoyé le filtre a boues, le tamis, mais rien n’y fait. La dernière fois c’était un manque de gaz mais la ca fait moins de deux ans que c’était arrivé. A chaque fois c’est 800€….
A ca rythme en 5/6 ans j’amortirais son remplacement .
Je suis désemparé.
Vue l’âge de la bête , je pense a un remplacement. Idéalement sans rien modifier a mon installation (ECS par la PAC avec le ballon d’origine (à 900€ le ballon je vais pas changer parce que ce n’est pas la meme marque/ surface etc)

Dés idée ?
LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332 --vends afficheur déporté AP PGD Dimplex voir petites annonces
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4900
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Panne LAK10MR

Message par dbercy »

bonjour

sans l'aide de itow, j'avoue que c'est difficile de localiser un problème et de comprendre ou le bas blesse!
il nous manque pleins d'éléments sur les différentes températures, départ et retour pac, delta T, température départ et retour gaz, départ et retour radiateurs, tempé ext, int, etc.......
c'est un peu demander à un toubib de tirer un diag sans ausculter le patient!

mes deux pannes en 15 ans ont été découvertes grâce a itow et par anticipation au vue des courbes de températures anormales! (vanne d'inversion de gaz chaud pour le dégivrage et sonde de température dégivrage hs).
il nous faut des éléments concrets et des observations des températures ainsi que le delta T.
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 65
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Re: Panne LAK10MR

Message par SEB32 »

bonjour,
et oui je n'ai pas Itow , et je ne sais même pas si on peut récupérer ces infos sur mon installation (régulation ancienne), ce que je peux dire c'est que l'arrivée de la PAC n'est pas chaude, l'ai soufflé n'est pas froid et tourne tout le temps comme le compresseur que j'entends tourner en permanence (mais moins fort), et les appoints ne sont pas forcement enclenchés (même concours avec ou sans). en revanche ma consommation electrique s'envole (le double ce mois de décembre par rapport au mois de décembre de 2020 -> conso de 2,3kWh toutes les heures.

a chaque fois c'est un billet de 800 ou 1000€ cela fait déjà 2 réparations soit près de 2000€, je me demande sir changer la PAC me couterai pas moins cher sur les 15 prochaines années ? Si je fais réparer cela va me revenir à 3000€ soit un bon % d'une nouvelle PAC.

a cela bien sur faut ajouter la surconsommation (en 2018 sur une saison presque complète sans m'en rendre compte (800€ de plus) et ce mois de décembre plus achat des chauffages électriques et la consommation de ceux ci par rapport a la PAC) Pour finir il y a aussi l'inconfort (même si ce n'est pas quantifiable)

bref c'est un peu un coup de gueule , mais se lever avec 16 dans la maison depuis une semaine ça rend aigris
LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332 --vends afficheur déporté AP PGD Dimplex voir petites annonces
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4900
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Panne LAK10MR

Message par dbercy »

j'ai regardé la doc de la wpr2007 et effectivement je ne trouve rien concernant les caractéristiques d'exploitations comme sur nos wpm donc il semble impossible d'effectuer le moindre relevé de température dans cette pac!!
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 65
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Re: Panne LAK10MR

Message par SEB32 »

Bon et bien , personne ne peut me refaire le plein , le gaz est difficile a trouver et donc cher.

Pour la réparation , on me parle de entre 1500 et 2000€…

Très déçu installé fin 2008 , première panne 2018, une autre 2019, et maintenant 2021


Je vais partir sur du neuf :
Mitsubishi Zubadan
Panasonic
Stiebel

Heureusement qu’on a pas tous nos œufs dans le meme panier :
Chauffage poêle à granulés + radiateur elec dans les zones ou la chaleur ne va pas
Et ECS avec panneaux solaires + appoint
LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332 --vends afficheur déporté AP PGD Dimplex voir petites annonces
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4900
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Panne LAK10MR

Message par dbercy »

salut

je peux t'envoyer par mail le catalogue complet stiebel avec prix 2022 si ça t'intéresse. fichier de 32mo
envoi moi ton mail en mp dans ce cas.
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 65
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Re: Panne LAK10MR

Message par SEB32 »

Merci,
Pour le moment j’ai :
-un devis stiebel pour une 7.1 (monte jusqu’à 10kW) pour 11000€ En gardant le BT et l’ECS
-un Panasonic 7kW (mais sous dimensionnée au doigt mouillé alors que l’étude montre un besoin de 7,9kW) a plus de 12000€ En remplaçant tout y compris BT et ECS

J’attends d’autres offres
Modifié en dernier par SEB32 le lun. janv. 24, 2022 10:07 pm, modifié 1 fois.
LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332 --vends afficheur déporté AP PGD Dimplex voir petites annonces
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4900
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Panne LAK10MR

Message par dbercy »

salut

il est certain que le BT et le ballon ECS peuvent être conservés, si le dimensionnement est correct, il suffit qu'ils indiquent qu'il n'y aura pas de garantie sur ces éléments (en cas de fuite ou autre problème), seule une garantie peut être donner sur leur installation et produits montés.

bonne recherche
Répondre